触摸屏人机界面用户手册 应用场所 INVT触摸屏人机界面是依据工厂应用环境而设计的工业产品.

它设计的规范可以保证它能 够在-20℃到65℃的大多数工业环境中稳定工作.它可能不能应用于某些特定的室外环境,如果您需要在室 外的特定场合使用时,请务必向您的提供商咨询! INVT触摸屏人机界面的前面板符合IP65的防护规定.当产品正确地安装在符合 IP65防护规定的盘柜上时,盘柜仍然保证符合IP65的规定,即当对盘柜表面喷淋液体时,液体不会渗入盘 柜内部. 电气环境 INVT触摸屏人机界面已经通过测试证明符合欧洲CE电气认证的标准.即产品的电路设计可 以抵抗电气噪声的干扰,但这并不保证可以免除所有情况的电气噪声的干扰.正确的布线和接地方式才能确 保正确的使用. 机械环境 为保证您正确的使用,请避免在存在强烈的机械振动的环境中安装INVT触摸屏人机界面产品. IP65防护规定

1 安装环境要求 2.2.4 安全指导 2.2.1 电源要求 INVT触摸屏人机界面产品只能采用直流电源供电,规定的直流电压范围是24±15% 伏特.这保证了和大多数控制器直流供电系统的兼容性. 电源 产品内部的电源调节器电路是由开关电源完成的. 如果产品上电后显示屏没有显示,请立即断开电源.检查接线正确后才能再次通电. 直流电源必须与交流主电源正确地隔离开. 编程 警告! 硬件安装建议 这个部分介绍了推荐的安装惯例和步骤.虽然没有任何两个应用的情况是相同的,但请在安装时仔细考虑 以下的建议. 系统的设计者必须了解控制器系统的设备可能会发生故障而产生不安全的 因素,而且操作界面中发生的电气冲突可能导致设备的启动,这将可能导致 一定程度的毁坏或者对于操作人员身体的伤害. 如果您或者您的公司使用的可编程控制系统需要用到操作界面设备, 您必须了解潜在 的安全风险并采取 适当的预防措施. 尽管您的详细的设计步骤是依据您的特殊应用而 制定,但也需要注意以下有关固体可编程 控制设备安装的通用预防事项,这些预防事 项符合NEMA ICS 3-304控制标准推荐的控制器安装规范. 为保证符合ICS的安全性建议,必须在程序中检查以确保控制着工厂或设备的危险部件的可 写寄存器有安全的限制条件,并在超出限制条件时设备会安全的紧急停止,以 确保人身的绝对安全. 2.2.2 接地要求 产品外壳必须接地 直流的地在产品内部没有连接到实际的大地.为了避免由于虚的点接地造成将外部噪声 引入系统, 最好不要将直流的地和外壳一起接到 大地;

但如果必须将电源的地接到 ,则必须保证 保护地 接地的导线尽量短、横截面积尽量大,导体必须能够承受最大的短路电流.接地的导体必须直接连 接到保护地 ,这可以保证接地导体不会承受其他支路的电流. 警告! 警告! 电源状态 警告! 布线方式 为了符合安全规范的建议,在使用INVT触摸屏人机界面的任何控制系统中您必须安装紧急停止开关. 不要让INVT触摸屏人机界面和电感性负载(如电磁开关或电磁阀)以及控制器的输入电路共享电源. 注意:某些控制器上提供的直流 24V输出电源不足以提供INVT触摸屏正常工作所需要的电流. 直流电源的供应线应尽量短(最长不要超过500米[屏蔽电缆],300米[普通双绞线]). 电源电缆建议采用双绞电缆. 如果电源电缆会被暴露在闪电和雷击的环境中, 请采用适当的避雷措施或安装适当的避雷设备. 请务必将交流电源电缆和高能量且快速开关的直流电缆远离通讯讯号电缆. 为没有接地的直流电源在地和大地之间并联一个电阻和电容, 这样可以为静电和高频干扰提供泄放的通 路,一般建议电阻值为1M欧姆、电容容量为4700pF. 连接 连接电源的电缆时,将产品背面的接线端子的螺丝按逆时针方向旋松,插入电 源电缆,然 后顺时针拧紧接线端子的螺丝即可.若配送了插拔式接线端子则需 把插拔式接线端子的螺丝按逆时针方向旋 松,在侧面插入电源电缆,顺时针拧 紧接线端子,再把接线端子压入产品背面卡座即可. 注意: 将电源的正极接到产品背面标有 24VDC+ 的端子上,直流的负极地接到标有 24VDC- 的端子上. 2.2.3 CE要求 为保证INVT产品符合EMC的规范,减小电气噪声的干扰,在产品的电源接线端子的外壳接地端子上 必须接一条独立的大于2平方毫米规格的接地电缆.这条接地电缆必须按照安装说明直接连接到系统的星形接 地点. 安全性建议: 必须仔细考虑紧急停止功能的作用,它必须独立于可编程控制器之外. 在操作人员直接接触机械部分的位置,例如装载和卸载机械工具的位置,或者机械自动运转的地 方,必须仔细考虑现场手动装置或其他备用手段的功能,它需要独立于可编程控制器之外,可以启动 或者中断系统的自动运行. 如果需要在系统运转的情况下修改程序,必须考虑采用锁或者其它措施来保证只有得到授权的人 才能进行必要的修改. *这些建议是防止危险设备故障和由这些故障产生的影响,或者在线修改程序时可能产生疏忽而 造成安全威胁时必要的安全防护措施. 安全性建议是在国际电气制造协会(NEMA)的许可下从NEMA ICS 3-304标准中复 制而来的. 安装说明 2.1.1 安装位置 特别需要注意与变频速调器和开关电源供应器保持较远的距离, 这类设备的输入和输出都必须采用屏蔽电 缆,并将屏蔽网接到系统的星形接地点. 请注意在产品背后安装设备时,请确保交流电源线、PLC输出模块、接触器、启动器、继电器和其它类型 的电气接口设备远离INVT产品.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题