编辑: 丑伊 2019-07-04

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它: 1#、2#、3#、4#、5#楼:

1、节能专篇中镇流器应符合的节能能效标准等级未说明.

2、节能专篇中缺公共部分和住户的节能指标要求.

3、节能专篇中,走廊和厕所的设计、标准LPD值不正确.校验走廊和厕所的设计LPD值 是否与节能专篇中所标注的一致.节能专篇中校验22W、8W的光通量是否准确.物管用 房走道未设置自动节能控制措施.(仅3#楼) 地下汽车库:

1、节能专篇中镇流器应符合的节能能效标准等级未说明.

2、节能专篇中18W灯具的光通量不一致. 设计人 栾荣华 专业负责人 陈云虎 审核人 陈云虎 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2015-08-05

6 (暖通节能)专项审查 地下车库

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题: 无 设计人 房大兵 专业负责人 孔静 审核人 孔静 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2015-08-04

7 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 1.总平面图应交代无障碍停车位,应符合GB50763-2012第7.3.3条规定(总平面图应有 相关的技术经济指标). 2.1#-5#楼阳台部位的防护高度900,设计不符合DGJ32/J26-2006第4.6.4条规定(封闭 阳台同样应符合防护高度的要求).

(三)设计深度及优化建议: ????1.1#-5#楼《民用建筑设计通则》GB50325-2005,不正确,应为GB50352-2005. ????2.1#-5#楼内墙阳角部位应做50宽200高的水泥砂浆护角线(设计40宽,1800高, 不合适,内门部位应同门高). ????3.1#-5#楼空气声计权隔声量,分户楼板、分户墙应大于45DB;

应交代分隔住宅 与非居住用途空间的楼板的空气声计权隔声量. ????4.1#-5#楼内装修材料表中,厨房、卫生间等内墙应有防水构造层. ????5.1#-5#楼一层平面设置的信报箱,应有具体的布置和要求. ????6.1#-5#楼阳台下部设置非机动车出入口,应考虑防护措施. ????7.1#-5#楼设计的窗槛墙高度900+200=1100,内部设置100高的翻边,不合适,应 考虑整体窗槛墙大于1200. ????8.3#楼社区用房、物管用房与其他部位应为不同的防火分区,应考虑洞口间的距 离大于2.0米;

应考虑无障碍楼梯和无障碍厕位. ????9.地下汽车开顶板防水层的保护层与防水层间应设置隔离层;

防排烟机房门应考 虑隔声措施;

汽车坡道侧墙应设置导向标志. 设计人 曹雅轩 专业负责人 钟志龙 审核人 钟志龙 注册师 李亚江 执业印章号 3201081-002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

6 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-08-03

8 (结构)专业审查意见

一、违反 强条 之处:无

二、违反 强标 之处:无

三、设计深度和其他问题: 1.?荷载问题:屋面有太阳能处活荷载应加大,各层梁、板荷载应补充计算过程,卫 生间降板后填料应限定容重要求.飘窗及屋面檐沟处挑板上荷载大小应注明. 2.?本工程场地不液化,

1、2#总说明有误. 3.?PC-1窗台板处的梁如何锚固应注明,梁统一改为4C

12、8@150;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题