4 年l4期科技 圈向导 科技论坛 浅论办公场所照明电路常见问题及简易排除方法 郑海海 ( 温州市现代服务业投资集团有 限公司 浙江 温州

3 2

5 0

0 0 ) 【 摘要】 办公场所照明与人们的 日 常工作有着直接的联 系, 它决定了人们的 日 常工作能否顺利进行.

目 前随着科学技术的发展与人们生 活需求的不断提 高, 办公场所照 明管理 已经向着智能化的方向发展 .对此 , 本文分析 了照 明电路的常见故障及 其原因分析 , 并提 出了针对性的 排 除方法. 【 关键词 】 照明;

问题 ;

排除现今 . 办公场所 照明 已经成 为了政府机关 、 企 事业 单位正常运转 不可缺少的重要 因素之一 . 它在室 内装饰与 日常工作两方 面有着 重要 的影响. 信 息技术 、 智 能化技术 、 节能技术等多种技术的引进与发展也 为办公场所 照明管理 的不 断发展和完善奠定 了良好 的基础 . 这就 使得 办公 场所 照明电路 的安全 、 顺利运行就显得更加重要了.

1 . 照明电路常见故障及 其原 因分析 照明电路通常包括 多个部件 . 例如漏电保护器 、 总开关 以及用 电 器等. 在 日常使用过程 中,每一个元件都有 出现故障的可能 , 因此在对 电路进行 检查时都不能放 过任何一个元件 .

1 . 1过载故 障 出现过载故 障的最重要特点之 一就是灯光会变 暗.此时 . 用 电器 无法达到用电器 的额定 功率 . 但是真实 电量却大于线路 的额 定容 量.最终使得熔丝熔 断 与此同时 . 过 载部分 的装置温度也会 出现骤增的 情况Ⅲ 如果保 护装置没有在第 一时间内发挥 自身的保护作用 . 那么电 气事故将会是很难避免的 导致公共场所 照明电路 出现过载故障的原 因通常有三点.首先 . 设计 选型缺乏合理 胜, 导线 的截 面非 常小 . 而且 设计中的线路额定容量与真实容量不相符 .其次,设备 与导线的装接 过程没有按照相关 的规范进行 . 增加 了不必要 的负荷 . 使得 电路不得 不超载 .最后 , 电源电压本身就偏低 , 但 是各种用 电器 , 如空调 、 电脑 、 水泵等的输出功率保持不变 . 并且还会 自动提高 电流来 保证 自身的正 常运行 . 最终导致 电路过载.

1 .

2 开路故障 开路也就是人们俗称的短路. 如果出现短路故障, 那么负载就无 法再继续工作 了在电路的 日常工作中 . 相线和零 线都有发生断路 的 可能性 .如果三相 四线线路的负载出现失衡 , 例如零线断线 . 那么就 会 出现二 相电压失衡 . 负 载大的一相相 电压低 . 负载小 的一相相 电压 增高 .当负载是 白炽灯时会发生一相灯光变暗 , 另一相灯却非常亮 的 情况 . 不仅如此 , 零线断路负载侧也会 出现对地 电压 . 导致断路故 障出 现 的最重要原 因就是负荷偏大促使熔丝熔断.除此之外 , 线头松脱导 致其接触不 良也是引起 电路 出现断路故障的又一重要 原因

1 _

3 短路故障 短路 的最重要特点就是熔丝发生爆断 . 并且断路的地方会 出现 比 较显著 的烧痕 但是如果短路情况严重 . 那么很有可能会 出现导线绝 缘层作用无法发挥 出现 , 进而引发火灾 .实现上 , 在现实生活 中有很 大一部分 电气火灾都是 由于短路造成 的. 通常情况下造成短路故 障出 现的最主要原 因包括 : ① 施工质量低 下,没有根据相关 的规范与要求 完成需要做的工作 , 多处导线 的压接松 动;