江苏方洋能源科技有限公司徐圩新区 1# 可再生能源站项目环境影响报告表

一、建设项目基本情况 项目名称 徐圩新区 1# 可再生能源站 建设单位 江苏方洋能源科技有限公司 法人代表 闫红民 联系人 叶圣陶 通讯地址 连云港市徐圩新区徐圩大道

66 号(产业服务中心) 联系电话

18861304030 传真 / 邮政编码

222000 建设地点 徐圩大道以南,云湖南路以北,云河路以西 立项审批 部门 国家东中西区域合作示 范区管委会 批准文号 示范区备

2016018 号 建设性质 新建 行业类别 及代码 管道和设备安装 D4920 占地面积 (平方米) / 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元) 10451.

6 其中: 环保投 资(万元)

50 环保投资占投 资比例(%) 0.60% 评价经费 (万元) 预期建成日期

2018 年10 月 原辅材料(包括名称、用量)及主要设备规格、数量(包括锅炉、发电机) ⑴原辅材料 本项目为能源站建设,以及管道和设备安装,为非生产性项目建设,营 运期主要涉及载冷剂的使用,具体见表 1-1. 表1-1 项目原辅料消耗情况一览表 分类 品名 规格 最大储存量 总耗量(kg/a) 储存和运输方 载冷剂 乙二醇 25% 12.5 24.5 储罐,罐车 ⑵主要设备 主要设备见表 1-2. 江苏绿源工程设计研究有限公司

1 江苏方洋能源科技有限公司徐圩新区 1# 可再生能源站项目环境影响报告表 表1-2 项目设备情况一览表 序号 名称 规格型号 数量 单位 备注

1 离心式水源热泵 机组 制冷量 3300KW,制热量 3190KW

7 台2污水及地表水疏 导式水水热交换 器 夏季换热量:4660KW,冬季换热量: 2820KW

7 组3中介水循环泵 流量:660m3 /h,功率:55KW-380V

8 台4空调机组侧循环 水泵 流量:560m3 /h,功率:37KW-380V

8 台 流量:570m3 /h,功率:37KW-380V

3 台 两用一备 流量:430m3 /h,功率:37KW-380V

3 台 两用一备 流量:400m3 /h,功率:37KW-380V

2 台 一用一备

5 空调负荷侧循环 水泵 流量:330m3 /h,功率:45KW-380V

3 台 一用一备 流量:850m3 /h,功率:45KW-380V

2 台 一用一备 流量:60m3 /h,功率:45KW-380V

4 台 两用一备

6 全自动软水器 G=16m3 /h,两罐一筒, 流量型控制

1 台7软水箱 外形尺寸:1800*3000*1500mm2

1 台8定压补水装置 高限压力: 0.2MPa,低限压力: 0.17MPa

2 台 一用一备 定压补水装置 高限压力: 0.3MPa,低限压力: 0.27MPa

2 台 一用一备

9 乙二醇补水箱 外形:1800*2600*1500mm2

1 只 一用一备

10 集水器 Φ1000,L=3.75m

1 只Φ1200,L=3.75m

1 只11 分水器 Φ1200,L=3.75m

1 只12 乙二醇回收泵 流量:10m3/h,功率:1.1KW-380V

1 台 立式泵

13 乙二醇储罐 D3600*5100(h),有效容积:50m3

2 只14 河水抽水泵 流量:850m3 /h,扬程:34.5mH2O 功率:132KW-380V

7 台 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) 217.2 燃油(吨/年) - 电(万千瓦时/年) 1396.82 燃气(标立方米/年) - 燃煤(吨/年) - 其它 - 废水(工业废水)排放量及排放去向: 本项目产生的生活污水排放量为 153m3 /a,经化粪池预处理后经区域市 政管网接管至徐圩新区 1#污水处理厂,尾水排入复堆河. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设备的使用情况: 无 江苏绿源工程设计研究有限公司

