编辑: ACcyL 2019-07-10

50、Pt100 线性电压:0-5V、1-5V 等 线性电流:0-10mA、 4-20mA 等(若订货时未注明需外接 500Ω 或250Ω 精密电阻) ? 测量范围: K ( -50 ~

1300 ) ℃ 、S ( -50 ~

1700 ) ℃ 、T ( -200 ~

350 ) ℃ 、 E (

0 ~

800 ) ℃ 、J (

0 ~

1000 ) ℃ 、B (

300 ~

1800 ) ℃ 、 N (

0 ~

1300 ) ℃ 、Cu50 ( -50 ~

150 ) ℃ 、Pt100 ( -200 ~

600 ) ℃ ? 线性输入:-20000-20000 由用户定义 ? 测量精度: 0.2 级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入采用冰点补偿冷端时) 0.2%FS±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) ? 响应时间:≤1 秒/通道(设置数字滤波参数 FiL=0 时)

1 200 系列无纸记录仪使用手册 ? 输出规格: 继电器触点开关输出:最小容量 220VAC/0.8A 一路变送输出:4-20mA,通道可任意指定 ? 报警功能:每通道

4 个报警,输出位置任意指定,最多可输出

8 路?电源:85-240VAC,-15%,+10% / 50-60Hz ? 电源消耗:≤5W ? 环境温度:0-50℃ ? 环境湿度:30 >

8

160 80

10 95 152+0.5 76+0.5 >

8 >

30 3.3 安装方式 地址:厦门湖里区兴隆路信源大厦 B1204 联系人:郭经理 手机:13664738586 QQ:33818814

4 200 系列无纸记录仪使用手册 厦门科昊自动化有限公司 步骤 1:根据仪表尺寸在仪表盘上开安装孔;

步骤 2:将仪表从仪表盘前方推入安装孔中;

步骤 3:上好仪表的固定卡条;

步骤 4:将卡条固定螺钉拧紧;

步骤 5:仪表表体安装完毕后,即可进行信号线和电源线的连接. 3.4 接线说明 ? F 型72*72 尺寸接线说明 地址:厦门湖里区兴隆路信源大厦 B1204 联系人:郭经理 手机:13664738586 QQ:33818814

5 200 系列无纸记录仪使用手册 厦门科昊自动化有限公司 ? D 型160*80 尺寸 1-16 路接线图 信号输入 注:

1、热电偶及 0-5V、1-5V、0-10mA、4-20mA 线性输入的正端由 Txx 输入,负端由 Gxx 输入;

三线制热电阻公共端接 Gxx,剩余两端分别接 Rxx 和Txx( xx 表示

01 到

16 ).

2、电流输入,定货时无特别说明,实际使用中要在输入端并接采样电阻(4- 20mA 接250 欧,0-10mA 接500 欧). 3.5 仪表上电 地址:厦门湖里区兴隆路信源大厦 B1204 联系人:郭经理 手机:13664738586 QQ:33818814

6 200 系列无纸记录仪使用手册 厦门科昊自动化有限公司 在确定仪表接线无误后,方可上电.仪表如果初次使用或之前有较长时间没有使用, 开机时,系统将会用几秒钟到一分钟左右的时间进行系统初始化,请耐心等待! 地址:厦门湖里区兴隆路信源大厦 B1204 联系人:郭经理 手机:13664738586 QQ:33818814

7 200 系列无纸记录仪使用手册 厦门科昊自动化有限公司

4、 操作指南 4.1 面板说明 72*72mm 面板 160*80mm 面板 * 红色框内是 LCD 液晶显示窗口 地址:厦门湖里区兴隆路信源大厦 B1204 联系人:郭经理 手机:13664738586 QQ:33818814

8 200 系列无纸记录仪使用手册 厦门科昊自动化有限公司 说明: ① 参数加,用于设置参数增加或移动小数点 ② 参数减,用于设置参数减少 ③ 光标右移或/下移 ④ 界面翻页/确定 ⑤ USB 口,用于 U 盘导出数据 ⑥ 仪表工作装态指示灯 4.2 仪表参数设置方法 本仪表的参数主要有三种数据类型:字符串型,密码型,定点数型. 4.3 字符串型参数的设置方法 字符串型指由一个或多个字符组成的固定序列,如输入类型、单位等,它们的设 置方法是:当参数值没有出现反显的时候,按或移动菜单到指定参数位置,然 后按 将参数反显,按或实现加或减,最后在按 取消参数的反显,结束操 作.重复上述操作设置其它参数. 4.4 定点数型参数的设置方法 定点数型指带小数或不带小数的数据,如量程、 报警值,平移修正等. 将光标移到 指定的参数,按 进入整数设置状态,然后按 移动光标到需要修改的位上,接着 再按 或 实现加或减,用同样的方法修改完所有位后,按 推出整数设置状态. 当某参数的小数点改变时,与其相关的参数的小数点也会随之改变,如当设置量程上 限的小数点时,量程下限的小数点也会改变. 4.5 密码型参数的设置方法 密码型形式和字符串一样,也是由一个或多个字符主成的序列,但其各字符有独 立的意义,如密码、 日期、 时间等. 它们的设置方法与整数的设置方法相同,不再重复. 地址:厦门湖里区兴隆路信源大厦 B1204 联系人:郭经理 手机:13664738586 QQ:33818814