1234 密码输入画面 2) 、输入正确密码后点击(ENT)进入参数设定画面
1 DB6610/6310 变频恒压供水控制器 触摸屏的使用 -7- 参数设定画面
1 参数设定画面
2 参数设定画面
3 -8- DB6610/6310 变频恒压供水控制器 触摸屏的使用 参数设定画面
4 参数设定画面
5 4.3 故障查询 点击左下角的(开始菜单) ,出现(报警记录)再点击进入报警记录画面 故障查询画面 -9- 修改参数设 置密码 选择运行画面 点击 S 设置 报警起始时 间和跨度 DB6610/6310 变频恒压供水控制器 触摸屏的使用 设置报警起始时间和跨度 4.4 手动运行 点击左下角的(开始菜单) ,出现(手动画面)再点击进入手动运行画面. 进入手动画面后保持自动运行状态时点击(手动运行)进入手动状态,这时手动画面的状 态显示灯为(手动状态) . 进入手动变频状态后点击 1#泵-6#泵的(变频启)即可启动 B1- B
6、XB 之间有效变量 泵, 这时相应的水泵叶轮会转动,点击(运行频率)框设置给定频率后点击(变频器启动) . 停泵时运行泵的相应状态点击(变频停)或(工频停)直接停泵. 如果有一台工作于变频状态时,其余变量泵将不能启动,只有工作的变量泵停止后才能选 择其它变量泵变频启停.可以同时工频启停多台泵,有故障时自动停泵并报警. 手动运行画面 手动设置 运行频率 DB6610/6310 变频恒压供水控制器 触摸屏的使用 -10-
五、功能参数一览表 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置 压力 设定
00 压力设定值
1 0-报警压力 目标压力 0.300
01 压力设定值
2 0-报警压力 第二目标压力 0.400
02 消防压力 0-报警压力 供水模式下电磁 阀属性为
1 或2时关闭电磁阀压 力0.600
03 消防上限压力 0-报警压力 供水模式下电磁 阀属性为
1 或2时开启电磁阀压 力0.700
04 超压报警压力 0-传感器量程 传感器量程:不 报警 0.800 传感器05 传感器类型 0,1 0: 远传压力表 /0-5V 电压输入 1: 4-20mA
0 06 传感器量程 0-9999 1.000
08 传感器调零 0-9999 0.000
09 满度修正 50.0%-200.0% 100.0 模拟 输出
10 模拟输出类型 0: 0-5, 1: 0-10
1 11 模拟输出增益 50.0%-120.0% 100.0 切泵 条件
12 主泵下限频率 0-50.0Hz 25.0
13 换泵压力回差 0-报警压力 0.015
14 加泵延时时间 1-999 秒15
15 减泵延时时间 1-99 秒316 切换时间 0.2-2 秒0.4
17 加减速时间 2-200 秒10
18 停车模式
0 ,
1 0―自由停车模式 1―软停止模式 (按 加减速时间)
0 DB6610/6310 变频恒压供水控制器 功能参数一览表 -11- DB6610/6310 变频恒压供水控制器 功能参数一览表 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置 休眠 设定
19 休眠功能选择 0,1,2 0:无效 1:休眠模式
1 2:休眠模式
2 0
20 休眠判断频率 0-50.0Hz 25.0
21 休眠判断延时 0-999(秒)
30 22 休眠前增量 0-2.00 0.000
23 唤醒压力值 0-目标压力 0.200
24 唤醒延时 0-999(秒)
2 25 工频启动压力 0-报警压力 定量泵启动压力 0.250
26 工频停止压力 0-报警压力 定量泵停止压力 0.350
27 小泵下限频率 0-50.0Hz 25.0 时间 设定
28 日期设定 1-12;
1-31 *
29 时钟设定 00-23;
00-59 *
30 定时换泵间隔 0.0-999.9 小时 0.0 ― 定时换泵无 效>
0.0― 定时换泵有 效0.0
31 换泵倒计时 只读
32 首先启动泵号