编辑: 贾雷坪皮 2019-07-07
NA811 使用说明(V6.

01)

3 主要功能及技术指标 主要功能: 本控制器为单制热温度控制器,具有温控探头故障告警功能.有一路外部告警,可设置成常开、 常开锁定、常闭、常闭锁定、或禁用. 主要技术指标:

2 温度显示范围: -50~125°C(显示单位在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 温度设定范围: -45~120°C(设置步长在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 电源电压 : 9~12V AC (用随机配置的变压器,初级电压 220V±10%或380V±10%)

2 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露.

2 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载)

2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K

2 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA811-HA) 操作指南 * 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯从上到下排列的功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 温度上限 设置上限温度 - 温度下限 设置下限温度 空--制热正在制热 - * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,有故障时交替显示温度和故障代码.显示代码如下表: 代码 含义 说明 EE 温度传感器短路 -EE 温度传感器断线 A11 外部告警 来自外部告警信号的告警,请参见 内部参数代码"F50" * 怎样设置温度上下限? 同时按上下两个键,进入温度上限设置状态,这时数码显示器上显示的温度即为上限温度,然 后用上或下键改变设定值( ""键增 0.1°C, ""键减 0.1°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) . 温度上限设置完成后再同时按上下键可按同样方法设置温度下限.注意控制器会保证"上限>下限" 这一规则. 注意:

1、在设置状态,如果连续

5 秒没有按键,则自动退出设置状态.

2、必须退出设置状态才能确保将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值可能并没有保存.

9 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供 的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异 常.使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度 状态连续按""""两个键,两次按键间隔不超过

1 秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状 态,这时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用""或""键可选 择参数代码,选择一个代码后同时按上下键则显示该代码对应的参数值,这时再用""或""键 即可对参数值进行设置(按住""或""键不放可连发) ,设置完成后再同时按上下键,回到显 示参数代码状态. (注意:参数改变后要同时按上下键回到"Fxx"状态时才会被保存)

1 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温控探头修正 -9.9 --

10 0 °C 校正温控探头误差 告警类 F50 外部告警模式*

0 -

4 0 -

0 : 不使用外部告警

1 : 常开,不锁定

2 : 常开,锁定

3 : 常闭,不锁定

4 : 常闭,锁定 F98 测试外部告警输入信号 出厂测试用,显示输入信号状态,0 表示断,1 表示通 测试类 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 F00 退出设置 *注: "外部告警模式" : "常开"表示在正常状态下外部警信号为开路状态,闭合产生告警;

"常闭"则反之. "锁定"是指当外部告警信号恢复正常后,控制器仍保持在告警状态,需要人工按键恢复.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题