扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2016) 286? 项目名称:润茂国际广场 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年04月26日 江苏省建设厅制

1 江苏润茂置业发展有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 润茂国际广场项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附 后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日 内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格 下载――审查意见回复单】 二一六年四月二十六日 (审查机构公章) (附15页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 润茂国际广场 建设单位 江苏润茂置业发展有限公司 项目地址 邗江区 建筑总高度

55 M 建筑面积 98148.37 M2 建筑层数 润茂国际广场地上13层地下1层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架剪力墙 送审日期 2016-4-21 勘察单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处 1.东向外窗应设有效遮阳措施,应符合《公共建筑节能设计标准》GB?50189-2015?第3.2.5条,《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J?173-2014第6.4.4-4条. 2.幕墙可见光反射比0.35>

0.2,不符合第DGJ32/J?173-2014第6.5.4条.

(三)设计深度和其他问题: 1.设计建筑的外挑板、建筑变形缝、女儿墙等冷桥部位应有保温构造.屋面水沟处也 无保温措施考虑. 2.本工程节能设计方法应为性能性设计法. 3.宜图示交待保温界面位置. 设计人 陈骁 专业负责人 陈骁 审核人 朱爱武 注册师 陈骁 执业印章号 3200468-002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-04-25

4 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-11, 屋顶给排水平面图 ,消防水箱应设置溢流信号管,图中未设置;

不 符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.2.2条要求.

2、水施-12, 太阳能热水系统原理图 ,屋顶集中式太阳能热水系统应进行计量, 图中未计量;

不符合《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010第4.3.7条第6款要求.

(三)其它: 无. 设计人 高鸿洋 专业负责人 高鸿洋 审核人 孙润 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 2016-04-22