编辑: JZS133 2019-09-11
D526.

01/11cn

624 ?CCI DA-4 机械式水雾化和整体喷水控制蒸汽减温装置 ? 高可靠性和抗磨损性 C 只有一个可移动部件 C 阀杆和控制阀芯.控制阀芯和喷嘴内件采用高质 量合金硬化. ? 安装简单 C 垂直,水平或与管道倾斜 C 最小 尺寸,DN

150 mm/6". ? 可变几何形状喷嘴 ? 高调节比40:1(水),高蒸汽冷却效率 ? 调节和喷水整合为一体 ? 关闭紧密 概况 BTG蒸汽减温装置是喷水和调节阀的组合.可安装 于蒸汽管道最小尺寸DN150mm/6"(尺寸见表1和2). 喷嘴插入蒸汽管道,通过焊接在蒸汽管道上的法兰连接. 技术数据 图1 BTG机械式水雾化和整体喷水控制蒸汽减温装置DA-4 类型 BTG机械式水雾化和整体喷水控制 蒸汽减温装置DA-4 制造商 CCI 能力 7种不同喷嘴尺寸: A, B, C, D, E, EO和F,最大Kv/Cv值如下: A = 0.22/0.25, B = 0.6/0.69, C = 1.6/1.8, D = 3.0/3.4, E = 4.7/5.4, EO = 6.4/7.4, F = 9.7/11.2 控制特性 整体百分比(对数) C 图3 (阀门整体) 控制范围 水40:1 压力等级 DIN PN 16-400, ANSI 150-2500 最大蒸汽温度 550°C/1022°F 材料 - 壳体 低合金钢CS17CrMo55 相当于ASTM A217WC6 - 阀杆 不锈钢X20Cr13 相当于AISI 420镀铬 材料 - 阀芯 不锈钢X20Cr13 相当于AISI 420表面硬化 - 喷嘴 不锈钢X20Cr13 相当于AISI 420镀铬 - 喷头 X90CrMoV18 相当于ASTM 440B - 填料 石墨 执行机构 - 类型 标准型是气动带定位器.电动和电 液型可联系制造工厂. - 行程 A - E :19 mm/0.75" EO :25 mm/1" F :38 mm/1.5" - 控制信号 0.2-1.0 bar/3-15 psi 或0/4-20 mA 重量 取决于压力等级和执行机构类型. 平均重量为40 kg/88 lbs. D526.01/11cn

624 ?CCI 工作原理 C 图2 冷却水通过水管进入进口蒸汽管道和喷嘴之间区域. 控制阀芯于喷嘴内导向. 喷嘴和控制阀芯表面搭在一起确保关闭紧密.阀芯位 于关闭位置时,所有的喷水孔也关闭.当阀芯从喷嘴 阀座提升时,同时打开一定数量的喷水孔.喷水孔的 数量与阀芯的提升有直联系. 由于喷水孔的排列可获得比较好的调节特性 C 见图3. 冷却水经过喷水孔进入喷腔,促使冷却水在阀芯头部 快速旋转,随后通过喷嘴快速喷射,形成圆锥型薄雾 . 喷水量取决于控制阀芯打开的喷水孔的数量和尺寸. 控制信号来自位于减温装置下游的温度变送器,通过 执行机构控制阀芯位置. 喷嘴尺寸选择 C 图4 通过计算选择合适的喷嘴尺寸: ? 需要提供最大冷却水流量Q(kg/min或lbs/min ),然后转换成m?/h或cuft/h. ? 管道内蒸汽压和冷却水压间的最低许用压差. 然后选择喷嘴尺寸 C 图4 C 可选择相应冷却水流量和水/蒸汽压差交集之上的容量 曲线. 水/蒸汽压差不小于3bar/45psi以确保喷水较好的雾化 ,不超过60bar/870psi以防止喷嘴的浸蚀.最佳平均 压差为10bar. 图2 BTG蒸汽减温装置DA-4剖面图

1 壳体

2 阀杆

3 阀芯和阀杆

4 喷雾器 调节比 a) 喷水流量 为获得正确的控制功能,最小喷水流量应为所选 喷嘴在规定压差下最大喷水量的1/40. b) 蒸汽流量 计算安装调节比如下:计算全负荷时管道内蒸汽 的流速,最小许用流速见图5,用此值除以计算的 最大流速.还需要检查最小蒸汽流量时的蒸汽流 速.如果最小蒸汽流量时的最小流速比许用流速 低- 图5 C选用管道内衬或着减小管道直径. 内衬 C IRP C 由出口管和内衬管组成,该尺寸由能有效冷却的 最小蒸汽流量确定.IRP与减温减压装置的安装附 件一起提供.

5 喷头 D526.01/11cn

624 ?CCI

0 10

20 30

40 50

60 70

80 90

100 %

100 90

80 70

60 50

40 30

20 10

0 %

12 10

8 40

33 26

150 200

250 300

350 mm

6 8

10 12

14 in. ft/s m/s D mm/inch B (大约) mm/inch 150/6 200/8 250/10 505/19.9 500/19.7 490/19.3 300/12 350/14 400/16 485/19.1 480/18.9 470/18.5 450/18 500/20 600/24 460/18.1 450/17.7 400/15.7 700/28 800/32 400/15.7 400/15.7 行程 流量

0 100

200 300

400 500

600 700

800 900 psi

0 10

20 30

40 50

60 bar

0 1000

2000 3000

0 10

20 30

40 50

60 70

80 200

400 600

800 1200

1400 1600

1800 2200

2400 2600

2800 3 m /h cutf/min F EO E D C B A min 图3 DA-4 C 调节特性 注意! 使用自由管道区域速度计算 图5 最小蒸汽流速 管道尺寸 TT TC

3 2

9 4

1 7

8 5

6 安装示意图 图6 DA-4 C 安装示意

1 温度传感器

2 温度变送器

3 PID控制器

4 BTG蒸汽减温装置DA-4

5 冷却水连接

6 过热蒸汽

7 减温后的蒸汽

8 冷凝槽 B 45O D 图7 DA-4安装 C 见表1 表1 连接 C 参见图7和图8 见安装指南 连接 图4 D526.01/11cn

624 ?CCI 尺寸 O /

500 20" C B A STI

500 20" C 压力等级 A B C 法兰 直径 (f) max 喷嘴尺寸 PN** ANSI mm/inch mm/inch mm/inch 蒸汽 DN** mm/inch 水DN** mm/inch mm/inch A.EO 16-100

150 175/6.9 160/6.3 257/10.1 80/4 50/2 78/3.1 A-EO

160 300-600 175/6.9 168/6.6 265/10.4 100/4 50/2 78/3.1 A-EO 250-320 900-1500 210/8.3 235/9.3 342/13.5 100/4 50/2 78/3.1 A-EO

400 2500 275/10.8 310/12.2 450/17.7 125/5 65/2.5 90/3.5 F 16-160 150-600* 200/7.9 215/8.5 320/12.6 100/4 62/2.5 90/3.5 F 250-320 900-1500* 250/9.9 215/8.5 320/12.6 100/4 65/2.5 90/3.5 图8 主要尺寸 C 见表1和表2 表2 DA-4主要尺寸 C 见图8 *) DA-4F可连接最大schedule 120的管道法兰. **) DN = 公称尺寸 = 口径 (ISO) PN = 公称压力 = P (ISO) 关于销售联系方式请参见 www.ccivalve.com CCI保留技术改进的权利

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题