编辑: QQ215851406 2019-07-05
0 引言 并联电抗器由于结构简单、 价格低、 容易维护 等优势在国内得到广泛应用.

但是经过长时间的 运行, 近年来多次出现并联电抗器故障[1] .笔者根 据某变电站

1 台750 kV 并联电抗器故障情况, 分析 了电抗器故障的原因.

1 设备故障情况

2015 年2月1日, XX 变电站高压电抗器在线 监测数据发现乙炔突增, 离线测试乙炔为 3.2 μL/L, 经比对分析, 初步判断电抗器内部可能存在低能局 部放电现象[2] .

2015 年2月1日晚停电,

2 月3日开始放油检 查处理, 进箱检查发现内部器身

4 个地脚螺栓均松 动, 螺栓之间有轻微放电痕迹, 且螺栓上有黑色油 污, 经分析判断由于螺栓松动, 螺母之间悬浮电位, 引起放电, 造成油色谱乙炔超标.螺栓松动的原因 可能是电抗器多次运输造成[3] .

2015 年2月16 日电抗器恢复运行, 持续进行 色谱跟踪测试, 设备投运后当天乙炔为 0.86 μL/L, 第2天乙炔为 1.66 μL/L, 经分析出现乙炔的主要原 因为器身及绝缘件内部残留乙炔, 之后数据稳定.

2016 年1月12 日离线测试乙炔由

2015 年12 月30 日的 1.22 μL/L 增长至

2 μL/L, 之后数据趋于稳定.

2017 年12 月8日, 乙炔数值再次发生增长, 由2.93 μL/L 增长至 3.96 μL/L,

12 月8日晚上

22 点取 样乙炔为 4.13 μL/L,

9 日取样乙炔为 4.14 μL/L,

10 日取样乙炔为 4.13 μL/L, 之后数据趋于稳定, 产 品继续检测运行.

2018 年1月28 日14 时38 分, 乙炔在线数据 由3.29 μL/L 突增至 6.56 μL/L, 离线检测乙炔由 4.05 μL/L 突增至 18.37 μL/L, 同时各分组数据均有 明显增长.28 日16 时52 分油色谱在线监测乙炔 DOI: 10.14044/j.1674?1757.pcrpc.2019.02.008 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 收稿日期: 2018?04?10 一起

750 kV 并联电抗器故障分析及修复方案 包艳艳, 温定筠, 张广东, 刘康, 王琨 (国国网甘肃省电力公司电力科学研究院, 兰州 730050) 摘要: 结合一起

750 kV 并联电抗器异常处理实例, 笔者采用现场试验检查和返厂解体的查找手 段, 查明了造成电抗器异常的原因是由于杂质或异物引发的偶发故障.结合设备历史运行数据, 文 中对电抗器常规检查和试验结果进行了分析比对, 结合电抗器内部绝缘裕度的仿真计算, 给出了判 断方法和结论, 提出了电抗器异常的排查方法和流程, 并对加强在网运行电抗器的状态监测提出了 具体措施. 关键词: 并联电抗器;

解体检查;

绝缘裕度;

偶发故障;

措施 Fault Analysis and Repair Proposal on

750 kV Shunt Reactor BAO Yanyan, WEN Dinjun, ZHANG Guangdong, LIU Kang, WANG Kun (State Grid Gansu Electric Power Research Institute, Lanzhou 730050, China) Abstract: In this paper, the reason causing the reactor abnormal is the accident due to impurity or foreign matter, which is checked by the authors with reference of abnormal treatment example of

750 kV shunt reac? tor and with adoption of site test as well as disassembly at the factory. The conventional check and test result of the reactor are analyzed and compared with combination of historical operation data of the equipment. The judgment method and conclusion is given with combination simulation calculation of the internal insulation margin of the reactor, the elimination method and process for the abnormality of the reactor is proposed and specific measures on status monitoring of strengthening grid operation reactor is proposed. Keywords: shunt reactor;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题