编辑: ok2015 2019-09-10
建设项目环境影响报告表 项目名称: 中国黑色金属材料北京公司燃煤锅炉煤改气工程 建设单位(盖章): 中国黑色金属材料北京公司 编制日期

2017 年5月国家环境保护总局制 -

1 - 建设项目基本情况 项目名称 中国黑色金属材料北京公司燃煤锅炉煤改气工程 建设单位 中国黑色金属材料北京公司 法人代表 郭玉军 联系人 李闯法 通讯地址 北京市大兴区黄村镇大庄东天河北路

14 号 联系电话

13811752259 传真 ― 邮政编码

102600 建设地点 北京市大兴区黄村镇大庄东天河北路

14 号 立项审批部门 大兴区发展和改革委 员会 批准文号 兴发改函(2017)第23 号 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 及代码 热力生产和供应D4430 占地面积 (m2 )

216 绿化面积 (m2 ) ― 总投资 (万元) 448.

39 其中:环保 投资(万元) 82.5 环保投资占 总投资比例 (%) 18.4 评价经费 (万元) 2.0 预期投产日期

2017 年11 月 工程内容及规模:

1 项目基本情况 根据《北京市发展和改革委员会关于调整远郊区县燃煤锅炉清洁能源改造政策 的通知京发改〔2015〕767 号》的主要内容,按照《北京市 2013-2017 年加快压减燃 煤和清洁能源建设工作方案》要求,远郊区县燃煤锅炉清洁能源改造重点为

20 蒸吨 以下的分散燃煤锅炉.到2017 年底,基本淘汰远郊区县城镇地区的

10 蒸吨及以下 燃煤锅炉.鼓励推动已建成的燃煤集中供热中心实施清洁能源改造. 中国黑色金属材料北京公司(以下简称:中黑公司)自1986 年建厂以来,一直 采用燃煤锅炉为厂区提供冬季生活供暖,锅炉房运行时间长,设备陈旧,在此前提 下, 中国黑色金属材料北京公司拟设立燃煤锅炉煤改气工程 (以下简称 本项目 ) . 本项目拆除原有

2 台2.8MW 和1台4.2MW 的燃煤热水锅炉, 新安装

2 台1.4MW 超低氮冷凝真空热水机组以及配套辅机设备,同时新建总长

860 米中压 A 燃气管线 -

2 - 接入厂区锅炉房,总供热面积为 15000m2 .此次改造工程不新增占地,不新增建筑 面积,仅在现有燃煤锅炉房内进行锅炉改造,项目已于

2016 年10 月完成燃煤锅炉 的拆除工作,锅炉房闲置至今. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管 理名录》的有关规定,本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中U大类 城市基础设施及房地产 中第

142 项 热力生产和供应工程 中其他类,应编制 环境影响报告表.为此,中国黑色金属材料北京公司委托中国肉类食品综合研究中 心承担了本项目的环境影响评价工作.环评单位接受委托后,立即组织技术人员进 行现场调查及资料收集,在完成工程初步分析和环境影响因素识别的基础上,按照 有关法律法规和相关技术规范要求编制完成环境影响报告表,现报大兴区环保局审 批.

2 地理位置及周边环境关系 2.1 地理位置 本项目位于北京市大兴区黄村镇大庄东天河北路

14 号, 中国黑色金属材料北京 公司现有锅炉房内,地理坐标为东经 E116°20′34.09″,北纬 N39°41′2.45″.项目地理 位置图见附图 1. 2.2 周边环境状况 中国黑色金属材料北京公司总用地面积 447224.114m2 , 用地性质为工业、 仓储. 厂区东侧为小龙河,西侧为物流、仓储和工业厂房,南侧为物流、仓储厂房及空地, 北侧为部队、仓储和钢材市场. 本项目利用现有燃煤锅炉房内的部分区域,不改变土地权属、不改变原有土地 性质,不涉及新增建设用地和新增建筑(构筑)物.现有燃煤锅炉房位于厂区内北 侧,具体位置见附图

3 厂区总平面布置图. 锅炉房周边环境状况如下:锅炉房东侧为原燃煤锅炉房闲置区域,南侧隔空 地约 10m 为厂区道路,西侧紧邻其他车间,北侧为停车场.本项目周边环境状况 见附图 2. 本项目周边环境多为工业、仓储、物流用地,最近环境敏感点为南侧 1.1km 处 的狼各庄村. -

