编辑: 丑伊 2018-12-27

0 违反强制性标准数

0 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 2017-04-21

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、消防电梯潜水泵未设计量表计.

2、节能专篇中宴会厅照度值不正确(LPD值也需相应修改).

3、节能专篇中缺车库、风机房、泵房、弱电室、消防控制室的节能指标值. 设计人 顾强 专业负责人 邵敏 审核人 李建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 2017-04-25

6 (暖通节能)专项审查

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处:

1、绿色专篇中应根据江苏省专篇暖通专业编制标准编制符合大于10000CMH通风最不利 系统的Ws值计算表,其它规定需要的通风系统的Ws值列入设备表,应符合GB50189- 2015第4.3.22条.

2、应说明通风,空调设备及控制部件接入建筑设备管理系统,符合DGJ32/J173-2014 第8.5.8条.

3、绿色专篇中厨房排风应有环保排放浓度要求及净化效率要求,应符合GB18483-2001 第5.5.1条.

4、室内吊装较大通风机,运行时对室内有较大噪声影响,应采取措施,符合GB50736- 2012第10.1.2条

三、设计深度和其它问题:

1、地下车库对CO浓度进行实时控制应提出排风机根据CO浓度控制风机启停的具体措 施.

2、绿色专篇的标题错误,引用居住建筑规范错误.

3、专篇的建筑面积与设计说明不符.

4、图中未见工程有地源热泵系统,未见锅炉房布置,与设计依据和说明不符. 设计人 刘悦 专业负责人 刘悦 审核人 刘宏德 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 2017-04-21

7 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处: 1.?地下车库墙体、柱阳角应设置防撞设施.应符合JGJ100-2015第4.4.5条规定. 2.?卫生间无障碍设施应设无障碍洗手盆,应符合《无障碍设计规范》GB?50763-2012 第3.9.1条. 3.?风道出屋面高度不符合《民用建筑设计通则》GB?50352-2005第6.14.4条规定.

(三)设计深度和其他问题: 1.?设计总平面图应交代消防车道的转弯半径. 2.?《建筑玻璃应有技术规程》JGJ113-2009已作废,应按照现行标准执行(交代不一 致).DGJ32/J?07-2009,?L96J401,03J926和苏J03-2006,苏J05-2006等苏J05系列 标准设计图集也已废止. 3.?设计外墙部位设置的防雨百叶,应交代通风面积比,应考虑防小动物措施. 4.?石材幕墙干挂考虑每层防火封堵措施,仅有设计说明不合适,墙身大样图中如建 施36中1/20节点,应有防火封堵的示意. 5.?设计门窗大样图中,交代使用隐框幕墙,不应使用隐框幕墙,同时幕墙下部应考 虑安全防护措施.见苏建函科[2015]297#文. 6.?设计二层、三层厨房门直接开在防烟楼梯间和消防电梯的合用前室,应考虑设计 过渡空间(一层平面同样储藏室开门位于合用前室). 7.?楼梯间首层应直通室外,或采用扩大前室,不是通过门厅和疏散走道到达室外. 8.?水管井检修门等设置应符合苏建城[2016]669号文的要求. 9.?首层B轴线外窗临汽车坡道处应按低窗台设安全防护措施. 10.?三层餐厅包间的准备间也属于有严格卫生要求的场所,其上部也不应设卫生间. 设计人 张益飞 专业负责人 徐乃刚 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题