201406 山西华控伟业科技有限公司 安 安装 装使 使用 用说 说明 明书 书HKD41.201406 前言本公司生产的 DZA-41 系列电机保护器,可 广泛应用于各类工矿企业和机电设备的电机保 护. DZA-41 系列电机保护器(以下简称保护器) 采用Ⅳ型主机壳体,按照电流量程分为 DZA-00 Ⅳ、DZA-03Ⅳ型产品. DZA-41 系列保护器具有下列主要性能特点: ⑴ 采用主机与电流互感器一体结构, 以满足 较小空间的安装需求. ⑵ 保护器面板由
3 只LED 指示灯及
4 位数 码显示器和
4 只按键组成.用户可通过按键设置 保护器的各种功能和参数,实现对异步电机运行 中出现的堵转、过载、缺相、欠压、过压、失衡、 轻载等故障进行报警和保护.可显示电机的运行 电压、电流、等参数.可记录并查询出现故障保 护时的电机运行电压、电流等参数. ⑶ 具有
2 路继电器无源触点输出, 可作为保 HKD41.201406 护联锁输出和开关量报警输出. 用户在使用 DZA-41 系列保护器产品前,应 仔细阅读本说明书.并请注意切勿与本公司其它 系列保护器(监控器)产品混淆适用. 本说明书所含内容如有变更,将通过本公司 主页(网址 www.hkwy.net.cn)发布,恕不另行通 知. HKD41.201406 - i - 目录1.技术特性概述
1 1.1 适用范围.1 1.2 使用安装环境条件
1 1.3 性能及参数.1 1.4 保护特性.2 1.5 反时限保护特性.3 1.6 继电器触点状态.5 1.7 产品型号及配置功能.6 2.保护器外形结构和安装尺寸.8 2.1 外型结构.8 2.1.1 一体型外型结构.8 2.1.2 分体型外型结构.8 2.2 安装尺寸.9 3.保护器接线.9 3.1 主机端子接线
9 3.2 互感器接线.10 4.保护器面板及显示内容.11 HKD41.201406 - ii - 4.1 面板结构及按键.11 4.2 故障指示灯及故障代码
11 4.3 故障保护查询菜单
12 5.保护器操作说明
13 5.1 按键功能.13 5.2 操作方法.15 5.3 菜单及参数.17 6.保护器工作、保护及复位
17 6.1 正常工作方式
17 6.2 保护动作.18 6.3 复位操作.18 7.保护器应用.19 7.1 保护器系统供电.19 7.2 保护器应用接线.19 7.3 外置电流互感器选配.20 7.4 保护器初始参数设置.21 7.5 保护器保险管更换
22 8.其它.22 8.1 产品清单.22 8.2 保修.23 HKD41.201406 -
1 - 1.技术特性概述 1.1 适用范围 DZA-41 系列保护器适用于各类工矿企业和 机电设备的电机保护. 1.2 使用安装环境条件 ⑴ 使用环境:-25℃~+50℃ ⑵ 相对湿度:20~95% 无凝结 ⑶ 大气压力:86~108 kPa ⑷ 防护级:IP54 ⑸ 供电电源:165-240 ACV /
50 Hz ⑹ 功耗:2 W 1.3 性能及参数 ⑴ 测量和显示功能 DZA-41 系列保护器具有三相电压、 三相电流 的测量和显示功能. 测量范围及精度: 项目测量范围 精度分辨率 0.5-5.0 A
00 型30-999 A (需配外置电流互感器)
1 % 0.1 A 电流
03 型5-30 A
1 % 0.1 A HKD41.201406 -
2 - 项目测量范围 精度分辨率 电压 相电压 165-450 V
1 %
1 V ⑵ 保护功能:堵转保护、过载保护、缺相保护、 欠压保护、 过压保护、 失衡保护、 轻载保护. ⑶ 显示位数:4 位⑷继电器输出:2 路无源触点 ⑸ 继电器触点容量:250VAC/10A 1.4 保护特性 各种保护功能的逻辑关系(保护动作条件) 和参数整定范围见下表. 保护 功能 逻辑关系(保护动作条件) 保护动作 整定范围 堵转 保护 ①最大相电流>额定电流*堵转 保护电流倍数 ②启动堵转保护动作延时时间 到 堵转故障 灯亮 继电器动 作 堵转电流倍 数:3.0-7.9 堵转延时: 1-60s 定时限保护模式: ①最大相电流>额定电流的 1.05 倍 ②定时限保护动作延时时间到 过载 保护 反时限保护模式: ①最大相电流>额定电流的 1.05 倍 ②所选反时限曲线的延时时间 到 过载故障 灯亮 继电器动 作 定时限保护 延时: 1-180s 反时限保护 曲线: 0-4 号曲线 HKD41.201406 -