编辑: xiong447385 2019-07-02
地埋管空调系统在某实际工程中的应用与分析-论文发表 地埋管空调系统在某实际工程中的应用与分析 章燕 摘要:地埋管空调系统是利用吸收大地的冷热量,由热泵机组向建筑物提供冷源或热源,从而达到调节温度的目的, 是一种高效节能无污染、又供暖又制冷的新型空调系统.

本文就以某办公大楼为例,谈谈地埋管空调系统的实际应用 . 关键词:地埋管空调系统;

实际应用

一、工程概况 某工程为办公综合楼,地上建筑为19层,地下一层车库及设备层.地上的1至3层主要功能为大厅、办公室、活动室及 餐厅,除10层为信息中心外,其它楼层为办公室、多功能厅以及会议室和招待所等.该工程总建筑面积26000m2,建 筑高度71m,其中空调面积为19000m2.

二、空调系统的设计 本文所举例工程其空调系统由两部分组成,5台美国进口的热泵机组组成K-1系统,主要供应10层、14层、18及19层使 用,其是为了满足第10层中信息中心、接待室以及多功能厅等相对特殊场的所有应用;

2台意大利热泵机组组成K-2系统,供其它楼层使用.K-1系统的夏天制冷及冬天制热,均是把制冷剂利用机组内置电动四通换向阀进行转换来实现 的;

两台大热泵机系统则设置12个手动的阀门,进行冷冻、冷却水的切换,从而实现空调系统的制冷与制热.空调的 冷冻水系统所采用的是一次泵变流量系统,布置管道的方式为竖向、水平同程;

空调的冷却水系统同样采用一次泵变 流量系统,其管道的布置方式为14个水平的同程环路.办公楼1至4层的餐厅、大厅所使用的是空调风柜加低速风道系 统,而办公室则采用风机盘管加新风系统,自动控制系统为DDC.

三、室外垂直埋管换热器的设计 埋管换热器中的循环介质和大地岩土的换热过程十分复杂,所以地下换热器的设计就是整个空调系统中的难点.埋管 换热器和大地岩土的换热受各种复杂因素的影响,比如埋管的形式、埋管或者竖井间距、管径、埋管的深度以及循环 介质流量的大小等等,这些参数也是换热器运行的主要参数.并且埋管处的地质情况、建筑物负荷的变化以及当地的 气候特征等环境因素对换热器的运行也有一定的影响. 在本设计中,地埋管管材和管件均采用导热系数高、流动阻力低、抗腐蚀性好、稳定性强的塑料管和管件.按照工程 所在地的气候特征来选择传热介质,本工程采用水作为传热介质,为防止冷却循环水管内的水在一定温度下冻结,可 以添加防冻剂,或启动循环泵采用感温自控系统,这种感温系统的优点在于,如果循环水的温度小于4℃,那么自控 系统就会启动循环泵,以驱动循环水进行循环,并做报警,从而有效的防止埋管内水介质出现冻结的问题.在地埋管 空调系统中,垂直埋管换热器系统的总吸热量要和总释放量保持平衡,大地岩土的热稳定性、土壤源热泵系统的经济 性以及空调实际的运行效果才能得到相应的保证.因此该工程经过各方面经济、技术等因素的比较,调峰形式采用辅 助冷却源和地埋管换热器结合使用的方案,最热月峰值的负荷利用室外的消防喷泉水池做辅助散热进行消除.利用原 土回填作为钻孔回填材料.地埋管水系统采用机房集水器、分水器以及14个水平同程环路相连接,为一次泵定流量系 统.地埋管土壤源热泵系统的运行方法如下:室外喷水池散热帮助5台小热泵机组实现夏季的冷却功能,而冬天制热 则由地埋管系统提供热源来实现;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题