2 江苏方洋能源科技有限公司徐圩新区 1# 可再生能源站项目环境影响报告表

二、工程内容及规模

1、项目由来 能源问题是国民经济中非常重要的一个问题,是一个国家或地区国民经济 持续发展和社会进步的重要保障,人类社会的一切活动都离不开能源.现如今 随着社会经济的发展,能源问题也越来越突出,在很多方面制约着经济的可持 续发展.因此,人们也在逐渐加大对于能源的研究,通过各种方式方法大力开 发可再生能源,以满足社会发展对于能源的需求. 可再生能源是能源体系的重要组成部分,主要包括太阳能、风能、水能、 生物质能、地热能和海洋能等.近年来,可再生能源的发展如火如荼,一方面 受到传统化石能源产能过剩、环境污染等方面的影响,另一方面则是国家在大 力推动可再生能源的发展.能源行业中,去产能、调结构、发展可再生能源是 当前重点推进的工作.当前,开发利用可再生能源已成为世界各国保障能源安 全、加强环境保护、应对气候变化的重要措施.随着经济社会的发展,我国能 源需求持续增长,能源资源和环境问题日益突出,加快开发利用可再生能源已 成为我国应对日益严峻的能源环境问题的必由之路. 在建筑能耗中,空调能耗占了很大比例,所以空调系统的节能对建筑节能 有着重要意义.空调系统冷热源是空调系统的重要组成部分,它的选取直接决 定着整个系统的能耗与经济性.采用河水源热泵系统能有效减少能耗,且具有 一定的经济性,河水源热泵是利用河水作为低温低热的热能资源,并利用热泵 原理,通过少量的高位电能的输入实现低位热能向高位热能转移的一种技术. 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的 供暖空调系统.其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流 和湖泊以及海洋. 地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器, 收集了47% 的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间 接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤 和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡.这使得利用储存于其中的近 乎无限的太阳能或地能成为可能.所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能 源的一种技术. 江苏绿源工程设计研究有限公司

3 江苏方洋能源科技有限公司徐圩新区 1# 可再生能源站项目环境影响报告表 在此背景下,江苏方洋能源科技有限公司拟投资10451.6万元在徐圩大道以 南,云湖南路以北,云河路以西,建设徐圩新区1# 可再生能源站建设工程项目. 江苏方洋能源科技有限公司是由江苏方洋集团有限公司出资成立的全资子 公司,注册资金为5000万人民币.江苏方洋能源科技有限公司主要以经营项目 有新能源技术研发;

售电服务;

热水、蒸汽、燃气项目的投资;

配电网、供气 管网、燃气管网的投资;

合同能源管理;

节能信息咨询等.立足于可再生能源 的应用,响应国家的节能减排号召. 本项目为区域能源系统建设,像城市给水、电力一样是一项公用事业,是 城市的基础设施之一,是为了满足某一特定区域内建筑群落的集中供冷、供热 需求,由专门的能源中心集中制造冷水、热水等,通过区域管网进行供给的一 个或多个大规模生活热水、中央空调冷热源系统.目前,项目已取得国家东中 西区域合作示范区管委会备案的通知,备案号:示范区备

2016018 号.本项目 的建设,可以代替部分高位能源的使用,从而抑制城市能量消耗,提高能源利 用效率;

可以减少煤炭等能源的利用,从降低区域污染物的排放,减轻空气污 染.本项目蕴含的巨大潜力,是一种清洁能源的开发过程,对提高社会整体经 济效益和环境保护是十分必要的. 根据 《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》 (国 务院第

253 号) 、 《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定,项目需编 制环境影响报告表,为此江苏方洋能源科技有限公司委托江苏绿源工程设计研 究有限公司承担该公司徐圩新区 1# 可再生能源站项目环境影响报告表的编制工 作,江苏绿源工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析,依据《环境影 响评价技术导则》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求(试行) 》 (2005 年5月)的要求,编制了江苏方洋能源科技有限公司徐圩新区 1#可 再生能源站项目环境影响报告表.

