编辑: ok2015 2019-07-13

3 新建工程竣工环境保护验收监测报告》,2014 年4月取得竣工环保验收批复.2015 年10 月28 日1#机组超低排放改造通过环保竣工验收;

2015 年12 月23 日2#机组超低排 放改造通过环保竣工验收. 电厂建设时环评批复脱硫废水回用至干灰加湿搅拌用水. 电厂投产以来进行了脱硫 系统改造、尖峰冷却系统改造、干灰综合利用改造等,产生的废水量增加,脱硫废水的 回用受到限制.随着环保要求的日益提高,环境保护税开始征收和排污许可证制度的实 施,火电厂加快落实深度节水和废污水零排放是当前迫切需要解决的问题.为保证全厂 废水零排放,晋能长治热电有限公司需进行改造工程,改造工程内容包括:锅炉定排冷 却水系统改造、湿式电除尘冲洗水回收利用改造、尖峰冷却系统排污水回收改造、化学 制水系统排水回收利用、脱硫废水系统. 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及《建 设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定,本项目应进行环境影响评 价,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(修正)》(环境保护部令第

44 号), 本项目属于 三十三 水的生产和供应业 中

98 海水淡化、其他水处理和利用 ,应编制 环境影响报告表.

2019 年3月, 晋能长治热电有限公司委托我公司正式承担此项目环境 影响评价工作(委托书见附件).接受委托后,我公司立即组织项目参评人员对项目所 在地进行现场踏勘, 详细了解项目建设内容, 收集了当地区域自然环境和社会环境资料. 在此基础上编制完成了 《晋能长治热电有限公司全厂废水零排放改造项目环境影响报告 表》(报审稿).

2019 年4月11 日,由3人组成的专家组对《晋能长治热电有限公司全厂废水零排 放改造项目环境影响报告表》(报审稿)进行了技术审查,专家对报表编制质量予以肯 定,并提出相应补充修改意见.根据专家的技术审查意见,项目负责人对报告表进行了 认真修改,完成了《晋能长治热电有限公司全厂废水零排放改造项目环境影响报告表》 (报批本),现由建设单位报请当地环保部门进行审批. 评价调查期间,除尖峰冷却系统排水改造完成外,其它工程均未开工建设. 1.2 三线一单 符合性分析 根据环境保护部文 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 (环 环评【2016】150)号),三线一单中的三线是指 生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线 ,一单是指 环境准入负面清单 .

4 (1)生态保护红线的符合性分析 本项目位于晋能长治热电有限公司场内, 项目所在地周围 1km 范围内无国家、 省市 重点保护文物、自然风景区等特殊环境敏感区;

项目不在饮用水源保护地内,不在辛安 泉重点保护区内;

项目不在《生态保护红线划定技术指南》(环发【2015】56 号)规定 的需划入生态保护红线内的重点生态功能区、 生态敏感区/脆弱区、 禁止开发区及其它生 态保护区内,符合生态保护红线要求. (2)环境质量底线的符合性分析 根据现场调查及收集相关监测数据,项目所在区域属于非达标区,由于该项目改造 完成后不排放大气污染物,不会进一步恶化区域环境空气质量.本项目设施后会做到污 废水 分质、分类 收集、处理,梯次利用,提高水利用率,无外排废水产生,不会对区 域地表水环境产生影响;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)