编辑: 旋风 2018-12-12
线路监控继电器 木材加工机械 起重机 电动手扶梯 泵控制盘 强制通风 空调 电压监控继电器,适用於单相和三相应用 ? 多功能型号可灵活监控欠压、过压、视窗模 式、相位旋转、失相、不对称和中性点遗失 ? 正安全逻辑-如果继电器侦测到错误,闭合 输出触点断开 ? 可透过正面的选择器和微调器轻调节所有 功能和值 ? 「一字 + 十字」-一字头和十字头螺丝起子 均可用於调整调节器和功能选择器 ? 彩色LED,可提供明确和直接的视觉指示 ? 1个CO继电器输出,6 或10 A ? 模组化外壳,17.

5或35 mm宽?

35 mm导轨(EN 60715)安装 ? 无镉触点材料 螺丝终端 70.11 70.31 单相(220…240)V电压监 控: ? 欠压 ? 过压 ? 视窗模式(过压 + 欠压) ? 电压故障记忆可选择 三相(380…415)V电压监 控: ? 欠压 ? 过压 ? 视窗模式(过压 + 欠压) ? 电压故障记忆可选择 ? 失相,即使在相位再生的 情况下 ? 相位旋转 如需轮廓图,请参阅第12页 触点规格 触点配置 1个CO(SPDT) 1个CO(SPDT) 额定电流/最大峰值电流 A 10/30 6/10 额定电压/最大切换电压 V?AC 250/400 250/400 额定负载AC1 VA

2500 1500 额定负载AC15 VA

750 500 单相电动机额定值(230?V?AC) kW 0.5 0.185 断流容量DC1: 30/110/220?V A 10/0.3/0.12 6/0.2/0.12 最小开关负载 mW(V/mA) 300(5/5) 500(12/10) 标准触点材料 AgNi AgNi 电源供应规格 标称系统电压(UN) V?AC(50/60?Hz) 220…240 380…415 额定功率 VA(50?Hz)/W 2.6/0.8 11/0.9 工作围 V?AC(50/60?Hz) 130…280 220…510 技术资料 AC1额定负载下的电气寿命 周期 80?・?103 60?・?103 电压侦测位准围 V 170…270 300…480 不对称侦测位准围 % ― ― 断开延时(功能图上的T) s 0.5…60 0.5…60 接通闭锁时间 s 0.5

1 接通磁(功能图上的H) V 5(L-N) 10(L-L) 通电启动时间 s ≈

1 ≈

1 电源与触点之间的绝缘(1.2/50 ?s) kV

4 4 开路触点间的介电强度 V?AC

1000 1000 环境温度 °C C20…+60 C20…+60 防护等级 IP

20 IP

20 认证 (根嘈)

3 电压监控继电器,适用於三相应用 ? 多功能类型,提供监控电压不足、电压过 高、视窗模式、相位旋转、相位遗失、不对 称和中性点遗失的灵活性 ? 失相监控,即使在相位再生的情况下 ? 正安全逻辑-如果继电器侦测到错误,闭合 输出触点断开 ? 可透过正面的选择器和微调器轻调节所有 功能和值 ? 「一字 + 十字」-一字和十字螺丝起子均可 调整调节器和功能选择器 ? 彩色LED,可提供明确和直接的视觉指示 ? 1或2 CO继电器输出,6或8 A ? 模组化外壳,35?mm宽?

35 mm导轨(EN 60715)安装 ? 无镉触点材料 螺丝终端 70.41 70.42 三相(380…415?V,不一定要 具备中性点)电压监控: ? 视窗模式(过压 + 欠压) ? 相位损失 ? 相位旋转 ? 不对称 ? 中性点遗失可选择 三相(380…415?V,具备中性 点)电压监控: ? 欠压 ? 过压 ? 视窗模式(过压 + 欠压) ? 电压故障记忆可选择 ? 相位损失 ? 相位旋转 ? 不对称 ? 中性点遗失 如需轮廓图,请参阅第12页 触点规格 触点配置 1个CO(SPDT) 2个CO(DPDT) 额定电流/最大峰值电流 A 6/10 8/15 额定电压/最大切换电压 V?AC 250/400 250/400 额定负载AC1 VA

1500 2000 额定负载AC15 VA

500 400 单相电动机额定值(230?V?AC) kW 0.185 0.3 断流容量DC1: 30/110/220?V A 6/0.2/0.12 8/0.3/0.12 最小开关负载 mW(V/mA) 500(12/10) 300(5/5) 标准触点材料 AgNi AgNi 电源供应规格 标称系统电压(UN) V?AC(50/60?Hz) 380…415 380…415 额定功率 VA(50?Hz)/W 11/0.9 12.5/1 工作围 V?AC(50/60?Hz) 220…510 220…510 技术资料 AC1额定负载下的电气寿命 周期 60?・?103 60?・?103 电压侦测位准围 V 300…480 300…480 不对称侦测位准围 % 4…25 5…25 断开延时(功能图上的T) s 0.5…60 0.5…60 接通闭锁时间 s

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)