编辑: XR30273052 2019-07-10

3、旁路挡板门关闭试验 主机稳定运行的条件下,通过对旁路挡板门开、 关情况的分析,旁路挡板门全关时,仍存在一定的烟 气泄露,为了保持旁路挡板差压的稳定,旁路挡板门 的关闭过程应慢慢进行,尤其是在即将关闭的时候, 一边关闭挡板,一边观察升压风机入口风压及动叶调 节情况.

4、脱硫系统跟踪负荷试验 在主机与 FGD 系统均正常运行的条件下, 机组负 荷发生波动,在负荷变化过程中,升压风机动叶位置 变化趋势与负荷变化趋势保持一致,升压风机整体跟 踪情况良好,炉膛负压变化不大,脱硫系统跟踪负荷 能力能够满足系统安全运行的要求.

5、FGD 系统停机试验 在机组满负荷情况下,正常运行时,旁路挡板门 关闭,升压风机自动控制投入.此时,集散控制系统 给定升压风机强制停机信号触发 FGD 保护动作. 按照 FGD 保护动作,停止 FGD 系统运行,升压风机关闭, 旁路挡板门快速开启,此时炉膛负压首先转为正压, 达到 100Pa 左右,然后迅速下降到-150Pa 左右,之后 慢慢恢复正常.过程如图

3 所示. Figure 3. Curve: Furnace pressure fluctuation in the situation of FGD protection action 图3. FGD 保护动作炉膛负压变化曲线 观察升压风机动叶关闭时间与旁路挡板门快速打 开时间,两者相差不多,旁路挡板门快开时间 15s, 炉膛负压在整个过程中有所波动, 但处于正常范围内, 旁路挡板门的快开时间完全可以满足系统要求,有效 避免了快开装置开启过快对锅炉运行的负面影响.同时,主路切断时间与旁路打开时间比较接近,有利于 系统压力的平衡,减少当主路切断过快时,切换过程 中锅炉正压运行时间过长的问题,也可以避免主路切 断不及时, 导致高温酸性气体对 FGD 系统的腐蚀的问 题.

5 总结 1)FGD 正常启停时,旁路挡板门的开启与关闭 的行程时间可以保证炉膛负压处于稳定,没有产生剧 烈波动. 2)当FGD 保护动作时,旁路挡板门快开时间不 宜过短,打开过快将引起炉膛负压剧烈波动,应根据 工程经验进行设计选择合适的快开时间. 3)正常运行时,只要旁路挡板打开,升压风机闭 环控制切除,仅保留负荷跟踪环节,FGD 系统就与机 组实现了分离,FGD 系统基本不会对主机产生影响. 4)根据需要,可增加如下措施:在FGD 入口增 加压力开关并将信号送入锅炉保护系统;

将FGD 的进 出口挡板、旁路挡板状态信号及升压风机的故障信号 送入到锅炉保护系统,但建议日常作为锅炉侧锅炉炉 膛安全监控系统的辅助监测信号,暂不作为保护逻辑 的条件信号. 5) 根据本文反映的以往工程经验来看, 在本文中 FGD 系统集散控制保护逻辑的合理设计以及合理的 运行操作下,FGD 系统的保护动作不会对锅炉的安全 运行产生重大的影响. References (参考文献) [1] Sun Keqin, Zhang Dongping. Introduction on OI2-WFGD Flue Gas Desulfurization[J], Electric Power Environmental Protec- tion, 2004, 20(3), P12-14 (Ch). 孙克勤,张东平, OI2-WFGD 烟........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题