一、企业概况 我司基本信息如下所示: 表1企业基本信息 企业名称 福建晋江热电有限公司 地址 福建省晋江市科技工业园区安东园 法人代表 董飞 环保负责人 庄荣骏 手机

15960582500 企业规模 小型 投产时间 2006-01-01 所属行业 [4411]火力发 电 生产周期

365 占地面积(万m2) 13.

9 职工人数(人)

230 生产工艺及产、排污情况 生产工艺流程:煤炭经破碎机破碎后通过输煤皮带进入循环流化床锅炉炉膛内 进行燃烧,将除盐水加热至额定参数的蒸汽后送至汽轮机做功,通过冲转汽轮机 叶片带动汽轮机转动,汽轮机带动发电机旋转发电,发电机发的电经变压器升压 后并入电网系统;

汽轮机做功后的部分蒸汽供应给热用户使用. 煤炭燃烧后的废气污染物包括 SO

2、NOX 和烟尘,通过向炉内添加石灰石脱除 大部分的 SO2,通过低温低氧抑制 NOX 的生成,并在旋风分离器入口高温段喷入稀 释后的氨水溶液(5%-8%),进一步脱除烟气中的 NOX.废气经将电除尘器除尘后 经140 米的烟囱排入大气;

大气污染物排放浓度执行《火力发电厂大气污染物排 放标准》(GB13223-2011)标准. 版本号:0919164202 ―

3 ― 生产工艺图 污染处理设施建设、运行情况 脱硫设施:石灰石槽罐车进厂后通过压缩空气打入石灰石库,石灰石通过上下 旋转给料器送至炉膛内,两台锅炉的石灰石给料系统单独设立,并配有石灰石备 用给料系统,确保石灰石给料的长期稳定投入,投入率达 100%. 公司采用 SNCR 脱硝工艺,并使用 20%浓度的氨水溶液作为还原剂,通过在旋 风分离器入口高温段喷入稀释后的氨水溶液(5%-8%),进一步脱除烟气中的 NOX,脱硝效率达 80%以上. 除尘设施:两台锅炉均配置有双室五电场的静电除尘器,每台除尘器配有十个 高压柜,脱除下的烟尘经仓泵输送至灰库,整套系统运行稳定. 工业废水设施:生产废水中的锅炉定排水、原水预处理废水、含煤废水等废水 经工业废水设施处理后,回冷却塔循环利用;

生产废水中的锅炉补给水处理废水、 循环冷却系统排水经处理达标后汇集到工业废水外排水池,排入园区污水纳管 (受纳污水处理厂为晋江泉荣远东水处理有限公司处理),系统运行正常. 生活废水设施:生活废水经生活废水设施处理达标后汇集到工业废水外排水池, 排入园区污水纳管(受纳污水处理厂为晋江泉荣远东水处理有限公司处理),系 版本号:0919164202 ―

4 ― 统运行正常. 污染物排放方式及排放去向 工业废水及生活污水:部分废水回收重复利用,部分废水排至工业废水 集中处理厂处理 废气:连续排放 处理达标后高烟囱排放 工业固体废物或危险废物:粉煤灰和炉渣作为建筑材料的原材料进行 回收利用. 版本号:0919164202 ―

5 ― 表2企业环评/验收信息 序号类型 批复/验收日期 批复/验收文号 批复/验收部门

1 环评批复 2004-09-28 闽环保监 [2004]92 号 泉州市环保局

2 环评验收 2007-07-01 闽环站 2007- C013 号 泉州市环保局 版本号:0919164202 ―

6 ―

二、企业监测能力 我司对污染物开展自行监测的具体情况如下: 表3自行承担监测情况 实验室办公用房数

1 实验室面积

16 实验室监测人员数

40 持证人员数

4 发证单位 中国环境保护产业协会 监测经费(元/年)

210500 在线设备运营 委托单位 聚光科技(杭州)股份有限公司 运营经费(元/年)

210500 版本号:

0919164202 ―

7 ― 表4委托单位情况 序号单位 名称 监测 资质 实验室 办公 用房数 实验室 面积 (平米) 实验室 监测 人员数 持证 人员数 人员持证 发证单位 委托监测 经费 (元/年)

1 厦门谱尼测试有限公 司 环境监测资 质11

800 59

59 厦门谱尼测试有 限公司

32978 版本号:

0919164202 ―

8 ― 表5项目监测情况 序号类型监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出 限 样品 保存 方法 采样 个数 单位 备注

1 废水溶解性 沉固体 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 重量法 HJ/T 51-1999 专业型电 子天平

10 常温 保存

3 mg/L

2 废水化学需 氧量 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 重铬酸盐法 HJ828―2017 滴定管

