75 固定污染源烟气(SO

2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范 HJ

76 固定污染源烟气(SO

2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法 HJ/T

373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) HJ/T

397 固定源废气监测技术规范 HJ/T

398 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ

629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ

692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ

693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ

819 排污单位自行监测技术指南 总则 HJ

836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令 第28 号) 《环境监测管理办法》(国家环境保护总局令 第39 号)

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 锅炉 boiler DB31/387―2018

2 指利用燃料燃烧释放的热能或其他来源的热能,将水或其他工质(如有机热载体等)加热以 生产规定参数(温度,压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备,用于工业生产和/或民用. 锅炉的额定出力 (产热量) 一般以两种单位来表示, 即热功率和蒸发量. 热功率的单位为 MW (兆瓦),蒸发量的单位为 t/h(吨/时).其换算关系为 0.7MW 相当于 1t/h. 3.2 气态燃料 gaseous fuel 天然气、焦炉煤气、高炉煤气等燃烧时物理状态为气态的燃料. 3.3 标准状态 standard condition 指温度在 273K,压力在 101325Pa 时的气体状态,简称 标态 .本标准规定的排放浓度均指 标准状态下的干烟气中的数值. 3.4 氧含量 O2 content 燃料燃烧后,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数来表示. 3.5 烟囱高度 stack height 从烟囱(或锅炉房)所在地平面至烟囱出口的高度. 3.6 新建锅炉和在用锅炉 new and in-use boiler 新建锅炉:本标准实施之日起,环境影响评价文件通过审批的新建、改建、扩建的锅炉建设 项目.在用锅炉:本标准实施之日前,已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉.

4 大气污染物排放控制要求 4.1 大气污染物排放限值 4.1.1自本标准实施之日起至2020年9月30日,在用锅炉执行表1规定的排放限值.自2020年10月1日起,在用锅炉(生物质燃料锅炉除外)执行表2规定的排放限值.自2020年10月1日起,在用生物 质燃料锅炉执行表1规定的排放限值. 4.1.2自本标准实施之日起,新建锅炉(生物质燃料锅炉除外)执行表3规定的排放限值.自本标准 实施之日起,新建生物质燃料锅炉执行表1规定的排放限值. 表1锅炉大气污染物排放限值(第一阶段) 单位:mg/m3 锅炉类别 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 (以NO2计) 一氧化碳 烟气黑度 (林格曼黑度,级) 监控位置 气态燃料锅炉

20 20

150 100 (2) ≤1 烟道或 烟囱 其他锅炉

20 (1) ,100 注:(1),(2)适用于生物质燃料锅炉. 表2锅炉大气污染物排放限值(第二阶段) 单位:mg/m3 锅炉类别 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 (以NO2计) 烟气黑度 (林格曼黑度,级) 监控位置 气态燃料锅炉

10 10

50 ≤1 烟道或 烟囱 其他锅炉

20 50 (1) ,80 (2) 注:(1)适用于本市外环线区域内的其他锅炉.(2)适用于本市外环线区域外的其他锅炉. DB31/387―2018

3 表3新建锅炉大气污染物排放限值 单位:mg/m3 锅炉类别 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物(以NO2计) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 监控位置 气态燃料锅炉