编辑: 于世美 | 2019-07-06 |
下偏差报警时,蜂鸣 器嘀、嘀声鸣叫, ALM 报警灯闪烁,若由于改变温度设定值而产生超温报警, ALM 报警灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫. 5.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音.
6 6. 移位 键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改. 7. 减小 键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减. 8. 增加 键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加. 9.在设定状态下若
1 分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态.
(二) 、系统自整定 当温度控制效果不理想时可进行系统自整定.自整定过程中温度会有较大过冲,用 户在进行系统自整定前请充分考虑此因素. 在非设定状态下长按 移位/自整定 键6秒后进入到系统自整定程序, AT 指示 灯闪烁,自整定结束后该指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的系统 PID 参数,参 数值自动保存.在系统自整定过程中长按 移位/自整定 键6秒后可中止自整定程序. 在系统自整定过程中若有上偏差超温报警, ALM 报警灯不亮,蜂鸣器也不鸣叫, 但加热报警继电器会自动断开.在系统自整定过程中 设定 键无效.在系统自整定过 程中无论是否有恒温时间设定,控制器显示窗下排总是显示温度设定值.
(三) 、温度内部参数的参看与设定 长按设定键约
3 秒,控制器显示窗下排显示密码提示符 Lc ,上排显示密码值,通 过增加、减小和移位键,修改到所需的密码值.再点击设定键,若密码值不正确,控制 器自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到温度内部参数设定状态,再点击 设定键可以依次修改各个参数.再长按设定键
3 秒,可以退出此状态,参数值自动保存. 内部参数表 -1 参数指示 参数名称 参数功能说明 范围出厂值 Lc- 密码 Lc=3 时可查看并修改参数值.
0 0 ALH- 上偏差 超温报警 当 温度测量值>
温度设定值+HAL 时, 报警灯常亮, 蜂鸣器鸣叫 (参见一.4), 断开加热输出. 0~100.0℃ 10.0
7 注1:型号为 PCD-E3002(继电器输出)的控制器,其加热控制周期的出厂值为
20 秒,其它型号为
5 秒
七、注意事项:
七、注意事项:
七、注意事项: 1. 干燥 箱外壳必须有效接地,以保证使用安全.2. 干燥 箱应放置在具有良好通风条件的室内,在 其周围不可放置易燃易爆物品. 3. 干燥 箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥.4. 箱内 物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环.5. 箱内 外应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放在干燥的室内.6. 使用 中出现异常现象,请切断电源并及时与我公司取得联系!参数指示 参数名称 参数功能说明 范围出厂值 ALL- 下偏差 超温报警 当 温度测量值........