四、环境保护设施调试效果

(一)污染物达标排放情况 1.废水 经检测, 污水接管口水质中 pH 值、 化学需氧量、 悬浮物的排放浓度符合 《污 水综合排放标准》(GB 8978-1996)中的表

4 三级标准;

总磷、氨氮、总氮的排 放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的表

1 标准. 2.废气 无组织废气 原料丙烯酸酯储存、运输、使用过程中会有少量丙烯酸酯挥发产生恶臭,经 车间换气通风后呈无组织排放. 产生的无组织臭气浓度的排放符合 《恶臭污染物 排放标准》(GB 14554-93)表1中无组织监控浓度限值. 3.厂界噪声 经检测, 厂界昼间噪声各测点监测结果均符合国家《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类排放标准. 4.固体废物 所有固废均得到有效处置,固废实现 零排放 . 5.辐射 本项目无辐射产生 6.污染物排放总量 本项目排放废水量

210 吨/年,年排放废水污染物接管量为化学需氧量 0.04116 吨/年、悬浮物 0.02604 吨/年、氨氮 0.003738 吨/年、总磷 0.0004074 吨/ 年、总氮 0.006258 吨/年.

(二)环保设施去除效率 本验收项目废水、 废气、 噪声、 固体废物、 辐射环保设施去除效率见下表 1.

4 表1环保设施去除效率监测结果一览表 类别 治理设施 污染物去除效率评价 废水 化粪池 生活污水通过化粪池处理后委托 环卫所处理.水质达到标准. 废气 锅炉使用无烟牒(白煤)作 为燃料. 本项目关键是涂层生产过程中的恶臭废气.丙烯酸酯有刺 鼻辛辣气味,在储存、运输、使 用过程中必须做好密封措施,防 止丙烯酸酯外泄产生恶臭. 懒汉炉现已淘汰,不再使用, 故无有组织废气产生. 本项目原料丙烯酸酯储存、运输、使用过程中会有少量丙烯酸酯 挥发产生恶臭,经车间换气通风后 呈无组织排放.无组织废气达到接 管标准. 噪声 墙体隔声 昼间厂界噪声达标 固体废物 已建一般固废堆放区 生活垃圾在固废堆放区存放 辐射 无辐射产生 /

五、工程建设对环境的影响

1、项目产生的生活污水 pH 值、化学需氧量、悬浮物的排放浓度符合《污 水综合排放标准》(GB 8978-1996)中的表

4 三级标准;

总磷、氨氮、总氮的排 放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的表

1 标准.生活污水经化粪池预处理后,委托环卫所处理.

2、项目无组织废气能满足无组织排放监控浓度限值,对环境空气质量影响 较小.

3、项目厂界噪声均达标,对区域声环境影响较小.

5

六、验收结论 无锡市科达化工有限公司 织物涂层胶及羊毛洗涤剂 已建成(详见验收监 测报告),建设内容符合环评要求,落实了环评批复的各项污染防治管理要求及 风险防范措施, 检测数据表明各类污染物能做到达标排放,污染物排放总量能达 到环评审批要求;

对照 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (国环规环评 〔2017〕

4 号的要求,本建设项目竣工环境保护验收合格.

七、后续要求 在以后生产运行过程中,应进一步做好以下工作: (1)企业应当实行环保目标经理负责制,项目法人应对项目环保工作总负 责,把企业的环境保护工作列入生产管理中去,并且在生产中加以检查和落实, 确保环保措施的真正落实执行,保证污染物达标排放. (2)加强企业体系管理,开展清洁生产审核,提高员工的素质和能力,提 高企业的管理水平和清洁生产水平. (3)本项目排污口按江苏省环保局关于《江苏省排污口设置及规范化整治 管理办法》的规定进行规范化设置. (4)加强企业管理的同时,应注意对职工环境保护的宣传教育工作,提高 全体员工的环保意识,做到环境保护,人人有责,积极探索进一步提高清洁生产 水平. (5)加强厂区绿化,美化环境,绿化点有建筑物周边、道路两旁、厂界、 厂门口等,重点为办公区绿化隔离带与厂界绿化.绿化在美化厂区环境的同时, 还可起防污滞尘噪功能、安全防护和绿化景观的作用. ........