编辑: 烂衣小孩 2019-07-14

第二节 建筑耐火等级

一、检查方法 当建筑采用金属夹芯板材时,为满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及自身稳定性能的要求, 建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,不能采用金属夹芯 板材.上人屋面板也不能采用金属夹芯板材.非承重外墙、房间隔墙也不宜采用金属夹芯板材,当确需采 用时,夹芯材料应为 A 级,且符合对应构件的耐火极限要求. 2.耐火等级与建筑分类的适应性 (1)厂房和仓库 1)使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品时,建筑耐火等级不低于一级. 2)高层厂房,甲、乙类厂房,使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房, 油浸变压器室、高压配电装置室,锅炉房,高架仓库、高层仓库、甲类仓库和多层乙类仓库,粮食筒仓, 建筑的耐火等级不低于二级. (2)民用建筑 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不低于一级;

单、多层重要公共建筑和二类高层 建筑的耐火等级不低于二级,如电信、医疗、电力调度等建筑. (3)汽车库、修车库 地下、半地下和高层汽车库、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和Ⅰ类汽车库、修车库的耐火等 级不低于一级.Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不低于二级.Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不低于 三级. 3.最多允许层数与耐火等级的适应性 不同耐火等级的建筑,可建造的建筑层数有所不同.检查要求为: (1)厂房.二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为

6 层;

三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多 为2层;

三级耐火等级的丁、戊类厂房建筑层数最多为

3 层;

四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建 筑. (2)仓库.甲类仓库,三级耐火等级的乙类仓库,四级耐火等级丁、戊类仓库,都只能为单层建筑. www.youeclass.com 全国免费热线:4000-086-044 优异网校: 最具学员满意度在线教育品牌;

全国十佳职业培训机构;

国内建筑工程培训领跑者 三级耐火等级的丁、戊类仓库建筑层数最多为

3 层. (3)民用建筑.对于单层或多层的民用建筑,当其耐火等级为三级时,建筑层数最多为

5 层;

当其 耐火等级为四级时,建筑层数最多为

2 层.

第二章 总平面布局与平面布置检查

第一节 总平面布局

一、城市总体布局的消防安全 1)易燃、易爆物品可燃材料堆场等,布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城 市(区域)全年最小频率风向的上风侧. 2)散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘布置在城市全年最小频率风向的上风侧. 8)街区道路中心线间距离一般在 160m 以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得 大于 120m.

二、常见企业总平面的布局

(二)火力发电厂 1.厂区选址 对于布置在厂区内的点火油罐区, 其围栅高度不小于 1.5m. 当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时, 实体围墙的高度不小于 2.5m.

(三)钢铁冶金企业 2.围墙的设置 煤气罐区四周均须设置围墙,实地测量罐体外壁与围墙的间距.当总容积不超过 200000m?时,罐体外 壁与围墙的间距不宜小于 15.0m;

当总容积大于 200000m?时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于 18.0m.

三、防火间距

(二)防火间距不足时的处理 如因场地等各种原因仍无法满足要求时,可根据具体情况采取一些相应的措施: 1)改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题