编辑: 南门路口 2019-07-15

05 火检电源柜 Walsn 火检电源柜配置专用电源,为FS-100 火焰检测器提供可靠动力.电源柜可 接受两路交流 180V~260V,50Hz 的单相输入电源. 通常情况下,两路输入电源中的一路来自不间断电源 (UPS),另一路来自厂用保 安段电源.两路输入电源经过冗余处理后为 Walsn 一体式火焰检测器提供稳定的 24VDC 供电. 就地接线箱 Walsn 为FS-100 智能型一体化火焰检测器配备就地接线箱. 就地接线箱使用带有快装接头的电缆连接到 FS-100 火焰检测器. 通过就地接线箱, 安装人员可连接所有接线.就地接线箱中,两根通讯线必须同电缆中的其他线分 开接,以多点串接方式连接到每个 FS-100 火焰检测器上,来自火焰检测器的两 根通讯线必须同上下接线盒连接,最终通过两芯通讯电缆到达计算机. 构成 System Component

06 火检接线箱示意图 电缆组件 Walsn 提供 FS-100 火焰检测器专用的全屏蔽电缆.电缆外套是经过处理的聚烯烃 材料(阻燃,低烟,零卤素). Walsn FS-100 火焰检测器出厂时,自带电缆阳接头,Walsn 可提供与之匹配的电 缆阴接头,以便于现场安装. 构成 System Component

07 冷却风机系统 Walsn 冷却风机系统为 Walsn FS-100 火焰检测器提供清洁吹扫风,保证 Walsn FS-100 火焰检测器镜头的清洁和冷却.系统包括两台冷却风机(一主一备)、风 机控制柜、冷却风机电源及其风管、风压开关等. 冷却风机 冷却风机输送空气和其他不自燃的,对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体.气 体内所含尘土及硬质颗粒物不大于 150mg/m?, 气体温度不得超过 80℃. 风机控制柜 Walsn 为冷却风机系统的两台风机配备了 专用的风机控制柜. 风机控制柜接收 DCS 系统的控制信号(冷 却风机启动/停止指令, 风压低联锁指令) , 同时也反馈给 DCS 系统信号(冷却风机已 启/已停,风压高报警).风机控制柜一 般放置在离冷却风机不远的地方,由它完 成对冷却风机的控制. 冷却风机电源 冷却风机采用两路独立的供电电源,分别接入两个空气开关的上口.两路独立电 源互为备用,正常运行时两路电源都应投入.两路电源冗余互锁,无论何时只有 一路电源给两台冷却风机供电. 风机控制柜 选型 Selection 项目 型号:FS-100 X X X X 型号 红外700nm ~ 1700nm(煤火检) -IR 紫外190nm ~ 380nm(油火检) -UV 外导管长度 1.9m -19 2.0m -20 2.1m -21 2.2m -22 2.3m -23 2.4m -24 2.5m -25 2.6m -26 2.7m -27 2.8m -28 2.9m -29 光纤直径 无光纤 -00 ?1.5 -15 ?2.0 -20 ?2.5 -25 ?3.0 -30 电缆长度 5m -05 6m -06 7m -07 8m -08 9m -09 10m -10

08 选型 安装 Installation 直窥式安装 直窥式安装方式是火焰检测器通过观测管直接检测目标火焰光信号的方式,直窥 式具有结构简单,便于维护等优点,但是易受安装空间的制约.仅适用于前后墙 锅炉和W型火焰锅炉燃烧器的安装. 光纤式安装 光纤式安装方式是火焰检测器通过光纤传导检测目标火焰光信号的方式,光纤式具 有安装方便,不受安装空间的制约,观测视角调整方便等优点.可适用于各种类型 的锅炉,建议使用光纤式观测方式. Walsn FS-100智能型一体化火焰检测器可采取直窥式安装或光纤式安装,但无论是 哪一种安装方式,都需要使火焰检测器的观测视角与燃烧器中心线相交成一个很 小的角度α(建议5°~ 10°),以保证最大限度观测到目标火焰的初始燃烧区, 获得最佳观测效果. FS-100 火焰检测器直窥式安装示意 FS-100 火焰检测器光纤式安装示意

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论