编辑: 会说话的鱼 2019-03-13
KBSG-T-口口口口/10(6)系列 系列 系列 系列 矿用隔爆型干式变压器 KBSG-T-口口口口/10(6)YZ 系列 系列 系列 系列 矿用隔爆型移动变电站用干式变压器 (执行标准:Q/320115DQ 03-2011 和GB 8286-2005) 使使使使用用用用说说说说明明明明书书书书南京大全变压器有限公司 KBSG-口/10(6) (YZ)使用说明书

2 目目目目录录录录1.

概述…3 2.使用条件…3

3 产品分类

3 4.基本参数…5 5.结构概述…9 6.安装、调整

11 7.运输、储存…12 8.产品验收

12 9.常见故障原因和处理方法…12 10.订货须知…13 11. 售后服务…13 KBSG-口/10(6) (YZ)使用说明书

3 使用前请详细阅读 使用前请详细阅读 使用前请详细阅读 使用前请详细阅读《 《 《 《使用说明书 使用说明书 使用说明书 使用说明书》 》 》 》, , , ,错误的操作和使用可能会导致身体的伤害或设备的损 错误的操作和使用可能会导致身体的伤害或设备的损 错误的操作和使用可能会导致身体的伤害或设备的损 错误的操作和使用可能会导致身体的伤害或设备的损 坏坏坏坏! ! ! !

1 概述 概述 概述 概述 KBSG-T-口/10(6)系列矿用隔爆型干式变压器(以下简称干式变压器) ,是具有隔爆外壳两端配有 出线盒而不配高低压开关、能够独立使用的移动式干式变压器. KBSG-T -口/10(6)YZ 系列矿用隔爆型移动变电站用干式变压器(以下简称干式变压器) ,是与高 压负荷开关(或高压真空开关)和低压馈电开关(或低压保护箱)等三个部分组合成矿用隔爆型移动变 电站用的移动式成套设备装置干式变压器主要用于煤矿井下,作为额定频率为 50Hz,额定一次电压为 6kV 或10kV、额定二次电压为 660V 或1140V,中性点不接地的三相电力系统中运行,即可作为矿用隔 爆型移动变电站的变压器部分,也可作为独立的电源装置使用,并可以随工作场地移动,为煤矿井下的 各种动力设备和各种用电装置提供电源. 本产品符合标准《Q/320115DQ03-2011》和《GB 8286-2005》的要求

2 使用条件 使用条件 使用条件 使用条件 a) 海拔不超过

1 000 m b) 环境温度 最高气温+40℃ 最高日平均气温+30℃ 最高年平均气温+20℃ 最低气温 -5℃ c) 空气相对湿度不超过 95% (25℃时);

d)有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中;

e) 无强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过 15°的环境;

f) 无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽;

g) 无滴水的地方;

h) 电源电压的波形近似正弦波;

i) 三相电源电压近似对称.

3 产品分类 产品分类 产品分类 产品分类 3.1 干式变压器隔爆型式和防爆标志 隔爆型式为:矿用隔爆型;

防爆标志为:ExdI 3.2 型号及含义 3.2.1 矿用隔爆型干式变压器型号表示如下: KB S G ― T― / 高压侧额定电压

6 或10kV 额定容量, kVA 筒 式 干 式 三 相 矿用隔爆 KBSG-口/10(6) (YZ)使用说明书

4 例如: 一台

3 相、 铜导线、 空气自冷式、 额定容量 630kVA、 一次侧电压 10kV、 二次侧电压 1140/660V 的矿用隔爆型干式变压器型号表示 KBSG-T -630/10 3.2.2 矿用隔爆型移动变电站用干式变压器型号表示如下: K B S G ― T― / / Y Z 组合式 移动变电站用 高压侧额定电压

6 或10kV 额定容量, kVA 筒 式 干 式 三 相 矿用隔爆 例如:一台

3 相、铜导线、空气自冷式、额定容量 630kVA、一次侧电压 10kV、二次侧电压 1140/660V 的矿用隔爆型移动变电站用干式变压器型号表示 KBSG-T -630/10YZ.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)