编辑: 笔墨随风 2019-07-01

? 通过增强型Xi 操作员接口触发标定;

? 由HART

5 / HART

7 / AMS 设置触发标定. 无线方案 无线方案 无线方案 无线方案 可选的智能无线适配器THUM可以安装在锆头电子单元或Xi就地操作员接口上,传送氧信号以及所有的 HART信息. 借助于THUM 无线适配器,AMS 更容易实现. 型号 型号 型号 型号: : : :6888 氧量分析变送器 氧量分析变送器 氧量分析变送器 氧量分析变送器 PDS 106-6888

5 先进的软件 先进的软件 先进的软件 先进的软件功能 功能 功能 功能 ( ( ( (配配配配Xi电子 电子 电子 电子单元可以实现 单元可以实现 单元可以实现 单元可以实现) ) ) ) 加热器自动关断功能 加热器自动关断功能 加热器自动关断功能 加热器自动关断功能

6888 氧变送器通过加热器和热电偶,使氧化锆的工作温度恒定在 550?C 或736?C,温度的控制精度为±1?C.但有时候,许多工艺会出现 高于以上选择温度的应用状况.此时,关闭锆头加热器,电子单元基 于过程温度,计算氧含量. 需要注意,当氧化锆连续工作在高于 800?C 的工况时,会降低锆 池的使用寿命.如果氧化锆连续用在高于 750?C 的工况时,建议使用 Bypass 旁路装置. 化学计 化学计 化学计 化学计算 算算算器 器器器有时候,工艺状况的变化会使燃烧过程进入低于 化学计算量的状态,或者说进入还原状态,这时,会 出现一台或多台氧化锆分析仪的读数一直下降、直至 为零的状况.化学计算器可以测量还原条件下的缺氧 量.如右图所示,对于氧含量下限为-1%或-2%的燃 烧过程,通过 DCS 上的趋势图,可以反映还原条件 下的缺氧量. 通过右面的趋势图,操作人员可以观察到其还原 控制操作是否可以达到期望的效果.这类事件不会经 常发生,但是了解这种工况下氧参数的变化,有助于 工艺在脱离还原状态操作时,避免调整过量. 型号 型号 型号 型号: : : :6888 氧量分析变送器 氧量分析变送器 氧量分析变送器 氧量分析变送器 PDS 106-6888

6 扩散器堵塞诊断功能 扩散器堵塞诊断功能 扩散器堵塞诊断功能 扩散器堵塞诊断功能 有些应用烟气中含有大量颗粒物,该功能关 注的是在关闭了标定气后, 返回过程 的时 间.很多个月在完成多次标定后, 返回过程 的时间会延长.这一诊断结果表明,扩散元件在 不久的将来需要更换. 可编程参比功能 可编程参比功能 可编程参比功能 可编程参比功能 多年来,氧化锆检测技术一直是用大气或者仪表风(氧含量 20.95%)作为参比气,而被测气体通常是氧 含量为 2-4%的燃烧烟气,因为氧化锆传感器在这一测量范围最为准确.然而,当被测气体的氧含量接近空气 时,氧化锆传感器就只能检测到微弱的毫伏信号,且检测精度下降. 可编程参比功能允许用户使用低氧含量(建议 0.4%O2)的气体作为参比气.这样,在检测氧含量等于或 接近 21%的气体时,可以得到较强的负氧信号,且测量精度得到改善.如果参比气的需求量较小,则1瓶参比 气可以使用约1 个月的时间. 典型应用: ? 烟气再循环――在燃烧炉前,控制燃烧炉风箱中的烟气混合水平,减少NOx排放. ? 水份监测――通过记录水蒸汽对干燥空气(20.95%O2)的稀释效应,测量工业干燥器散发的水份含量. ? 富氧燃烧――有时候在助燃空气中加入纯氧,以增加火焰的发热量.这种方法一般用于炼钢和其它金属还 原处理,有时在催化重整工艺中也会使用. 型号 型号 型号 型号: : : :6888 氧量分析变送器 氧量分析变送器 氧量分析变送器 氧量分析变送器 PDS 106-6888