编辑: 芳甲窍交 2019-07-02
第1页共14 页 浙江省电力系统网源协调监管信息月报

2019 年2月报送日期:2019 年3月15 日

一、 本月网源协调工作综述 全省纳入网源协调监管的统调发电厂共计

80 家,其中燃煤

18 家,燃气

23 家,水电7家,核电

2 家,光伏

24 家,风电

6 家.

全省共有

79 个电厂按时上报. 具体情况详见附表

1 (统调发电厂网源协调信息反馈 月报上报情况汇总表). 本月全省纳入网源协调监管的新能源电站共计

30 家,其中光伏

24 家,风电

6 家. 本月各统调发电厂未发生严重影响调度安全生产运行的事故、重大障碍及异常,电 厂网源协调相关系统运行状况良好.

二、 设备缺陷和异常情况统计分析 本月前遗留缺陷(异常)0 项,本月新增各类缺陷(异常)34 项,本月共消除缺陷 (异常)31 项,遗留缺陷(异常)3 项.其中,涉及 AGC、一次调频正常投运的异常 共3项,涉及励磁、PSS、AVC 正常投运的异常共

0 项,涉网保护动作共

0 项,涉及调 速系统、技术出力的异常共

13 项,涉及网络信息安全事件共

0 项,涉及新能源电站的 异常共

18 项.具体情况详见附表 2(统调发电厂网源协调异常信息汇总简表). 本月份发生涉及机组 AGC、一次调频正常投运的异常共

3 起.

2019 年2月15 日,台二厂#1 机AGC 指令异常,指令从 812MW 突降至 400MW, AGC 退出.2019 年2月22 日,嘉兴厂#8 号炉增压风机 A 静叶故障,AGC 退出.2019 年2月26 日,嘉兴厂#1 号炉氮氧化物瞬时超标,AGC 退出. 本月份发生涉及励磁、PSS、AVC 正常投运的异常共

0 起. 本月份涉网保护不正确动作共

0 起.涉网保护正确动作共

0 起. 本月份涉及调速系统、技术出力的异常(包含机组 RB 动作、非计划停运)共13 起.

2019 年2月8日,温州厂#5B 空预器减速箱异声检修,机组出力受限.2019 年2月10 日,乐清厂#2 机组 2A 引风机润滑油压低保护动作,导致引风机跳闸,机组出力 第2页共14 页 受限,负荷由 406MW 降至 340MW 运行.2019 年2月12 日,温州厂#4B 引风机振动 大停运检修,机组出力受限.2019 年2月14 日,巨化厂#9 机捞渣机故障,不具备运行 条件,紧急停机.2019 年2月18 日,温州厂#7 炉再热器联箱疏水管漏,机组出力受限.

2019 年2月19 日,曹娥江#4 机轴承振动大跳机,大轴弯曲,返厂修理.2019 年2月25 日,长兴厂#2 机捞渣机故障,机组出力受限于 180MW.2019 年2月25 日,六横厂 #2 机B侧高压调节阀门异常关闭,机组出力无法调节.2019 年2月25 日上午,温州厂 燃煤湿黏引起#5B 给煤机出口堵煤,触发燃料 RB 动作.2019 年2月25 日下午,温州 厂燃煤湿黏引起#5C 给煤机出口堵煤,触发燃料 RB 动作.2019 年2月26 日,巨化厂 #7 机水冷壁管泄漏,紧急停机.2019 年2月28 日,北仑厂#5 机组汽包水位高,机组事 故跳机.2019 年2月28 日,北仑厂#4 机组因#5 机组事故跳机而连锁跳机. 本月份涉及网络信息安全事件共

0 起. 本月份发生涉及新能源电站的异常共

18 起. 其中,涉及风电场风电机组的异常共

7 项,涉及风电场 SVG 的异常共

1 项,涉及 光伏站光伏逆变器的异常共

8 项,其他异常

2 起. 本月份发生涉及风电场风电机组的异常共

7 起. 普陀风电场:风电机组故障及缺陷台次

7 项.2019 年2月16 日至

16 日,#1 风机 出现轮毂传感器故障, SCADA 复位后,风电机组运行正常.2019 年2月16 日至

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题