1 座,可储灰约

10 天,满足存放要求. 与设计一致 公用工程供水系统 锅炉和生活用水由市政给水管网供给,其他生产用水来自 武义江 与设计一致 排水系统 采用雨污分流制.垃圾渗滤液、卸料平台等送入渗滤液处 理站处理,处理工艺为 生化+外置式 MBR+NF+RO 工艺, 废水经处理达标纳管;

生活污水、主厂房冲洗水、中和沉 淀后的酸碱废水、初期雨水经一体化处理系统后达标纳管. 纳管废水汇入武义县污水处理厂,最终外排武义江.雨水 和清下水经收集至雨水口后排至市政雨水管网. 与设计一致 环保设施污水和渗滤液处 理站 处理能力 200t/d 与设计一致 脱硫(酸)设施 低氮燃烧+SNCR+机械旋转喷雾半干法-循环流化床干法脱 酸(预留进一步脱酸除尘措施和 SCR 安装位置) 与设计一致 除尘、重金属、二 f英设施 活性炭吸附+高效布袋除尘器(预留湿法除尘) 与设计一致 飞灰处置措施 经稳定化处理后达标的飞灰送生活垃圾填埋场填埋处理. 与设计一致 除渣措施 采取带式输送机把炉渣送至设在厂内的渣仓暂存 与设计一致 炉渣处置措施 炉渣作为一般固废交由建材企业综合利用. 与设计一致 垃圾库臭气防治 措施 保证垃圾库处于微负压状态,防止臭气外溢,焚烧炉的一 次风机从设置在垃圾库内的吸风口吸风作为助燃空气送入 焚烧炉内;

在卸料大厅进、出口处设置空气幕,以防臭气 外逸.设有电动卸料门,卸料时打开,卸料后及时关闭, 使垃圾储坑处于密封状态;

在焚烧炉检修的时候,为保证 垃圾库内的负压,垃圾库内的臭气由除臭风机抽出,送入 活性炭吸附式除臭装置. 与设计一致 渗滤液收集室臭 气防治措施 在渗滤液收集室空间设置送、排风口,送风机送入新鲜空 气,排风机将此空间产生的臭气引入到垃圾库,通过一次 风机吸入焚烧炉内燃烧、分解. 排风机兼作事故排风机. 与设计一致 烟囱 建设

1 座H=80m,?=2.0m 的双束式烟囱 与设计一致 武义县生活垃圾焚烧发电项目环境保护设施竣工验收监测报告(废水、废气、噪声部分) 浙江省环境监测中心

6

二、厂区总平面布置 本项目建设地位于武义县官山后垅垃圾填埋场南侧.根据生活垃圾焚烧发 电厂各部分在生产中所起的作用不同,将整个厂区划分如下

3 个功能区:主要生 产区、辅助生产区、管理区.

1、主要生产区 该区主要包括焚烧主厂房、 烟囱和上料坡道组成. 主厂房作为项目主体建筑, 布置在整个厂区的中心位置,以保证其与各区都能较便捷的联系.同时,将主厂 房布置在辅助生产区附近,便于复杂、较粗管径的管线布置.

2、辅助生产区 主要包括工业消防水池、 综合水泵房和冷却塔等组成, 位于焚烧主厂房南侧. 这些是整个厂区安全、 环保生产不可或缺的一部分. 需要和焚烧主厂房临近布置, 因为此区和主厂房之间是管线密集区,越近布置,管线布置越节约成本.

3、管理区 管理区主要包括办公楼、车位等.管理区起着服务于厂区办公、管理、饮食 等综合功能, 为便于办事人员及员工出入,将管理区布置在整个场地的交通接入 口较近位置,即厂区北侧. 厂区总平面布置图见附图 2.