107 - - P1745[0..2] 允许的磁通变化误差 - - r1746 CO: 显示当前磁通变化误差 P1750[0..2] 电动机模型的控制字 默认值 Def:

1 P1750[0..2] 电动机模型的控制字 默认值 Def:

0 r2004[0..2] 基准功率 不可更改 P2004[0..2] 基准功率 可修改 P2151[0..2] CI: 检测速度设定值 - - P2152[0..2] CI: 检测实际速度 - - P2216, P2217, P2218, P2219, P2225, P2227 PID 固定频率设定值方式- 位0PID 固定频率设定值方式- 位1PID 固定频率设定值方式- 位2PID 固定频率设定值方式- 位3PID 固定频率设定值方式- 位4PID 固定频率设定值方式- 位5无下标参数 P2216[3], P2217[3], P2218[3], P2219[3], P2225[3], P2227[3] PID 固定频率设定值方式- 位0PID 固定频率设定值方式- 位1PID 固定频率设定值方式- 位2PID 固定频率设定值方式- 位3PID 固定频率设定值方式- 位4PID 固定频率设定值方式- 位5下标参数 下标: [0]: 第一组命令数据组 [1]: 第二组命令数据组 [2]: 第三组命令数据组 Copyright ? Siemens AG

2007 All rights reserved PDF_Parameter_MM440_2_09_2_10_ch_V1_5d.doc Version -

1 Issue - March

2007 年3月8/16 Differences between the parameters of the MM440 FW2.09 and MM440 FW2.10 之间参数的区别 Entry-ID:

24959341 MICROMASTER

440 FW 2.09 MICROMASTER

440 FW 2.10 参数号 参数内容 参数号 参数内容 P2850 P2855 P2860 P2865 定时器 1的延迟时间 定时器 2的延迟时间 定时器 3的延迟时间 定时器 4的延迟时间 最大值 Max: 6000.0 单位: s 定时器

1 C

4 仅可以秒级调 节. P2850 P2855 P2860 P2865 定时器 1的延迟时间 定时器 2的延迟时间 定时器 3的延迟时间 定时器 4的延迟时间 最大值 Max: 9999.9 单位: - 定时器

1 C

4 可以以秒级或者分 钟来调节 The units of parameters P2850, P2855, P2860, P2865 的单位由参数P2851, P2856, P2861, P2866的类型来决定. P2851 P2856 P2861 P2866 定时器1的工作方式 定时器2的工作方式 定时器3的工作方式 定时器4的工作方式 可能的设定值: 0: ON (接通)延时 1: OFF(断开)延时 2: ON/OFF(接通/断开)延时3: 脉冲发生器 P2851 P2856 P2861 P2866 定时器1的工作方式 定时器2的工作方式 定时器3的工作方式 定时器4的工作方式 可能的设定值: 0: ON (接通)延时(秒) 1: OFF(断开)延时(秒) 2: ON/OFF(接通/断开)延时 (秒) 3: 脉冲发生器(秒) 10: ON (接通)延时(分) 11: OFF(断开)延时(分) 12: ON/OFF(接通/断开)延时(分) 13: 脉冲发生器(分) Copyright ? Siemens AG

2007 All rights reserved PDF_Parameter_MM440_2_09_2_10_ch_V1_5d.doc Version -

1 Issue - March

2007 年3月9/16 Differences between the parameters of the MM440 FW2.09 and MM440 FW2.10 之间参数的区别 Entry-ID:

24959341 3 在STARTER 软件中更新变频器的版本,把参数下载到变频 器 使用 STARTER 把变频器的软件版本从 FW2.09 更新为 FW2.10(或者将参 数下载到变频器),由于许多参数设置的需要更改,所以以下的参数需要特 别注意 由于这些原因,改变的参数按照一定的分类所列如下: 无下标/ 有下标参数 FW2.09 版本的变频器: 参数 r0207, P1016-P1019, P1025, P1027, P2216- P2219, P2225 和P2227 都没有下标参数. FW2.10 版本的变频器参数包括这些参数的下标参数. 增添/删减的设定值 Copyright ? Siemens AG

2007 All rights reserved PDF_Parameter_MM440_2_09_2_10_ch_V1_5d.doc 在参数 P0719, P2851, P2856, P2861 和P2866 中新添加了一些可能的设定 值. 在参数 P0705 和P0706 种撤销了一些可能的参数设定值. (请参考 表3.1) 增添/删减的参数 新添加了参数 P0775, P0785, P1745 和P1746 . 删减了参数 P2151 和P2152. r / P 参数类型的转换 参数号为