编辑: 施信荣 2019-07-01

397 固定源废气监测技术规范 HJ/T

398 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ

543 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ

629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ

692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ

693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ

820 排污单位自行监测技术指南 火力发电和锅炉 HJ

836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ

917 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 《污染源自动监控管理办法》(原国家环境保护总局令 第28号) 《环境监测管理办法》(原国家环境保护总局令 第39号)

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. DBXX/ XXXXX―XXXX

2 3.1 在用锅炉 in-use boiler 本标准实施之日前,已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉. 3.2 新建锅炉 new boiler 本标准实施之日起,环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的锅炉建设项目. 3.3 燃煤锅炉 coal fired boiler 使用煤块、碎煤、煤粉、型煤、煤泥、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩等为燃料的锅炉. 3.4 燃油锅炉 oil fired boiler 使用汽油、柴油、煤油、重油、渣油、醇基燃料(如甲醇、乙醇)等其他液体为燃料的锅炉. 3.5 燃气锅炉 gas fired boiler 使用天然气、煤制气、油制气、高炉煤气、焦炉煤气、液化石油气、沼气等气态物质为燃料的锅炉. 3.6 燃生物质锅炉 biomass fired boiler 以树木、秸秆、锯末、稻壳等生物质能源为燃料的锅炉. 3.7 有机热载体锅炉 organic fluid boiler 以有机质液体作为热载体工质的锅炉. 3.8 标准状态 standard condition 锅炉烟气在温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称 标态 .本标准规定的排放浓度均指 标准状态下干烟气的数值. 3.9 烟囱高度 stack height 从烟囱(或锅炉房)所在的地平面至烟囱出口的高度. 3.10 氧含量 O2 content DBXX/ XXXXX-XXXX

3 燃料燃烧后,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数来表示. 3.11 城市建成区 Urban built-up area 城市行政区内实际已成片开发建设、 市政公用设施和公共设施基本具备的地区. 本标准指位于设区 市及县(市)建成区.

4 大气污染物排放控制要求 4.1 锅炉大气污染物排放限值 4.1.1 燃煤锅炉 新建燃煤锅炉、 城市建成区的全部燃煤锅炉、 非城市建成区单台出力 65t/h 及以上燃煤锅炉, 自2019 年10 月1日起执行表

1 规定的大气污染物排放限值;

非城市建成区的单台出力 65t/h 以下燃煤锅炉, 自2020 年10 月1日起执行表

1 规定的大气污染物排放限值. 表1 燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值 锅炉类型 污染物项目 颗粒物 (mg/m3 ) 二氧化硫 (mg/m3 ) 氮氧化物 (mg/m3 ) 汞及其化合物 (mg/m3 ) 烟气黑度 (林格曼,级) 新建燃煤锅炉

10 35

50 0.05 ≤1 在用燃煤锅炉 城市建成区的全部燃煤锅炉 非城市建成区单台出力65t/h及 以上燃煤锅炉 非城市建成区单台出力65t/h以 下燃煤锅炉

20 100

150 监控位置 烟囱或烟道 烟囱排放口 4.1.2 燃生物质锅炉 新建燃生物质锅炉、城市建成区的全部燃生物质锅炉、非城市建成区单台出力 65t/h 及以上燃生物 质锅炉,自2019 年10 月1日起执行表

2 规定的大气污染物排放限值;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题