编辑: huangshuowei01 2019-07-05
电能管理 BH-0.

66Ⅲ 系列电流互感器

一、适用范围 BH-0.66Ⅲ系列电流互感器用于户内,适用于额定电压660V及以下,额定频率50Hz或60Hz的 交流电路中作电流、电能测量及继电器保护之用. 产品符合:GB20840.1 GB20840.2

三、正常工作条件

1、安装场所:户内

2、环境温度:最低温度-5℃,最高温度+40℃

3、环境湿度:相对湿度不大于80%

4、海拔:不超过1000m

5、大气条件:无严重影响互感器绝缘的污秽及侵蚀性和爆炸性介质

二、型号及含义 B H - 0.66 Ⅲ 分类 窗口宽度 额定电压(kV) 电流互感器 封闭式

五、主要技术参数

1、基本技术参数 额定电压(V)

660 额定频率(Hz)

50 额定一次电流(A) 150~5000 额定二次电流(A)

5

2、绝缘水平:二次绕组对地绝缘电阻≥10MΩ,短时工频耐压3kV,历时1min

3、额定负荷及准确级:cosΦ=0.8滞后 额定一次电流(A) 150~250 300~400 500~800 1200~1500 2000~5000 额定负荷(VA)

5 10

10 20

40 准确级 0.5 0.5S 0.2

四、结构特征 互感器的铁心为环形和矩形铁心,二次绕组沿铁心圆周均匀分布,采用阻燃塑料作为互感器 的绝缘外壳.互感器的中间留有窗口,供一次母线穿过.产品出线标记,一次进线端用P1标记, 出线端用P2标记,二次出线端用S

1、S2标记.当一次电流由P1流入、P2流出时,二次电流由S1流出,经过外部回路由S2流入,即为减极性.铁心由硅钢片卷绕成形,没有气隙,磁性能高.二次 绕组均匀绕制,漏磁很小,具有性能稳定、重量轻、安装方便等优点. 电能管理

11 P1

11 S1 S2

21 31

21 31 54±0.32 49±0.32

92 59±0.47

68 BH-0.66Ⅲ 系列电流互感器

六、外形及安装尺寸

1、BH-0.66 20Ⅲ

2、BH-0.66 30Ⅲ

3、BH-0.66 40Ⅲ 45±0.47

54 22 P1

11 S1 S2 47±0.32

86 41±0.32

64 Φ20

11 P1

11 S1 S2

31 42

31 42

51 59±0.2

84 59±0.47

68 F-029 F-030 BH-0.66Ⅲ 系列电流互感器

4、

5 BH-0.66 0Ⅲ

5 6 、BH-0.66 0Ⅲ

6 8 、BH-0.66 0Ⅲ 59±0.47

68 11 P

1 11 S1 S2

21 52

41 52 65±0.43 61±0.43

88 107

21 41 59±0.47

68 62

34 83±0.26

112 S1 S2 90±0.26

123 P1 59±0.47

68 82

54 109±0.5

132 S1 S2 105±0.57

152 P1 电能管理 电能管理 BH-0.66Ⅲ 系列电流互感器

7 10 、BH-0.66 0Ⅲ

8 12 、BH-0.66 0Ⅲ 59±0.47

68 102

53 108±0.5

152 S1 S2 128±0.64

150 P1 147±0.72 62±0.47

70 122

53 109±0.57

174 S1 S2

151 P1 F-031 F-032