3 -

3 建设规模及内容 本项目利用原有燃煤锅炉房内部偏西侧区域(原锅炉房总建筑面积 505.1m2 ), 总占地面积为 216m2 ,单层建筑,建筑面积 216m2 ,主要建设内容包括燃气管线和 燃气锅炉的建设,主要建设内容说明如下: 燃气管线:从天河北路在施 DN400 中压 A 燃气钢管支线向南预留开口接入, 沿规划六路向南引 De315 中压 A 燃气塑料管(740 米)进入厂区,再东引 De200 中压A燃气塑料管(120 米)接入调压箱、经调压后接入锅炉房燃气管线. 燃气锅炉房:在原有燃煤锅炉房内改建,拆除原有

2 台2.8MW 和1台4.2MW 燃煤热水锅炉;

新安装

2 台1.4MW 超低氮冷凝真空热水机组以及配套辅机设备. 原 锅炉房内工艺、电气、自控、水暖等重新设计.建筑改造设计方面考虑整个建筑立 面的美观,地面、墙、门窗重新装修;

拆除现有运煤系统、除灰渣脱硫除尘系统、 烟囱烟道等;

部分房间新增隔墙,重新调整功能. 本项目总供热面积为 1.5 万m2 ,总投资为人民币 448.39 万元,其中环保投资为 82.5 万元,主要用于废气、噪声处理等.本项目锅炉房平面布置图见附图 4. 改造前后锅炉房主要技术指标如表

1 所示: 表1改造前后锅炉房主要技术指标 项目 改造前 改造后 变化情况 占地面积 505.1m2 216m2 减少 建筑面积 505.1m2 216m2 减少 热水锅炉装机 2*2.8MW+1* 4.2MW 2*1.4MW 减少 燃料 煤炭 天然气 有变化 供暖规模 15000m2 15000m2 不变 污染物排放 氮氧化物不达标 氮氧化物小于 30mg/Nm3 减少

4 主要设备 本项目主要设备材料及数量明细见表 2. -

4 - 表2本项目主要设备材料清单 一 燃气锅炉 序号 设备名称 设备规格 单位 数量 备注 YHZRQ-120N-L 额定功率 1400KW,供回水温度:85/60℃ 换热器承压压力:1.0MPa,天然气 额定耗气量:134.2m3 /h

1 超低氮冷凝真 空热水机组 出烟口径 DN350 台21-1 燃烧器 成套,N=5.5KW,低氮型 台21-2 隔声消音罩 1400KW 锅炉成套 台21-3 烟气节能器 1400KW 锅炉成套 台22采暖循环水泵 SB-ZL80-65-150 型,Q=90m3 /h, H=28.5m,N=11KW,配变频 台2一用一备

3 补水定压机组 单台泵 Q=2m3 /h H=36m, N=0.55KW,配变频,定压罐容积 0.5m3 台1事故时两泵 同时启动

4 全自动软化水 装置 XCRZ-2-300,处理水量 1.5~2.5t/h, N=0.2KW,树脂罐 2-ф300x1400 套1双阀双罐

5 软化水箱 1500x1000x2000(H) 台16立式直通除污 器DN150 个17烟囱 成品双层保温不锈钢烟囱,内径 350mm,高15m 根18管道式风机 10000m3 /h, 250Pa, N=1.8kw/380V. 锅炉间排风,防爆 台19管道式风机 1000m3 /h, 120Pa, N=0.18kw/380V. 锅炉间排风,防爆 台1二燃气管线 序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 中压线 DE315 Km 0.74 按PE 管考虑

2 中压线 DE200 Km 0.12 按PE 管考虑

3 闸井 DE200 座1按PE 管考虑

4 中低压调压箱 -- 座15锅炉、 直燃机专 用调压箱 -- 座15原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表 3. -

5 - 表3本项目主要原辅材料用量 序号 名称 单位 年用量

1 天然气 Nm3 792316.8

2 综合用水量 m3 479.7

3 用电量 Kwh 3.7*104

6 人员编制及工作制度 本项目燃气锅炉房改造前后........