编辑: 紫甘兰 2019-07-02

3 bar 过流阀 ≈

270 mbar 水质/防冻保护 不恰当的注入水和补水会加速出现水垢和腐蚀, 并且可能会损坏供暖 锅炉. n 注水之前要彻底冲洗供暖系统 n 硬度大于 3.0 mol/m? (16.8° dH)时的水必须进行软化处理, 例如 使用供暖循环水小型软化设备进行处理 n 可以在水中添加供暖系统专用的防冻剂. 由防冻剂制造商提供适用 性证明. 否则可能造成密封件和膜片的损害, 以及在供暖运行中出现 噪音. 菲斯曼对由此而造成的损害不负任何责任 生活热水水质 如果水硬度超过 3.58 mol/m? (20° dH)时, 建议使用换热水箱来制备 生活热水, 或者在冷水供应管道中进行水处理. 两用型燃气采暖热水炉的生活用水连接管路 在Vitopend 机型中, 不适宜采用镀锌管道用于水路连接. 膨胀水箱的尺寸 如果膨胀水箱不够大, 则用户必须提供第二个膨胀水箱作为补充. 设计说明 安装 在平衡式运行中, 置放室必须符合下列条件: n 无卤代烃空气污染物(例如喷雾剂、 油漆、 溶剂和清洁剂等) n 无大量灰尘沉积 n 空气湿度不高 n 防冻且通风良好 n 在置放房间内必须有安全阀泄放管 n 设备的最高环境温度不得超过

40 ?C n 防雨, 应避免雨水直接接触锅炉 如因不遵守这些提示而导致设备受损, 本公司将不提供保修. 维护作业所需的空间 n 热水炉上方预留

350 mm 用于维护内置膨胀水箱 n 热水炉及换热水箱前预留

700 mm 电气接头 n 必须通过固定接头连接电源(220V/50Hz) n 电源线上可配有 16A 以下的保险装置. 电源连接区内的电线从墙 内向外突出

1200 mm 电线 NYM-J

3 * 1.5 mm?

2 芯 最小 0.75 mm? NYM-O

3 x 1.5 mm? C电源线(包括附件) CVitotrol 100, CVitotrol

100 RT UTDB 型 CVitotrol 100, UTA ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题