4 加硫 酸, pH 小于2, 常温 保存

3 mg/L

3 废水挥发酚 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 氨基安替比林 分光光度法 HJ 503-2009 紫外可见 分光光度 计0.01 加磷 酸至 pH 小于2, 用0.01~

3 mg/L 版本号:

0919164202 ―

9 ― 序号类型监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出 限 样品 保存 方法 采样 个数 单位 备注 0.02g 抗坏 血酸 除去 残余 氯4废水悬浮物 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 重量法 GB 11901-89 专业型电 子天平

4 低温 (0- 4℃) 避光 保存

3 mg/L

5 废水氨氮 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 蒸馏-中和滴 定法 HJ 537-

2009 紫外可见 分光光度 计0.05 加硫 酸, pH 小于2, 常温 保存

3 mg/L

6 废 硫化物 委托监测 厦门谱尼 亚甲基蓝分光 紫外可见 0.005 1L 水3mg/L 版本号:

0919164202 ―

10 ― 序号类型监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出 限 样品 保存 方法 采样 个数 单位 备注 水 测试有限 公司 光度法 GB/T 16489-1996 分光光度 计 加氢 氧化 钠至 pH 为9,加入5%抗 坏血 酸5mL, 饱和 EDTA3 mL, 滴加 饱和 乙酸 锌, 至胶 版本号:

0919164202 ―

11 ― 序号类型监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出 限 样品 保存 方法 采样 个数 单位 备注 体产 生常 温避 光保 存.

7 废水氟化物 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 离子选择电极 法GB 7484-

87 氟离子计 0.05 低温 (0~4 ℃) 避光 保存

3 mg/L

8 废水石油类 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 红外分光光度 法HJ 637-

2012 红外测油 仪0.04 加盐 酸, pH 小于2, 常温 保存

3 mg/L

9 废气烟尘 自承担 激光后向散射 法 粉尘仪

300 mg/m3 版本号:

0919164202 ―

12 ― 序号类型监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出 限 样品 保存 方法 采样 个数 单位 备注

1 0 废气二氧化 硫 自承担 非分光红外吸 收法 在线监测 分析仪

400 mg/m3

1 1 废气氮氧化 物 自承担 非分光红外吸 收法 在线监测 分析仪

400 mg/m3

1 2 废气汞及化 合物 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 HJ 543-2009 冷原子吸收分 光光度法 崂应 3012H 型多 功能烟尘 采样器 0.002

5 常温 密闭 保存

3 mg/m3

1 3 废气林格曼 黑度 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 HJ/T 398-

2007 林格曼 烟气黑度图法 林格曼烟 气黑度图

1 现场 测试

3 级14废水pH 值 委托监测 厦门谱尼 测试有限 公司 玻璃电极法 GB/T 6920-86 PH 计0现场 测试

3 / 版本号:

0919164202 ―

13 ―

三、监测点位 我司各监测点情况如下 点位示意图 版本号:

0919164202 ―

14 ―

四、监测内容 根据环评批复及最新排放标准要求,我司具体监测内容如下: 表6监测点位情况 序号 类型 监测点 名称 监测点 代码 状态

1 废水 废水排放口 WS-0001 正常

2 废气 1#炉监测点 FQ-0001 正常

3 废气 2#炉监测点 FQ-0002 正常 版本号:

0919164202 ―

15 ― 序号 类型 监测点 名称 监测点 代码 状态

4 噪声 厂界噪声

1 ZS-0001 正常

5 噪声 厂界噪声

2 ZS-0002 正常

6 噪声 厂界噪声

3 ZS-0003 正常

7 噪声 厂界噪声

4 ZS-0004 正常 版本号:

0919164202 ―

16 ― 序号 类型 监测点 名称 监测点 代码 状态

8 无组织排 放 氨罐区氨浓度

1 WZZ-0001 正常

9 无组织排 放 厂界颗粒物

1 WZZ-0002 正常 版本号:0919164202 ―

17 ― 表7监测点位情况 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值

1 废水 废水排放 口pH 值 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-

1997 1998 年1月1日起建成(包 括改、扩建)的单位/适用排 污单位范围/一般的排污单位 /三级标准 6-9

2 废水 废水排放 口 氨氮 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-

1997 1998 年1月1日起建成(包 括改、扩建)的单位/适用排 污单位范围/一般的排污单位 /三级标准

3 废水 废水排放 口 氟化 物 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-

1997 1998 年1月1日起建成(包 括改、扩建)的单位/适用排 污单位范围/一般的排污单位 /三级标准

20 4 废水 废水排放 口 化学 需氧 量 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-

1997 1998 年1月1日起建成(包 括改、扩建)的单位/适用排 污单位范围/一般的排污单位 /三级标准

500 版本号:0919164202 ―

18 ― 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值

5 废水 废水排放 口 挥发 酚 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-

1997 1998 年1月1日起建成(包 括改、扩建)的单位/适用排 污单位范围/一般的........