编辑: ok2015 2019-07-13

工作制度: 由于本项目蒸汽锅炉为应急调峰或轮机检修时开启, 因此年生产小时数按

2160 小时(燃气锅炉每天运行

12 小时,全年运行

180 天) . 建设内容:本项目扩建

1 台80t/h 蒸汽锅炉. (蒸汽管网于原有项目建设完成,本次不 新增管网建设,原有管道压力为 1.6Mpa、内径 DN500) . 项目总投资和环保投资情况:本项目总投资约

2200 万元,其中环保投资

400 万元. 图1-1 现有项目供热管网图

3 项目建设内容 产品方案见下表 1-4. 表1-4 建设项目产品方案 序号 产品名称 规格 生产能力 扩建前 扩建后 增加量

1 蒸汽 1.6MPa,300℃ 550000t/a 722800t/a +172800t/a

2 电 千瓦・时17 亿度/年17 亿度/年064公用工程和辅助工程 全厂的公用及辅助工程情况见表 1-5: 表1-5 全厂公用及辅助工程情况 类别 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 主体 工程 锅炉用地 5370m2 5370m2

0 位于有厂区内预留空间 贮运 工程 成品仓库 项目无原辅材料,无需贮存场所.项目电能、燃气随用随取,蒸汽直接供 应至用热单位,无需贮存. 原料仓库 项目能耗、产品均采用密闭管道运输 公用 工程 给水工程 2959000t/a 3148278t/a 189278t/a 依托原有供水装置 除盐水工程 138t/h 218t/h +80t/h 原有化水处理站 200t/h, 扩增至 400t/h 排水工程 182350t/a 421870t/a +239520t/a 依托原有排水管网 供电工程 / / / 依托现有供电系统 环保 工程 废气 锅炉废气 通过

2 根(P

1、 P2)60m 排气 筒排放 通过新增

1 根(P3)20m 排气 筒排放 +1 根(P3) / 废水 酸碱废 水、反渗 透水、冷 却水排 水、生活 污水 182350t/a 421870t/a +239520t/a 经市政污水管网接入园 区污水处理厂处理 噪声 生产过程 设备减震、厂房隔声等达标排放 固废 生活垃圾 生活垃圾收集后环卫部门统一清运

5、地理位置及周围环境简况 项目利用已有生产厂区进行生产活动, 本次扩建项目占用原有生产用地, 项目四周均 为工业企业厂房.项目周边环境概况见附图 2.

6、政策相符性分析 本项目为内资企业,其生产设备、产品及工艺不属于国务院《促进产业结构调整暂行 规定》 (2011 年本) 、 《产业结构调整指导目录(2011 年本)》 (2013 年修订)中限制和淘汰 类项目,不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本) 》 (2013 年修订) 中限制和淘汰类项目,不属于《苏州市产业发展导向目录(2007 年本) 》中所列禁止、限 制和淘汰类项目, 亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业, 符合国家产业政策. 本项目化水处理废水排水接入苏州工业园区污水处理厂处理达标后排放,因此符合

7 《江苏省太湖水污染防治条例》 (2018 年修正本)要求.

7、规划相符性分析 本项目位于星龙街

1 号, 根据苏州工业园区园区总体规划, 项目所在属于供应设施用 地,本项目为市政蒸汽供应,因此本项目的建设符合苏州工业园区供热规划.

8、供热能力合理性分析 根据业主提供的资料, 苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司原设计的单套联合循环机 组最大抽汽量为120t/h,减温水需求为10t/h,实际单套机组最大供热负荷为130t/h.2018 年苏州蓝天在错峰运行情况下总瞬时供热量已达128t/h,已逼近单套机组最大供热量.目 前供热期间机组均未出现异常情况,全力确保满足热用户需要.具体供热量详见表2.1-1. 表2.1-1 供热期间供热量统计表(单位:t) 名称 2017年11月2017 年12 月2018 年1月2018 年2月2018 年3月合计 月总供热量