编辑: ok2015 2019-07-03

6 台制冷机,3 台已用于现有项目,位于现有制冷站北侧;

3 台 用于本项目,位于现有厂区北侧.制备能力均为

550 冷吨/h,出水温度为 7℃, 所使用的冷却剂 R134a(不含氟) . (6)压缩空气 空压站内设有

4 台20m3 /min 喷油螺杆空压机,为电阻生产提供压缩空气, 空压机其中一台备用.本项目新增工序无压缩空气需求,部分设备启动所需压缩 空气依托现有空压站. (7)食堂 依托厂区内现有食堂.

7、劳动定员及工作制度 本项目无新增职工,工作制度执行

2 班工作制,单班工作 12h,年工作

350 天,全年设备运行工时数 8400h.

8 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题

1、安施电子厂区现状工程概况 根据建设单位提供的相关资料,安施电子(天津)有限公司厂区总占地面积 70225m2 ,总建筑面积 36146m2 ,绿化面积 17556m2 ,绿化率为 25%.主要设有 办公楼、1 号联合厂房和

2 号联合厂房

3 座主体建筑,厂区现有生产能力为年产

3022 百万片电阻.厂区内目前只有年产

3022 百万片电阻项目正常运行,该项目 项建设内容、工艺流程、生产规模及环境保护措施与环评、验收阶段相比未发生 变化. 安施电子厂区历次环保手续履行情况如下表. 表6环保手续履行情况 编号 项目名称 环评批复文号及时间 验收批复文号及时间 运行情况

1 新建一期钽电容项目 津环保管函[2003]8 号2003.1.17 津环保许可验 [2008]012 号2008.1.22 已停产

2 年产

3022 百万片电 阻项目 津开环评书[2009]011 号2009.6.4 津开环验[2011]052 号2011.12.14 正常生产

3 中压电容项目 津环保许可函[2013]7 号2013.2.6 未验收 已停产

4 年产

500 百万片片式 氧化锰热敏电阻项目 津环保许可函[2016]24 号2016.11.14 未验收 未建设

5 年产

3022 百万片压 敏电阻技改项目 津开环评[2018]104 号2018.9.27 未验收 正在建设 表7现有工程产品方案一览表 产品 名称 产品类型 生产规模(百万片/年) 用途 总产量 合格品 不合格品 电阻 片式氧化锌压敏性电阻

2655 2522

133 主要用于手机、电脑、电 视等电子产品 片式氧化锰热敏电阻

526 500

26 表8现有工程内容一览表 类别 名称 建筑面积/m2 层数/高度 使用功能 主体 工程 办公楼

3640 3/15.9m 办公

1 号联合厂房

11508 1/12.3m 电阻项目生产区

2 号联合厂房

10920 1/12.3m 电阻项目电镀区 公用 工程 变电站

822 1 35kV 化学品库

360 1/6m 贮存电阻生产所需化学品

9 类别 名称 建筑面积/m2 层数/高度 使用功能 纯水站

322 1 制备能力

30 m3 /h,膜法工艺 制冷站

336 1 电制冷机组 锅炉房

474 1/7.2m

3 台4t/h 燃气锅炉,两台备用 废品库

336 1 贮存电阻生产产生的废品 给水泵房

120 1 ―― 空压机

246 1

4 台20m3 /min 喷油螺杆机 真空泵房

1 2 台W5 型往复式真空泵 纯蒸汽发生间

84 1

2 台Q2000kg/h 纯蒸汽发生器 氮气储罐 - - 储罐

1 个,容量 10m3 辅助 工程 食堂

798 1 位于办公楼一层 传达室

60 1

2 个,位于厂区东西侧出入口 原辅材料存放区

3200 1 ―― 成品存放区

2680 1 ―― 环保 工程 含锌废水处理装置 - - 车间内,处理能力 7.5 m3 /h 电镀废水处理装置 - - 车间内,处理能力 3.0 m3 /h 废气处理装置 - - 生产工艺中产生的粉尘、VOCs 废 气经收集处理后通过

1 根15m 高 排气筒直接排放 危废暂存间 - - 危险废物厂内暂时存放

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题