编辑: 我不是阿L 2019-07-14

2 预处理标准,未涉及部分 执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015).

3、噪声排放标准:运营期噪声执行《工业企业厂界环 境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类及

4 类标准;

3

4、固废排放标准:生活垃圾及一般固废执行《一般 工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及其修改单中有关要求;

医疗废物执 行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单中有关要求;

医院污水处理站污泥执行《医疗 机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表

4 医疗机构 污泥控制标准.

4 表二 工程建设内容 本项目建设内容包括医疗大楼、女病患住院楼、食堂、医疗废物暂存间、污 水处理站及附属配套设施等. 1.项目组成见表 2-1. 表2-1 项目组成对照表 类别 工程名称 环评建设内容 实际建设内容 主体 工程 医疗大楼

1 栋,3F,砖混结构,总建筑 面积 600m2.主要设置药房、 合疗办、观察室、心电图室、 化验室、值班室、病房、医护 办公室等. 1F:厕所、护士办公室、病房、 库房、药房、化验室、观察室、 合疗办、心电图室、门诊;

2F:病房、库房、危废暂存间;

3F:宿舍 项目无门诊,其余与环评一致 女病患楼

1 栋,3F,砖混结构,总建筑 面积 400m2 与环评一致 科室设置 医院包括精神科及内科,医务 科、护理部、质量控制科、信 息科 医院包括精神科、 医务科、 护理 部、质量控制科、信息科,实际 未建设内科 公用 工程 给水 由市政自来水管网提供 与环评一致 排水 雨污分流,污水排入市政污水 管网,雨水排入西宝高速路北 线排水沟 雨污分流, 污水经化粪池排入医 院污水处理站处理后排入市政 污水管网, 雨水排入西宝高速路 北线排水沟 供电 由市政电网提供 与环评一致 供热、制冷 采暖和制冷均采用电设备空调 与环评一致 辅助 工程 食堂 1F,砖混结构,建筑面积 40m2 与环评一致 宿舍 位于医疗大楼顶层,建筑面积

100 m2 ,砖混结构 与环评一致 辅助用房 1F,砖混结构,建筑面积 10m2 与环评一致 环保 工程 废气 食堂 油烟 经油烟净化装置处理,净化效 率不低于 60% 与环评一致 污水 站臭 气 采用地下式封闭结构,采用多 种植植物,利用植物对臭气进 行吸收,减少臭气对周围的影 响 采用地下式封闭结构, 减少臭气 对周围的影响 废水 餐饮 废水 隔油池

1 座,容积

1 m3 实际建设内容为油水分离器 生活 废水 化粪池

1 座,容积

10 m3 与环评一致 综合 污水 化粪池+消毒接触池, 化粪池 容积

10 m3 化粪池预处理+生物氧化+消毒 处理

5 噪声 减振、消声、隔声 与环评一致 固体 废物 生活 垃圾 垃圾桶,定点收集,环卫清运 与环评一致 医疗 废物 医疗废物暂存库一座 医疗废物暂存间位于医疗大楼 二层,建筑面积 8m2,已与武功 县卫计局签订了医疗废物处置 协议 污水 站污 泥 由有资质单位处置 由武功县人民医院清运处理 食堂 油脂 定点收集后交专业单位处置 油水分离器分离后油脂同污水 站污泥一同处理, 其余餐厨垃圾 同生活垃圾一同处理 2.主要设备清单见表 2-2. 表2-2 主要生产设备一览表 序号环评设备清单 实际建设内容清单 设备名称 设备型号 单位 数量

1 半自动生化分析仪 A6 型台1与环评一致

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题