某大学化学实验室的一个液氮气瓶由于超压而发 生了严重的故障,导致了较大的损失.

幸运的是,事 故发生在凌晨3点,建筑物内无人,因此没有人员伤 亡.气瓶超压把气瓶的底部冲掉,并向上推进气瓶. 气瓶卸压阀和爆破片在过去某个时间不知被谁替换 掉,而换之为两只铜堵头. 不要让气瓶变成火箭! ? 没有合格的工程评价,永远不要改变含有危险材料 或能量的设备,对改变总要坚持做变更审核. ? 如果你发现有高压或液化气瓶看上去被改变过,或有腐 蚀,或有损坏,要马上报告管理人员,以便能够把它从使 用现场移走. ? 保证正确地维护和定期地检查气瓶,包括压力释放装 置. ? 如果你使用压力气瓶,确保你接受了有关安全操作高压 气瓶的适当的培训. ? 与那些可能使用气瓶的实验室的同事们分享这起事故案 例. ? 阅读Texas State Fire Marshall's Alert(德克萨斯州消防长 官的警示)有关这起事故的报告: http://www.tdi.state.tx.us/fire/documents/fmred022206.pdf 2006年12月 液化气瓶故障 ? 液化或压缩气体气瓶广泛使用在 实验室和制造厂. ? 在这起事故中,气瓶故障所释放 出来的力量估计达113,000公斤. ? 低温贮藏必须保持冷却,以维持 低温和低压,或者要缓慢地释放掉 多余的气体以维持压力并冷却剩余 的气体. ?这样强度的事故可能释放出其它 危险材料,而进入附近的容器,管道,从而引起更加严重的事故. 实验室损坏 完好气瓶和爆裂气瓶残余物的比较 事故发生之前,气瓶可 能一直通过老垫片在漏气, 足够的漏气使得气瓶不至于 出现超压.大约在爆炸发生 的12个小时前,泄漏的垫片 被更换掉,气瓶被重新充装了液氮.由于换用了新的垫片,气瓶被 完全密封了,压力就可能建立起来了.当气瓶内压超过1000 psi (约69公斤/cm2 ),气瓶就爆裂了.这个液氮气瓶的严重故障就是 取消了压力释放装置的结果. http: //www.aiche.org/ccps/safetybeacon.htm 提供给制造业人员的信息 化学工艺 安全中心的 支持者 赞助 工艺安全CCP 美国化学工程师协 会行业技术联盟 化学工艺安全中心 S S 本刊通常可获得阿拉伯文、中文、荷兰文、英文、法文、德文、古吉拉特文、希伯来文、印度文、意大利、日文、朝鲜文、 葡萄牙文、西班牙文、瑞典文和泰文版本. AIChE ? 2006. 保留版权.鼓励用于非商业和教育目的的复制.但严格禁止除CCPS外的任何人员以销售为目的的复制. 与我们联系: ccps_beacon@aiche.org 或212-591-7319 你知道吗? 你能做什么? CCPS PSID 成员, 参见免费搜索……气瓶