编辑: 南门路口 2019-07-04

6、公用工程 (1)给排水系统 ①给水 本项目用水主要为井水,用水量主要为生活用水、地面冲洗用水和车辆清洗用 水.项目所在区域无市政污水管网,本环评建议加油站取消洗车,本次洗车废水不 考虑. 表1-4 项目总用水量一览表 序号 类别 用水标准 数量 用水量(t/a) 备注

1 员工生活用水 100L/d・人6人219 化粪池

2 流动人员用水

6 L/d・人200 人438

3 地面冲洗水 1t/d

365 天365 隔油沉淀池 ②排水 排水采用雨污分流、污污分流制;

屋面雨水采用重力流外排水系统,雨水沿厂 区流入路边地下沟渠;

加油站在加油岛位置设有罩棚,在场区周边设有地沟,地沟 设置混凝土防渗层,地面初期雨水和加油区的地面冲洗水进入隔油池;

生活污水经

5 化粪池处理后作为农肥用于周边农田;

地面清洗废水和初期雨水经隔油沉淀池处理 后用于绿化,站内设有导流沟,地面清洗废水和初期雨水经导流沟排入隔油沉淀池 (具体见附图 4). 图1-1 项目水平衡图(单位:m3/d) (2)供电系统 本项目年用电量为 5000kWh,由市政电网统一供给. (3)消防系统 站内消防设施详见下表. 表1-5 站内主要消防设施一览表 序号 名称 型号、规格 单位 数量 备注

1 干粉推车 MFTZ/ABC35 型具4/2干粉灭火器 MFZ/ABC8 型具10 /

3 灭火毯 1*1 床6/4消防铲 / 把1/5消防砂池 / m2

2 /

6 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目于

2001 年投产运行,一直以来无居民投诉事件,产品方案未发生变化. 本项目位于浏阳市荷花街道古家村,目前区域主要的环境影响来自交通噪声. 根据现场调查,本项目还存在以下问题:

1、未设置危险废物暂存间,危险废物未委托有资质单位进行处理;

2、未设置隔油池;

3、未设置检测井;

4、项目区域无市政污水管网,但目前设有洗车业务,本环评建议本站取消洗 车. 项目主要污染源及污染防治措施情况如下: 表1-6 项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题 主要污染源 已采取防治措施 达标情况/存 在的环境问题 补救/整改措施 整改 期限 废气非甲烷总烃 埋地油罐+设置呼吸阀 挡板+自封式加油枪+ 密闭卸油+二级油气回 收装置 符合 / 在两 个月 内完 成整 改/ (本站 于2019 年4月19 进行 了双 层罐 改造) 废水生活废水 化粪池 符合 / 地面冲洗废水 直排 不符合 增设隔油沉淀池 初期雨水 洗车废水 直排 不符合 项目区域无市政 污水管网,本环 评建议取消洗车 噪声加油车辆交通噪 声、卸油、加油时 油泵噪声、油气回 收装置压缩机等 采取隔声、 消声、 减振, 加强站区机动车严格 管理, 采取车辆进站时 减速、 禁止鸣笛、 加油 时车辆熄火和平稳启 动等措施 符合 / 固废含油废抹布、手套 未合理处置 危废存贮不安 全 新增危废暂间, 危险废物委托资 质单位进行处理 储油罐清洗废物、 油渣 未合理处置 危废存贮不安 全 生活垃圾 由市政环卫部门统一 清运处理 符合 /

7 隔油沉淀池污泥 用做农肥 符合 / 生态 加强绿化 符合 / 地下水预防措施 单层油罐 不符合 单层油罐改造为 双层油罐 液位计 符合 / 未设置检测井 不符合 增设检测井 地面硬化 符合 /

8

二、建设项目所在地自然社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物 多样性等): 2.1 地理位置 浏阳市为湖南省县级市,由长沙市代管.浏阳古为吴楚咽喉,因县城位于浏水 之北(阳面)而得名.位于东经 113°10'

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题