编辑: 枪械砖家 2019-07-01

5 材料 5.1 软管在通水温度为 82℃的条件下,不应产生任何对人体有害的物质和气体. 5.2 在0.1MPa±0.01MPa 动压下向软管分别通入 23℃±2℃、 60℃±2℃和85℃±2℃的水各 1min±5s, 通过软管的水应无色、干净、无泡沫形成. 5.3 橡胶密封圈材质按 GB/T 7759.1-2015 和GB/T 7759.2-2014 检验时,分别在 70℃±1℃和-25℃± 2℃条件下进行 24h 试验,压缩永久变形应不超过 20%.

6 技术要求 T/CBCSA XX―XXXX

3 6.1 外观 6.1.1 金属外管表面不应有剥层、气泡、氧化皮、锈斑、裂纹、油污、明显划伤、压痕、尖锐折叠等 缺陷.非金属外管表面不应有明显波纹、熔接痕、刮擦伤、修饰损伤等. 6.1.2 软管接头的内外表面不应有裂纹、凹凸等明显缺陷;

螺纹表面不应有断牙、凹痕等缺陷. 6.1.3 软管按 GB/T 10125-2012 进行 48h 乙酸盐雾试验(ASS)后,按照 GB/T 6461-2002 表1进行外 观评级,达到(RA)9 级为

2 级产品,达到(RA)10 级为

1 级产品,其余为不合格产品. 6.2 尺寸 6.2.1 产品标称尺寸由制造商确定,产品长度允许偏差应符合表

2 的规定. 表2产品长度允许偏差 产品长度 L(mm) LQ1000 1000L 允许上偏差 L 1% 2% 允许上偏差 L

0 0 6.2.2 软管套管应采用如下两种材料: a) 304钢厚度不小于0.30 mm;

b) 铜厚度不小于0.40 mm. 6.3 螺纹连接 6.3.1 软管接头管螺纹精度应符合 GB/T

7307 的要求,其中外螺纹精度等级应不低于 B 级.软管有效 连接螺纹牙数应不少于

3 牙.对特殊产品,允许采用合同规定的规格. 6.3.2 软管连接螺纹应能承受不小于

30 N・m 的扭矩值,经扭矩试验后螺纹应无裂纹、损坏. 注:淋浴软管与花洒连接端螺纹不适用于本条款. 6.4 流量 按本标准7.4规定方法进行试验时,流量应满足表3要求. 表3流量限值 产品类别 供水压力(MPa) 流量(L/min) 连接软管 0.30 MPa±0.01 MPa ≥

8 淋浴软管 ≥

20 6.5 密封性 按本标准7.5规定方法进行试验时,软管各部位应无破裂、渗漏或其它缺陷出现. 6.6 耐压性 按本标准7.6规定方法进行试验时,软管各部位应无破裂、渗漏或其它缺陷出现. 6.7 抗拉伸性 淋浴软管按本标准7.7规定方法进行试验时,接头应不脱落,测试期间接头应不脱落,软管不应出 现裂缝、破损、漏水或其他缺陷. T/CBCSA XX―XXXX

4 6.8 抗脉冲性 软管按本标准7.8部分规定进行试验后,软管不应出现裂缝,破损或漏水以及连接松动的情况. 6.9 抗弯曲性 6.9.1 淋浴软管 按本标准7.9.1规定方法进行试验后,应无破裂、损坏或其他缺陷出现. 6.9.2 连接软管 除金属波纹管外,其它连接软管按7.9.2规定方法进行试验时,椭圆度Q15%. 金属波纹连接软管按7.9.3规定的方法进行试验后,应满足6.5和6.6的要求. 6.10 耐冷热循环 淋浴软管按本标准7.10规定方法进行试验时,软管应无破裂、渗漏或其他缺陷出现. 6.11 耐老化性 按本标准7.11规定方法进行试验后,软管各部位应无破裂、渗漏或其他缺陷出现. 6.12 金属污染物析出(适用于饮用水软管) 软管铅析出统计值(Q)不大于5μ g/L,非铅元素的析出量应不大于表4规定的限值. 表4金属污染物析出限值 序号 元素名称 限值/(μ g/L)

1 锑0.6

2 砷1.0

3 钡200.0

4 铍0.4

5 硼500.0

6 镉0.5

7 铬10.0

8 六价铬 2.0

9 铜130.0

10 汞0.2

11 硒5.0

12 铊0.2

13 铋50.0

14 镍20.0

15 锰30.0

16 钼4.0

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)