编辑: 学冬欧巴么么哒 2019-07-08

二、其它说明 市政府双电源改接施工方案:

(一) 施工工艺流程: a)土建基础(箱变、开关柜基础、)接地装置安装、试验调试电缆沟开挖 埋管 箱变、 开关柜安装高压电缆头安装、 设备试验调试 、 改接电缆、 验收送电、 工程交接验收.

(二)改接路径: a)变压器基础位于常委楼左出口左边花池修建(破花池)变压器出三回路采 用穿管直埋敷设,其中两回路低压电缆进入常委楼负一层配电房,低压开关柜

2 台为户内式.电缆穿过行车路面

20 米(破沥清路面).第三回路沿左旁花池至 市直机关三号办公楼. 进入市直机关三号办公楼沿墙面穿管敷设, 低压开关柜 (手动)采用壁挂式安装. b)两台户外式低压开关柜(不锈钢外壳)位于迎宾楼楼顶,从迎宾馆

1、2

12 号专用箱变出两回路分别接入两台户外低压开关柜,电缆采用砖砌电缆沟敷设.

(三)主要分项工程施工工艺流程

1、电缆敷设施工工艺流程 a)主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析

2、电缆敷设安装施工方法及施工要点 a)电缆敷设方式:电缆沿电缆沟敷设.

3、 电缆的运输和贮存 电缆盘不应平放运输和平放贮存;

在装卸电缆过程中,不应使电缆及电缆盘 受到损伤,严禁将电缆盘直接由车上推下;

电缆端头应做防潮封头.

4、电缆敷设前的检查 电缆到货和敷设前应进行检查,检查内容包括:产品的技术文件应齐全;

电 缆型号、规格、长度应符合设计及订货要求;

电缆外观检查应无损伤、绝缘层良 好、电缆封端严密;

1kV 以下电缆应进行绝缘电阻测试,10KV 高压电缆还应进行 耐压和泄漏电流试验.

5、电缆敷设 a) 电缆敷设前电缆沟已清理完毕,有防碍的作业已基本完成. b) 电缆敷设前应按设计和实际路径计算出每根电缆的长度,合理安排每盘 电缆,尽量减少接头. c) 电缆沿电缆沟敷设前,应防止电缆排列不整齐,交叉严重,须事先将电 缆排列好,画出排列

图表,按

图表进行施工. d) 电缆在终端头、中间头附近,应留出备用长度. e) 电缆敷设采用人工敷设和卷扬机牵引. f) 放电缆时先将电缆盘架设在放线架上,电缆端头从线盘的上端放出. g) 敷设过程中,拉力要均匀,应有人调整放线滑轮以防........