编辑: 山南水北 2019-07-11
D O I :

1 0.

7 5

0 0 / A E P S

2 0

1 3

0 7

1 8

0 1

3 快速切除2

2 0k V变压器死区故障的继电保护方案 汤大海1 ,陈永明1 ,曹斌1 ,潘书燕2 ,龙锋2 ( 1. 镇江供电公司,江苏省镇江市

2 1

2 0

0 1;

2. 国电南瑞科技股份有限公司,江苏省南京市

2 1

1 1

0 6 ) 摘要:由变压器电源侧后备保护动作或联跳变压器其他侧断路器的方法, 来切除2

2 0k V 变压器某 侧断路器与变压器差动保护电流互感器( T A) 之间发生的死区故障, 切除故障时间较长;

由于是变 压器出口故障, 容易造成变压器损坏.分析了2

2 0k V 变压器各侧死区故障的故障特征和有关的 继电保护动作特征, 借鉴现运行的母线差动保护中母联断路器死区故障保护和线路断路器死区故 障保护的原理, 提出了4种快速切除2

2 0k V 变压器各侧死区故障的保护方案, 并研究了变压器死 区故障保护短延时的合理取值. 关键词:继电保护;

死区故障;

变压器;

快速切除;

方案 收稿日期:

2 0

1 3 -

0 7 -

1 8;

修回日期:

2 0

1 3 -

0 9 -

1 1. 江苏省电力公司科技项目( J

2 0

1 3

0 5

2 ) ;

已申请国家发明专利 ( 申请 号:

2 0

1 2

1 0

4 5

2 7

8 3 .

8 ,

2 0

1 2

1 0

4 5

3 3

1 9 .

0 ,

2 0

1 3

1 0

1 6

5 7

0 5 .

4 ,

2 0

1 3

1 0

1 6

5 7

4 7.

8 ) .

0 引言

2 2 0k V 变压器各侧电流互感器( T A) 与断路器 之间发生短路故障[

1 -

3 ] 时, 故障在变压器差动保护范 围之外( 简称变压器死区故障) , 但是却在故障侧母 线差动保护范围之内.虽然该侧母线差动保护或变 压器该侧后备保护动作跳开2

2 0k V 变压器该侧断 路器, 但是故障依然存在, 这些故障只能由变压器电 源侧后备保护来切除, 但该后备保护动作时限比较 长, 由于是变压器出口故障, 容易造成变 压器的损 坏.

1 9

9 4年镇江电网和2

0 1 2年无锡电网就各发生 了一起2

2 0k V 变压器中压侧死区故障,

2 0

1 2年镇 江电网 还发生一起110k V 变压器中压侧死区故障.这些故障均是由变压器高压侧后备保护或上级 电源线路后备保护动作切除, 保护动作时间在1.1~2 . 0s , 故障造成一台2

2 0k V 变压器损坏.若220k V 变压器低压侧为1 0k V 电压, 则该变压器为 高阻抗变压器或1 0k V 侧串联有电抗器, 变压器电 源侧后备保护对低压侧故障没有灵敏度[

4 -

7 ] . 针对变压器死区故障, 文献[1] 介绍了针对220k V 变压器中压侧死区故障的一种解决方案, 但 没有解决2

2 0k V 变压器各侧死区故障的快速切除 问题.本文借鉴母线差动保护中母联死区故障保护 原理和线路断路器死区故障原理, 提出了4种快速 切除变压器死区故障的继电保护方案, 以供参考.

1 两起2

2 0k V变压器中压侧死区故障 1.

1 镇江电网2

2 0k V变压器中压侧死区故障 图1为镇江电网局部一次系统图. 图1 镇江电网局部一次系统 F i g .

1 P r i m a r ys y s t e md i a g r a mo fZ h e n j i a n g l o c a l g r i d

1 9

9 4年4月5日1 1时5 8分, 镇江电网2

2 0k V 变电所 B进行2号主变压器新建工作, 在吊装变压 器1

1 0k V 侧断路器工作完成后, 两名工作人员在 断路器上方的隔离开关操作平台收吊装用的钢丝绳 时, 由于钢丝绳有弹性, 不小心将钢丝绳从隔离开关 操作平 台滑落至下方正在运行的1号主变压器110k V 侧断路器2 Q F与TA之间的 C相导线上造 成C相接地短路,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题