第一章 项目概况

一、建设单位基本情况

二、项目基本情况 项目名称:业务用房扩建项目 项目性质:扩建 项目类型:公建建筑 建设地点: 项目四至: 建设内容:根据区域控制性详细规划,拟选址地块总建设用地规模约 1.28 公顷.该 地块建设用地性质为文化设施用地,规划容积率 3.0,控制建设规模 3.84 平方米,控高

45 米. 建设规模:项目规划建设用地面积约 1.28 公顷,拟新建业务用房总建筑面积 54188.85 O(其中地上建筑面积 38281.92 O,地下建筑面积 15906.93 O). 表1-1 项目主要经济指标表 序号名称 单位 面积 层数 备注

一、技术指标

1 2 ……

三、项目建设方案

(一)规划理念及构思

(二)总平面布置和建筑单体设计

(三)结构设计方案

(四)立剖面设计

(五)无障碍设计

(六)给排水设计方案

1、生活给水系统 (1)给水水源 生活给水水源拟由南四环光彩路市政供水管路引入,供水压力为 0.18MPa. (2)给水用处及系统分区 给水系统竖向分区供应:低区充分利用市政水压供水(0.18MPa)),市政供水压 力无法供水的楼层采用水箱+变频调速供水泵组供水.考虑节能,拟将给水泵房设于地 下一层.考虑管理需要,建筑外设总水表计量,建筑内主要用水部位均设水表计量.

2、热水系统 (1)宿舍、淋浴间采用太阳能热水系统供应热水,辅助热源目前采用容积式电热 水器. (2)化妆室、公共卫生间洗手盆采用容积式电热水器供应热水. (3)太阳能热水系统采用 U 型管太阳能集热器、集热循环泵,导流型容积式水加 热器预热和容积式电热水器辅热的热水供应系统.太阳能集热介质为防冻液.太阳能集 热器拟设于屋顶. 系统加热方式:太阳能集热器利用集热介质将容积式水加热器中的水预加热,然后 利用容积式电热水器, 将预热过的水加热至 60℃. 容积式水加热器采用换热效率高的导 流型波节管立式容积式水加热器. (4) 耗热量计算: 根据附表三得知本项目所需热水为 3854.40m?, 所需温度为 60℃. 年热水耗热量按下式计算: rs p Q L t C ? ? ? ? ? ? /п =3854.40*983*50*4.187÷106 /0.98 =809.39GJ/a 式中:L――年热水耗量,m3 /a;

? ――60 度热水密度,取983kg/m3 ;

t ? ――冷热水温差,取50℃;

p C ――水的比热容,取4.187 kJ/kg℃. 太阳能系统提供淋浴热水年所需热水耗热量为 809.39*50%=404.69GJ/a.本项目 太阳能系统节省热力量为 404.69GJ/a,节约天然气为 1.0395 万标准立方米,节约标准煤 为13.83 吨标准煤. (5)楼顶太阳能集热面积核实 2#集中加热供水系统的集热总面积计算公式: ) ( ) ( l t l r r rd c -

1 f t - t c q ? ? ? J A ? 其中 Ac-直接加热供水系统集热器总面积, qrd-设计日用水量(L/d), c-水的比热,c=4.187KJ/Kg・m?, ρr-对应热水温度 tr 下的热水密度,60℃热水对应密度为 0.983Kg/L, tr-集、贮热水箱内热水设计温度,℃,生活热水取 60℃, tl-冷水温度,北京地区取 10℃, f-太阳能保证率,根据系统使用期内的太阳能辐照量、系统经济型和用户要求等因 数,综合考虑后确定,北京地区取 40%~50%,本项目太阳能保证率取 50%. Jt-当地集热器采光面上的年平均日太阳能辐照量,KJ/(O・d),北京地区取