编辑: 人间点评 2019-09-03
ICS 13.

320 A90 备案号: DB31 上海市地方标准DB31/T 329.05―2018 代替 DB31 329.05-2005 重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第5部分:电力设施 Security system requirements for critical facilities Part 5: Electricity entities 2018-11-07 发布 2018-12-01 实施 上海市质量技术监督局 发布DB31/T 329.05-2018 I 目次1范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

2 4 系统设计和施工

2 4.1 总体要求

2 4.2 视频安防监控系统

5 4.3 入侵和紧急报警系统

7 4.4 出入口控制系统

8 4.5 实时电子巡检系统

8 4.6 电话通讯系统

9 4.7 安防中心控制室

9 4.8 实体防护装置

9 5 评审、检验、验收和维护要求

9 DB31/T 329.05-2018 II 前言DB31/T 329《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》分为若干部分,现已发布的有: ――第1部分:展览会场馆;

――第2部分:剧毒化学品、放射性同位素集中存放场所;

――第3部分:金融营业场所;

――第4部分:公共供水;

――第5部分:电力系统;

――第6部分:学校、幼儿园;

――第7部分:城市轨道交通;

――第8部分:旅馆、商务办公楼;

――第9部分:零售商业;

――第10 部分:党政机关;

――第11 部分:医院;

――第12 部分:通信单位;

――第13 部分:枪支弹药生产、经销、存放、射击场所;

――第14 部分:燃气系统;

――第15 部分:公交车站和公交专用停车场库;

――第16 部分:港口、码头;

――第17 部分:监管场所;

――第18 部分:渡轮、游览船;

――第19 部分:寄递单位;

――第21 部分:养老机构. 本部分是 DB31 329.05-2005《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第5部分:电力系统》的 修订.本部分与 DB31 329.05-2005 相比,除编辑性修改外主要改变如下: ―― 标准名称 修改为 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第5部分:电力设施》 ―― 规范性引用文件 增加了重要标准. ―― 电力设施安全技术防范系统配置表 各系统组成增加了配置要求. ――按数字视频安防监控系统相关技术要求进行了修改. ――增加了 实时电子巡检系统 ,替代原 电子巡查系统 . 本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草. 本部分由上海市公安局技术防范办公室提出并组织实施. 本部分由上海市社会公共安全技术防范标准化技术委员会归口. 本部分起草单位:上海市公安局治安总队、上海电力股份有限公司、上海市电力公司、上海电力消 防工程有限公司、上海广拓安防工程有限公司、上海灏广电子科技有限公司. 本部分主要起草人:陶焱升、孙亮、顾忠平、沈晔、潘依黎、陈军、刘晓新. 本部分代替 DB31 329.05-2005. 本部分于

2005 年首次制定,2018 年第一次修订. DB31/T 329.05-2018

1 重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第5部分:电力设施

1 范围 DB31/T

329 的本部分规定了上海市电力设施安全技术防范系统设计和施工,评审、检验、验收和 维护的要求. 本部分适用于上海市行政区域内电力设施安全技术防范系统. 已建电力设施安全技术防范系统的改建、扩建应按照本标准执行.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件. 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T

7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB 10408.1 入侵探测器 第1部分:通用要求 GB 10408.3 入侵探测器 第3部分:室内用微波多普勒探测器 GB 10408.4 入侵探测器 第4部分:主动红外入侵探测器 GB 10408.5 入侵探测器 第5部分:室内用被动红外探测器 GB 10408.6 微波和被动红外复合入侵探测器 GB/T 10408.8振动入侵探测器 GB

12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB

15209 磁开关入侵探测器 GB/T

15408 安全防范系统供电技术要求 GB

16796 安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件 GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备 GB/T 22239-2015 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求 GB/T

28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GB/T

30147 安防监控视频实时智能分析设备技术要求 GB/T

32581 入侵和紧急报警系统技术要求 GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB

50348 安全防范工程技术标准 GB

50394 入侵报警系统工程设计规范 GB

50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范 GA/T

75 安全防范工程程序与要求 GA

308 安全技术防范系统验收规则 GA/T

367 视频安防监控系统技术要求 GA/T

394 出入口控制系统技术要求 DB31/T 329.05-2018

2 GA/T

644 电子巡查系统技术要求 GA/T 669.1 城市监控报警联网系统 技术标准 第1部分:通用技术要求 GA/T

751 视频图像文字标注规范 GA/T

761 停车库(场)安全管理系统技术要求 GA/T

992 停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T

1031 泄漏电缆入侵探测装置通用技术要求 GA/T

1032 张力式电子围栏通用技术要求 GA 1089-2013电力设施治安风险等级和安全防范要求 GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求 GA/T

