0 ,则为 位式 或 区间 控制. 30℃ I 积分时间 (再调时间)

0 ―

3600 积分时间常数,当温度有规率波动时,应增加 I 值;

当温度很长时间不 能消除静差时,应减少 I 值.I 值在 60~240S 之间能适应较多控温系统. 180S

4、仪表工程师参数设定 本仪表具有供仪表工程师或有经验的高级用户设定的第三级特殊参数菜单,普通用户请不要随便进入调整原有参数,以免仪 表程序混乱,不能正常工作. 进入第三级菜单操作方式如下: 左右手拇指同时长按 MD 键与 键约

6 秒钟, 直至仪表上排 PV 窗口显示 PASS PASS PASS PASS , 下排 SV 窗口显示

0000 时,先放开左手 MD 键,再放开右手 键.接着在 SV 窗口输入口令

0100 ,就可进入下 列 菜单代号 ,重新设定或修改相关的功能参数.顺序设定或修改好相关参数后再按一下 MD 键确认,并重返 PASS 界面, 退出程序.请参照下表口令顺序操作: 菜单代号 代号含义 说明选择范围AL1T 上限报警 方式选择

6 种上限报警功能选项详见下表对应范围 数值 .

0、

1、

4、P-

0、P-

1、P-4 出厂设置:1. AL2T 下限报警 方式选择

6 种下限报警功能选项见下表对应范围 数值 .

2、

3、

5、P-

2、P-

3、P-5 出厂设置:2. HY1 上限报警回差 上限报警继电器启动吸合至断开之间的切换值.

0 没有设回差值. 0-200℃.出厂设置:0. HY2 下限报警回差 下限报警继电器启动吸合至断开之间的切换值.

0 没有设回差值. 0-200℃.出厂设置:0. Fr 比例带提前量 在不改变比例带 P 值的条件下,将比例带前移,可以有效地减少首 次加温的上冲惯量幅度.

0 C 100. 出厂设置:15℃. TL 最小设定值 根据不同传感器的控温范围设定控温最小值. 出厂设置:K―0℃ TH 最大设定值 根据不同传感器的控温范围设定控温最大值. 出厂设置:K―1300℃ PL 最小功率限制 采用手动人工调整输出功率时,限制最小百分比值. 出厂设置:0% PH 最大功率限制 采用手动人工调整输出功率时,限制最大百分比值. 出厂设置:100% P0 仪表上电初 始输出功率 在一些需要经常对仪表进行通断电工作的控温场合,可减少仪表反 复上电时因初始状态不确定而导致温度的上下来回波动现象.

0 C 100. 出厂设置:10%. P1 进入比例带 后的初始输出 功率 当温度首次进入比例带区间时,给仪表一个初始的输出功率,可有 效地减少温度过冲,以及加快仪表在设定临界点处进入稳定的控制状 态.

0 C 100. 出厂设置: 10%. 0FF 中止超温输出 的允许超温值 当温度超过设定温度±0℃值时(且温度仍处在继续上升状态) ,仪 表会自动中止输出,减少温冲.

0 C 20℃. 出厂设置:5℃. PSL 线性输入为零 位时的显示值 只有当输入信号为线性(如4-20mA、0-5VDC 等)信号时才用到此 参数. -1999 C

9999 出厂设置:0 PSL 线性输入为满 度时的显示值 只有当输入信号为线性(如4-20mA、0-5VDC 等)信号时才用到此 参数. -1999 C

9999 出厂设置:500 DP 小数点设置 设置线性信号参数精确度的小数点位置,对TC、RTD 信号无效. 0-3,出厂设置:2 提示符 名称设定范围 说明缺省值 D 微分时间 (预调时间)

0 ―

1000 微分时间常数,D 值增加,有助于减少系统的超温;

但D值过大会降低 系统的抗干扰能力.D 值一般为 I 值的 1/3~1/5 之间. 30S T 控制周期 (加热侧)