/ 表示暂无需上报月报. 第9页共17 页 附表 2: 统调发电厂网源协调异常信息汇总简表 序号 单位 机组 异常及处理情况 发现日期 消除日期 备注
1 普陀风电场 SVG SVG 处于阀组调试状态,调试后故障未完全消除,目前正处于模块调试阶段,不 能长期投运 2018-11-1 - 月报信息
2 普陀风电场 #39 风机出现偏航制动液压错误报警, 更换电磁阀阀芯后风电机组运行正常. 2018-11-3 2018-11-5 月报信息
3 江泰光伏站 #1 SVG 装置故障跳闸. 2018-11-4 2018-11-4 月报信息
4 乐清厂 #1 B 给煤机进口堵煤,导致机组技术出力受限. 2018-11-4 2018-11-7 异常简报
5 嘉兴厂 #1 炉二级减温水调节阀本体漏汽大,机组退出 AGC 运行. 2018-11-7 2018-11-7 月报信息
6 舒能光伏站 / 逆变器误报高温,导致跳机,已恢复 2018-11-8 2018-11-8 月报信息
7 普陀风电场 #19 风机出现变频器跳闸报警,远程复归后故障消除,风电机组运行正常 2018-11-8 2018-11-8 月报信息
8 普陀风电场 #19 风机停机进行变频器跳闸故障处理,处理后风电机组运行正常 2018-11-8 2018-11-8 月报信息
9 温州厂 #8 #8 机汽泵再循环调整门前电动阀的平衡阀格兰漏汽处理,影响#8 机电量
80 万. 2018-11-9 2018-11-9 月报信息 第10 页共17 页10 普陀风电场 #39 风机开展更换 A21 柜内思科交换机工作模块,更换后风电机组运行正常 2018-11-12 2018-11-12 月报信息
11 舒能光伏站 P2-B 逆变器报 220v 辅助电源无,逆变器 B 电网缺项,已恢复 2018-11-13 2018-11-13 月报信息
12 普陀风电场 #6 风机出现变桨 pawlA、B、C 反馈作业, 远程复归信号后,风电机组运行正常 2018-11-20 2018-11-20 月报信息
13 长兴厂 #2 #2 机因汽机轴瓦温度保护动作跳机. 2018-11-21 2018-11-22 未上报
14 嘉兴厂 #4 嘉兴电厂#4 机组因给水泵 RB 试验时汽包水位低 MFT 跳机 2018-11-22 2018-11-22 未上报
15 兰溪厂 #2 #2 机因进行高压调门活动试验导致低频振荡,时间持续 1min,功率振荡最大幅值 约40MW. 2018-11-22 2018-11-22 未上报
16 嘉兴厂 #4 F 磨煤机原煤斗进水,燃烧异常火检失去而跳闸,机组负荷从 448MW 下降至 272MW,机组技术出力受限. 2018-11-23 2018-11-23 月报信息
17 六横厂 #2
2018 年11 月6日17:17,六横厂#2 机励磁系统报故障后切换到 M1 通道运行,故 障报警信号为: #2 发电机励磁强制切换至其它主控制器 和 #2 发电机励磁系统报 警 .现场人员检查发现导致通道切换的原因为 M2 控制器检测到的#
1、#2 和#3 整流桥温度与 M
1、C 控制器不一致.就地检查确认#
1、#
2、#3 和#4 整流桥温度 均正常,复归报警后报警信号消失.2018 年11 月23 日#2 机调停后,更换了 M2 控制器的 EMIO 板并清理了各板卡,机组服役后运行正常. 2018-11-6 2018-11-23 月报信息
18 舒能光伏站 36A 36A 逆变器报 220v 辅助电源无,逆变器 B 电网缺项,已恢复 2018-11-26 2018-11-26 月报信息
19 温州厂 #3 #3B 引风机振动大检修,影响#3 机电量
24 日80 万,25 日70 万,26 日20 万,共 计影响电量
170 万. 2018-11-24 2018-11-26 月报信息 第11 页共17 页20 曹娥江 #1 1B 给水泵小汽轮机调门油动机漏油,机组正常发电能力受限. 2018-11-26 2018-11-27 月报信息