1211 安全防范高清视频监控系统技术要求 GA/T

1217 光纤振动入侵探测器技术要求 GA/T 1343-2016 防暴升降式阻车路障 DB31/T

1086 入侵报警系统应用基本技术要求

3 术语和定义 GB

50348、GA 1089-2013 界定的术语和定义,以及下列术语与定义适用于本文件. 3.1 发电厂 power plant 将其他能源转换为电能的工厂. 3.2 风电站 wind power plant/station 利用风能获得机械能转化为电能的电站. 3.3 配电站 power distribution station 变电站母线的延伸,兼具将中压配电电压降压至低压配电电压功能的供电点. 3.4 过江(海)电缆隧道 sub-sea/river cable tunnel 用于输电电缆穿越江(海)的专用隧道. 3.5 电力调度部门 power dispatch department 对所辖范围内的电力系统运行实施监视、指挥和控制的单位.

4 系统设计和施工 4.1 总体要求 4.1.1 安全技术防范系统建设应纳入工程建设的总体规划,并应综合设计、同步施工、独立验收,同 时交付使用. DB31/T 329.05-2018

3 4.1.2 安全技术防范系统的设计、施工程序应符合 GA/T

75 的规定.安全技术防范系统的设计原则、 设计要素、系统传输与布线、防雷与接地设计应符合 GB

50348 的相关规定,系统供电除符合 GB

50348 的规定外,还应符合 GB/T

15408 的相关要求. 4.1.3 安全技术防范系统中使用的设备和产品应符合国家相关法规、标准和规范的要求,并经检验或 认证合格. 4.1.4 安全技术防范系统应具备与上一级管理系统联网功能,终端接口及通信协议应符合国家现行有 关标准规定;

安全技术防范系统应与 本市技防工程监督管理系统 联网. 4.1.5 安全技术防范系统的设计宜同上海市监控报警联网系统的建设相协调、配套,作为社会监控报 警接入资源时,其网络接口、性能要求应符合 GB/T

28181、GA/T 669.1 等相关标准要求. 4.1.6 电力设施重要部位应根据表

1 的要求设置安全技术防范系统.电力设施内其他涉及重点单位重 要部位的,应按照相关标准要求设置安全技术防范系统. 4.1.7 安全技术防范系统工程的建设,除执行本标准外,还应符合国家现行工程建设标准及有关技术 标准、规范和规定. 表1电力设施安全技术防范系统配置表 序号 项目 安装区域或覆盖范围 配置 要求

1 视频 安防 监控 系统 彩色摄像机 发电厂出入口外周围 50m 范围街面 应配置

2 发电厂出入口 应配置

3 发电厂周界 应配置

4 发电厂制高点,地面集中停车场、广场 应配置

5 地面人(车)行主要通道,停车库/场主要通道 应配置

6 发电厂门卫登记处、寄存处及安检处 应配置

7 发电厂厂房、办公楼(含停车库/场)与室外相通的出入口 应配置

8 发电厂燃料码头重要部位、重要物资仓库、氢站、液氨灌区、油 库区 应配置

9 发电厂出入主厂房的主要通道或发电厂连接主厂房的主要通道 应配置

10 发电厂发电机层及控制室、网控室、升压控制区域、锅炉房的出 入口 应配置

11 风电站制高点 应配置

12 风电站塔筒出入口 应配置

13 海上风电站靠泊平台 应配置

14 过江(海)电缆隧道出入口 宜配置

15 变电站、重要电力用户配电站的出入口 应配置

16 变电站、重要电力用户配电站的周界 应配置

17 电力调度控制中心调度室、通信机房、自动化机房的出入口 应配置

18 电力调度控制中心主要通道 应配置

19 自动扶梯 应配置

20 电梯轿厢内 应配置

21 变(配)电、供水泵房、电梯机房、信息中心、空调机房、安防 设备等重要设备机房的出入口 宜配置

22 安防中心控制室 应配置 DB31/T 329.05-2018

4 表1电力设施安全技术防范系统配置表(续) 序号 项目 安装区域或覆盖范围 配置 要求

23 入侵 和紧 急报 警系 统 入侵探测器 有周界围墙的发电厂、变电站、重要电力用户配电站、电力调度 控制中心等封闭屏障处 应配置

24 重要物资仓库出入口 应配置

25 无人值守的发电厂发电机层及控制室、网控室、升压控制区域、 锅炉房的出入口 应配置

26 ........