编辑: kieth 2019-07-04

85 F-10 IGBT 温度保护 后恢复温度值 50-79 ℃

60 F-11 检测负载启动 电流 1-100

8 F-12 检测负载维持 电流 1-100

8 F-13 设定运行时间 1-255 day

0 F-14 输入锁定密码: 0001-9999 **** F-15 用户修改锁定 密码 0001-9999 注意:为了安全可靠,建议在机器停止工作时设置参数,设置参数后一直保存, 掉电不会丢失. 广东佛山市顺德区江信电子制造有限公司 公司网站 http://www.fsjxrn.com.cn 电话/传真:0757-2610

9680 热线

电话:13727351772

18664277928 周先生 商务 QQ:298989547 ;

2260993110 公司地址:顺德区容桂镇容奇大道北

120 号

2、参数监控 监控代码 描述 范围 D-01 本机额定功率 机型设定 D-02 当前工作频率 10.00-40.00K D-03 电压电流相位差值 0-5 D-04 当前线圈输出电流 1-200 D-05 当前 IGBT 工作温度 0-85 D-06 上电计时 天数 1-9999 D-07 上电计时 小时 1-24 D-08 加热计时 天数 1-9999 D-09 加热计时 小时 1-24 D-10 生产日期 年2012-2015 D-11 生产日期 月1-12

七、显示故障信息和排查方法 错误代码 错误代码 错误描述 原因及排查 E-01 没电流 没接线圈,或者线圈断开 E-02 瞬间过流 线圈短路、启动瞬间电流 过大、过流采样动作 E-03 IGBT 温度传感器开路 IGBT 温度传感器断开、 没插好 E-04 IGBT 过温保护 散热器温度过高、风道堵 塞、环境温度过高 E-05 线圈测温传感器开路 线圈温度传感器松动、失灵E-06 线圈测温传感器超温 线圈风机故障 E-07 线圈电流过大 AC 输入过流保护动作 E-08 工作频率过高 线圈电感量过小 运行警告代码 A-01 线圈离负载距离较远 保温棉过厚、线圈过于松 绕、电感量偏高 A-02 限流运行 线圈离负载太远或者负 载位置不正确 A-03 频率偏高 线圈圈数偏少 广东佛山市顺德区江信电子制造有限公司 公司网站 http://www.fsjxrn.com.cn 电话/传真:0757-2610

9680 热线

电话:13727351772

18664277928 周先生 商务 QQ:298989547 ;

2260993110 公司地址:顺德区容桂镇容奇大道北

120 号

八、中小功率显示器操作说明 为了方便新老客户使用,本数字控制系列产品可以兼容以往产品的显示器 (2.5-15KW),操作说明如下:

1、上电默认是第

3 指示灯(从左边数起)亮,即显示输入电流状态.待机 时显示 00.00,启动工作后,数码显示三相电源输入实际工作电流,不需要钳表 测试相电流,与钳表测试的输入电流误差约为±1A.

2、每按下功能键一下,指示灯就向左移动一位,对应的状态为显示的数值.

3、调节功率方法:在第

3 指示灯状态下,按住 确定 键3秒钟后系统就 进入调节功率显示状态,此时指示灯在闪烁,显示 095,表示现厂默认为 95%额 定输入功率.通过 增加 或 减小 调节,可以调节功率在 20-100%功率之间. 调节好后再按住 确定 键3秒钟就保存修改值自动返回.

4、制定工作日期方法:在第

5 指示灯状态下,数码管显示 000,在闪烁, 通过 增加 或 减小 按键调节到自己想要的日期后,按住 确定 键3秒钟 就保存修改值自动返回. 但注意: 若是制定了工作日期, 再想制定时, 就视无效. 必须先解除上次的制定日期. 广东佛山市顺德区江信电子制造有限公司 公司网站 http://www.fsjxrn.com.cn 电话/传真:0757-2610

9680 热线

电话:13727351772

18664277928 周先生 商务 QQ:298989547 ;

2260993110 公司地址:顺德区容桂镇容奇大道北

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)