2、项目概况 ⑴建设内容及规模 拟建项目主要建设能源站机房、取退水系统、供能管网及变电所等.其中, 能源站机房面积为 1600m2 (租用灭火救援应急中心 3# 一二层) , 铺设取退水管道 江苏绿源工程设计研究有限公司

4 江苏方洋能源科技有限公司徐圩新区 1# 可再生能源站项目环境影响报告表 1360m,供能管道 3160m.项目建成后,可实现夏季供冷能力为 25.1MW,冬季 供热能力为 23.3MW. 项目主体工程及工程量见表 2-1,主要设备见表 1-2.项目能源站平面布置 见附图

2 表2-1 主体工程及工程量一览表 序号 建设项目名称 单位 数量 备注

1 区域能源站机房 m2

1600 租赁,其中变电所的容量 为10kv

2 变电所*

3 能源供应面积 万m2

50 4 供能热负荷 kW

23253 5 供能冷负荷 kW

25143 河水取水管道 m

70 DN1200,云八路东侧

7 河水排水管道 m

660 DN1200,云七路西侧

8 供能管道 m

1600 DN500 双管道系统 m

1160 DN560 双管道系统 m

400 DN400 双管道系统

9 河水需求量 m3 /h

6900 *:本项目变电所容量为 10kv,按《建设项目环境影响评价分类管理名录》的管理要求,变电所无需 单独做环评 ⑵功能范围 本区域规划总功能建筑面积

50 万m2 , 为1个功能区域, 供能区域分布情况 见表 2-2.用能单位具体位置见附图 3. 表2-2 项目供能区域分布表 编号 供能单位 建筑面积(万m2 ) 备注

1 商务办公 6.5

2 人才公寓 15.7

3 新区医院 2.2

4 综合 25.6 区域合计

50 ⑶供能负荷设计 根据常规空调系统的装机容量负荷指标,商业及其他综合性建筑按 110W/建筑平方米计算,冬季负荷按照夏季负荷的 80%估算. 在不同类型建筑或同一建筑中,空调的运行时间不同,设计时以同时使 用系数表示.一般来说集中空调系统承担的建筑面积越大,空调系统的同时 使用系数越低.根据《实用供热空调设计手册》 (第二版)中所提供的资料, 影响同时使用系数的主要因素有: 建筑类型;

能源站的规划数量及位置选取;

各类建筑的使用特点;

气候特点、生活习惯、经济条件等人为因素有关.并 江苏绿源工程设计研究有限公司

5 江苏方洋能源科技有限公司徐圩新区 1# 可再生能源站项目环境影响报告表 且设计手册还给出了某些类型建筑的同时使用系数.如表 2-3: 表2-3 不同类型建筑同时使用系数表 建筑类型 同时使用系数 备注 校园 0.49~0.55 教室、实验室、图书馆、行政办公楼、体育馆、宿舍等 商务区 0.7~0.8 商业中心、办公类建筑、文化建筑、酒店、医院 综合区 0.65~ .7 上述几类主要建筑及功能同时具有 本项目建筑功能多样,所以本方案在叠加计算各类建筑逐时总负荷时, 为了经济合理配置空调主机,应考虑空调系统的同时使用系数问题.夏季同 时使用系数理论值是 0.65~0.8,冬季同时使用系数理论值在 0.5~0.7.综合 各种类型建筑,夏季同时使用系数取 0.8,冬季同时使用系数取 0.7.在前两 项的基础上另外增加 5%的直埋外网输送管道的冷热量损失.则供能区域负 荷计算如下表 2-4. 表2-4 供能区域负荷表 名称 总建筑面积 (万m2 ) 冷负荷指标 (w/m2 ) 热负荷指标 (w/m2 ) 夏季 同时 使用 系数 冬季 同时 使用 系数 直埋 管道 冷量 损失 系数 冷负荷 (KW) 热负荷 (KW) 商务办公 6.5

105 82 0.8 0.8 1.05

5733 4477 人才公寓 15.7 -

50 - 0.35 1.05 -

2885 医院 2.2

125 110 0.9 0.7 1.05

2476 1779 综合 25.6

90 75 0.7 0.7 1.05

16934 14112 合计

50 25143

23253 注:对于人才公寓,能源站仅负责其冬季地暖系统的热源供应 根据上表,本次能源站容量: 总装机冷负荷........