编辑: yyy888555 2019-07-10
测量原理 应用范围 ・ ・ 可对高达3 m的金属容器进行连续液位监控 ・ ・ 可对粘性和糊状介质进行液位测量 ・ ・ 可对泡沫介质进行液位测量 ・ ・ 可对导电率高于50μS/cm的介质进行测量 (应要求可提供适合更低导电率介质的型号) ・ ・ 浮子式传感器的卫生型替代品 应用举例 ・ ・ 用于平衡缸和灌装机等工艺过程 ・ ・ 用于存储容器的液位测量 ・ ・ 用于压力容器的液位监测 卫生型设计/过程连接 ・ ・ 可使用安德森耐格CLEANadapt焊座来实现卫生、 无缝、 易消毒的测量点 ・ ・ 兼容过程连接件包括:G1/2"和G1"卫生型、 G1"标准螺纹型、 卡盘、 乳品管道适配器 (DIN11851)、 Varivent、 DRD(详见CLEANadapt产品资料) ・ ・ 使用CLEANadapt过程连接可实现EHEDG认证的卫生型设计 ・ ・ 卡盘过程连接通过3-A TPV认证 ・ ・ 接液材料符合FDA要求 ・ ・ 传感器为全不锈钢材质(防护等级IP69K) ・ ・ CIP/SIP清洁杀菌可耐温143 °C/最长持续120分钟 特点 ・ ・ 结构坚固紧凑, 安装空间要求低 ・ ・ 2线制传感器,提供4.

..20 mA输出信号 ・ ・ 使用电位式测量, 介质改变时无需重新调节 ・ ・ 通过PC接口可以对各个参数进行调节或编程 ・ ・ 使用M12插头作为电气连接,即插即用 ・ ・ 传感器表头可旋转来对齐M12插头 ・ ・ 可安装在容器顶部或底部 ・ ・ 可使用一定弯曲角度传感器进行侧装 ・ ・ 测量范围电流信号、 干运转警告信号和错误信号可调 选项/附件 ・ ・ 用于M12插头的预制连接电缆 ・ ・ 带PC软件的MPI-200编程适配器 NSL-M-00, NSL-M-01产品资料 NSL-M连续液位传感器 NSL-M-00液位传感器 政府资助项目 测量原理 电位式测量技术通过测量电极棒和金属容器壁之间的电压比变化来测量液位. 由于 介质的导电率以及电容特性, 介质内部会形成一个电流场. 而由这个电流场所产生的 电压比与探棒浸没长度是成比例的. 因为测量只考虑电压比这一项参数,因此介质的特性,特别是导电率,对测量结果不 会产生任何影响. 借助一个专利的二次测量系统, 该传感器还提供关于电极棒在介质 中浸没情况的信息. 这种系统对电气共振特性进行分析来检测泡沫并在测量结果中 进行抑制,从而可靠地防止粘性物所造成的测量误差. U1 U2 认证 TYPE EL MARCH

2006 74-06 NSL探棒 等效电路

2 技术数据 | 其他信息 相关参数 / 设置 4...20 mA电流信号 欠量程 3.80;

3.95;

4.00 mA 超量程 20.00;

20.05;

20.50 mA 警告和故障信号 (如干运转) 3.80;

3.95;

4.00 mA 20.00;

20.05;

20.50;

21.00;

21.20 mA 液位测量 零点 / 增益 -50...50 % / 50...150 % 阻尼 阻尼 0;

0.1;

0.2;

0.5;

1;

2;

5 s 规格 探棒长度 接触介质 最大3000 mm 测量范围 20...199 mm (棒径6 mm) 200...3000 mm (棒径10 mm) 过程连接 螺纹式 卡盘式 CLEANadapt G1/2" ,G1" 卫生型 拧紧扭矩: 最大10 Nm 卡盘1...1?", 2", 3";

Varivent F型、 N型 过程压力 最大16 bar 材料 表头 适配器 隔离部件 探棒 不锈钢1.4305 不锈钢1.4301 PEEK(FDA认证号:21 CFR

177 2415) 不锈钢1.4404, Ra ≤0.8 μm 温度范围 环境温度 储藏温度 过程温度 CIP-/SIP清洗 0...70 °C -40...85 °C -10...140 °C

143 °C最长持续120分钟 分辨率 探棒长度>

500 mm 探棒长度<

500 mm < 0.1%量程上限值( = 探棒长度)