编辑: 哎呦为公主坟 2019-07-11

第五章 管廊断面选型 第14 条 综合管廊断面确定原则 (1)综合管廊的断面型式的确定,要考虑到综合管廊的施工方法及纳入的管线 数量. (2)综合管廊的断面根据各管线入管网后分别所需的空间、维护及管理通道、 作业空间以及照明、通风、排水等设施所需空间,考虑各特殊部位结构形式、分支走 向等配置,并考虑设置地点的地质状况、沿线状况、交通等施工条件,以及地铁、下 水道等其它地下埋设物以及周围建设物等条件, 作综合研究后来决定经济合理的断面. (3)综合管廊标准断面内部净高应根据容纳的管线种类、数量综合确定. 第15 条 综合管廊覆土深度 本次综合管廊覆土深度一般为 2.5 米,但在穿越管线、地下构筑物等处需相应增 加覆土. 第16 条 综合管廊标准断面 通过对丹江口市整体规划布局结构以及各管线规划的研究后, 根据管廊所处的道 路级别、断面尺寸以及容纳管线数量确定综合管廊断面如下: (1)A 型综合管廊 A 型综合管廊横断面图 A 型综合管廊为单舱断面,容纳有给水管、通信光缆、10kv 电缆,同时内部预 留有人行检修空间,主要布置在武当大道、天柱路、北京路、槐荫路、丹江大道、均 州一路、沙陀营路、车站路、明珠路、红花路和新港大道下. (2)电缆沟断面 电缆沟横断面图 电缆沟容纳有通信光缆、10kv 电缆,同时内部预留有人行检修空间.

第六章 三维控制线划定 第17 条 综合管廊平面及竖向布置原则 (1)综合管廊原则上设置在道路下,平面中心线宜与道路中心线平行,不宜从 道路一侧转到另一侧. 圆曲线半径应满足收纳管线的最小转弯半径及要求, 并尽量与 道路圆曲线半径一致. (2)综合管廊应尽量敷设在道路一侧的人行道和中央绿化带下,便于综合管廊 投料口、通风口等附属设施的设施.若受现状建筑或地下空间的限制,综合管廊也可 设置在机动车道下. 综合管廊设置在车行道下时, 投料口和通风口要引至车行道外的 绿化带内. (3)为了减少与排水管的交叉,综合管廊应尽可能的远离居住区用地红线.在 不得已靠近道路边时也要确保有

1 米的距离. (4)综合管廊与铁路、公路交叉时,宜采用垂直交叉方式布置;

受条件限制, 可倾斜交叉布置,其最小交叉角不宜小于 60?. 第18 条 综合管廊平面及竖向位置 综合管廊的平面位置确定主要考虑道路横断面布置、规划管位、管网附属设施、 综合费用分析等多种因素的合理布置. 由于综合管廊每隔 100m 左右会有通向地面的通风口及人员出入口,为减小对道 路通行及景观的影响, 本次规划将综合管廊的平面位置布置于道路一侧的人行道和绿 化带下,丹江口市典型道路下综合管廊布置图如下所示,其余路段可参考设计. 武当大道综合管廊位置

第七章 建设时序 第19 条 分期建设原则 (1)以丹江口市城乡总体规划为指导,管廊建设与城市建设同步实施. (2)综合管廊工程应结合新区建设,与新区主干路同步建设. (3)近期主要结合丹江口市近期建设规划,对旧城改造、新建(改、扩建)道路、管线改造等重要地段进行综合管廊建设. (4)综合管廊的建设应结合相关规划,本着 高效、经济、适度、实用 的原 则,并考虑一定的远期预留. 第20 条 分期建设计划 根据前述的综合管廊系统分期建设原则,丹江口市综合管廊规划全长约 19.55km, 其中近期建设总长约 2.41km.