编辑: LinDa_学友 2019-07-14
1 NA339N 使用说明(V8.

10) ? 主要功能及技术指标 主要功能: ? 制冷控制:温度显示、温度修正、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头故障告警、温控探头故 障时可以按设定的开停比定期运行. ? 化霜控制:定时启动化霜、化霜结束条件为温度和时间双重控制、化霜滴水、手动化霜、化霜探头故 障告警. ? 缺相和相序保护:当三相电发生缺相或错相时,立即关闭压缩机,并产生告警输出. ? 告警输出:当发生各种告警致使系统保护停机时,能输出一路告警信号,可用于外接告警指示灯等报 警装置. 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~125?C(显示单位在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) ? 温度设定范围: -45~120?C(设置步长在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) ? 电源电压 : AC 380V±10% 50Hz,三相 ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 2A/380VAC(纯阻性负载) ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 ? 操作指南 ? 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 温度上限(开机温度) 正在温度设置状态 - 温度下限(停机温度) 正在温度设置状态 制冷正在制冷 压缩机开机延时保护状态 化霜正在化霜 化霜滴水 ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"EE"表示温度传感器短路, "-EE"表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 代码 含义 说明 A21 温控探头故障 温控探头断线或短路(当前温度显 示"EE"或"-EE" ) A22 化霜探头故障 化霜探头断线或短路(按"?"键 时显示 "EE"或"-EE" ) A31 缺相告警 A32 错相告警 ? 怎样设置温度? 长按"Set"键2秒,进入温度设置状态,这时"温度上限"灯亮,数码显示器上显示设定温度,然后 用上或下键改变设定值( "?"键增 0.1?C, "?"键减 0.1?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .设置完成 后再按"Set"键,这时"温度下限"灯亮,数码显示器上显示设定温度,然后用上或下键改变设定值( "?" 键增 0.1?C, "?"键减 0.1?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .设置完成后再按"Set"键退出设置状态. 注意:

1、在温度设置状态,如果连续

30 秒没有按键,则自动退出设置状态.

2、必须退出设置状态才能将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值不会被保存. ? 怎样进行手动化霜? 按住"?"键不放保持

5 秒,则进入化霜状态.在化霜时按住"?"键不放保持

5 秒,能强制结束化霜. ? 怎样看化霜温度探头上的温度? 在显示当前温度时按住"?"键,就会显示化霜温度探头上的温度.松开键则恢复到显示当前温度状 态.注意如果按键超过

5 秒会强制进入或退出化霜状态. ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供的,普 通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异常.内部参数 设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度状态连续 按"?" "?"两个键,两次按键间隔不超过

1 秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数码 显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用"?"或"?"键可选择参数代码,选择

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)