编辑: 雷昨昀 2019-07-04
电力监测产品 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司

电话:0510

85205009 传真:0510

85205029

邮箱:info@derenda.

cn

网址:www.derenda.cn 江苏省无锡市新吴区长江南路35-211 邮编:214142 高性能的气体密度控制器 Densistat

100 气体密度控制器用于监测GIS、GIL等高压电力设备中SF6 气体或混合绝缘气体的密度. 卓越超群的性能来自于独特的"参比"技术. 简述 独特的"参比"技术原理:Densistat

100 使用了一个与被测气室充入相同绝缘气体的小气室作为参 比基准.参比气室与被测气室之间采用一个密闭的金属波纹管隔开,当两者处于相同的温度环境时, 被测气室中的气体密度一旦发生改变将导致气压的差异.压差会导致波纹管伸缩变形,继而通过连杆 和压板等机构驱动微动开关,发出气体密度异常的报警信号.密度"参比"技术无需温度补偿,没有 补偿元件引起的额外误差. 以不同颜色标记刻度的表盘显示电力设备气室中SF6 气体在 20℃ 时的相对压力数值.一旦出现气体 泄漏导致密度的下降,表盘上的指针将指示这一变化.各颜色区及其标记点均可按客户要求订制,微 动开关的动作压力值也可按照客户需求进行整定. 加大的表盘尺寸(直径103mm)更利于远距离查看.电缆侧出线和压力连接多方向、多角度可选的设 计使安装、替换工作更为灵活. 作为选项功能,Densistat

100 还可配置第二个气压检测元件及一个零压表盘,用于零气压和低气压 的查看. Densistat

100 可配置多达4个含单刀双掷触点的微动开关,所有接点连接到装置内部的可插拔式接 线端子排上,外部电缆通过装置外壳底部的密封电缆接头可以方便的引入仪表内部进行接线. 仅使用一把螺丝刀即可方便地装卸接线盒、密封电缆接头和插拔式接线端子排等部件. 测量机构的设计布置和抗振型微动开关的应用消除了任何因为振动冲击而可能导致的电接点误动作. 外壳上的通气孔内置 GORE-TEX? 薄膜避免内部受潮结露. Densistat

100 高精确度、无温度补偿误差 极其优异的抗振性能 高效长期稳定性、无需再校准 宽温工作(-40?+70℃) 坚固的结构和免维护设计 IP67防护等级 可提供4组报警接点 适用于混合绝缘气体密度监视 气体绝缘组合电器(GIS) 气体绝缘输电线路(GIL) 罐式及柱式断路器(HVCB) 气体绝缘变压器(GIT) 高压互感器(HVIT) 发电机断路器(GCB) 应用 * 技术规格如有更改,恕不另行通知.本公司保留最终解释权和修改权. 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司

电话:0510

85205009 传真:0510

85205029

邮箱:info@derenda.cn

网址:www.derenda.cn 电力监测产品 江苏省无锡市新吴区长江南路35-211 邮编:214142 技术参数 尺寸及压力连接 监测压力范围 动作精度 回程差 指示偏差 零位指示范围 0?10 bar/0?145 psi ±0.08 bar/1.2 psi 20g(充入额定工作气压) 70g IEC 60529: IP67

75 57 Cable gland M25x1,5 Φ

103 143

91 type label M26x1,5 DN8 Connection Goretex-Membran O-Ring 13,94x2,62 *多种压力接口可供选择,也可按照客户需求进行定制 高性能的气体密度控制器

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题