编辑: 紫甘兰 2019-07-04
比例阀 GRC RATIO REGULATOR 比例阀 GRC ? GRC系列空/燃比例阀用于实现恒定的空燃比, 获得在不同状态下烧嘴燃烧所需的燃气压力 ? 空燃压力比例1:1,调节范围1:10 ? 有常规型号,带旁通及差压比例阀三种类型适用 于不同的控制要求 RATIO REGULATOR 连续控制 AIR/GAS RATIO ? 烧嘴空气管路配置电动调节阀SAM和手动调节蝶阀HK,烧 嘴带有空气孔板 ? 烧嘴燃气管路带有燃气慢开电磁阀SG.

.S,空然比例阀GRC 和手动线性调节阀KV,阀组前需配置检修阀用于手动切断, 阀组后进烧嘴前安装燃气双法兰孔板 ? 系统控制电动调节阀SAM回到点火位置,烧嘴控制器 SCU4.1根据点火信号点燃烧嘴,并将点火成功信号回传到 系统(PLC) ? 系统(PLC)收到点火成功信号后,根据控温信号调节空 气电动执行器SAM,从而调节烧嘴功率 孔板 HK KV GRC SG SAM CONVENTIONAL BURNER 产品应用 ≥

5 倍管径 GRC 脉冲控制 HIGH/LOW ? 烧嘴空气管路配置慢开电磁蝶阀MCHTB,手动调节蝶阀 HK和空气孔板 ? 烧嘴燃气管路带有燃气慢开电磁阀SG..S,空然比例阀GRC 和手动线性调节阀KV,阀组前需配置检修阀用于手动切断, 阀组后进烧嘴前安装燃气双法兰孔板 ? 慢开空气电磁蝶阀机械限定点火开度,控制器SCU 4.1控制 燃气电磁阀点燃烧嘴并将检测信号传回系统(PLC) ? 系统(PLC)收到点火成功信号后根据控温信号输出指令 控制空气脉冲电磁蝶阀的开闭,实现烧嘴的大小火脉冲控 制 孔板 HK KV GRC SG MC+HTB CONVENTIONAL BURNER 产品应用 ≥

5 倍管径 GRC..P 脉冲控制 HIGH/LOW/OFF ? 烧嘴空气管路配置电动调节阀SAM,手动调节蝶阀HK和空 气孔板 ? 烧嘴燃气管路带有燃气慢开电磁阀SG..S,空然比例阀GRC 和手动线性调节阀KV,阀组前需配置检修阀用于手动切断, 阀组后进烧嘴前安装燃气双法兰孔板 ? 未点火时电动调节阀 SAM处于关闭位置,点火时控制器 SCU4.1控制调节阀SAM开到点火位并点燃烧嘴. ? 系统(PLC)收到点火成功信号后根据控温信号输出指令 执行器SAM开到大火位,实现烧嘴的大小火脉冲控制,并 可做超温切断 孔板 HK KV GRC SG SAM CONVENTIONAL BURNER 产品应用 ≥

5 倍管径 GRC..P 连续控制 ? 烧嘴空气管路配置电动调节阀SAM, 空气孔板和手动调节蝶阀HK ? 冷空气控制管路安装有差压比例阀 GRCH 25,控制压力分别接空气孔板 两端压力,出口为燃气管路上GRC比 例阀控制压力 ? 空气阀SAM位于点火位点火控制器 SCU 4.1点燃烧嘴并反馈火焰信号回 PLC之后由PLC根据控温需求开关空 气阀SAM CONVENTIONAL BURNER 产品应用 GRCH

25 孔板 HK KV GRC SG SAM ≥5倍管径 GRCH ≥5倍管径 ≥5倍管径 规格选型 比例阀 PRESSURE REGULATOR 压损曲线 流量(m? /h) 压损( mbar ) 城市煤气 0.55 天然气 0.8 液化气

2 空气 1.29

1 2

3 4 空燃比例阀 PRESSURE REGULATOR 外形尺寸 15~50 PRESSURE REGULATOR G1 G2 Z C 外形尺寸 65~100 PRESSURE REGULATOR C G1 G2 Z Z1 Z2 n-Z3 技术参数 ? 适用于空气、天然气、液化气、城市煤气及其他洁净非腐蚀气体 ? 控制压力:0.5~120mbar ? 出口压力:0.2~119mbar ? 比例阀的燃气进口压力一定要高于反馈的压力 ? 工作温度:-10℃~60℃ ? 安装比例阀时,膜片应该是处于水平位置,并且弹簧腔必须朝下 ? 反馈管取压点须安装在调节阀后无阻力元件的直管上,大于5倍管径处,比例阀后必须安装有调节手阀 ? 阀体上箭头方向为气流流动方向,安装时务必注意 ? 不得安装后再进行管路焊接,防止损坏或者焊渣等异物进入阀体 PRESSURE REGULATOR 联系我们 广州思能燃烧技术有限公司 ? 地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园内产业 大厦1-308 ?

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)