暖通空调工程中设计中的常见问题浅析 【摘要】:建筑事业的发展使得人们对于住房条件的要求越来越高,采暖通风空调的使用更加普遍,但是设计中存在的 一些问题常常会影响着人们的居住情况.

本文总结出了现在采暖通风工程设计中审图部门提出的一些常见问题,并参 照设计规范、规定及标准,分析了在系统设计、设备选型、管道布置等几个方面应该注意的问题,并提出了相应的措施 . 【关键词】:采暖通风;

空调工程;

问题、 1供暖方面的问题 1.1入口入户 参照采暖通风与空气调节设计的相关规定,作为热水采暖系统需要在热力入口的供回水总管上安放一些必要的一起来 进行日常监测,例如:温度计、压力表、除污器、热量计等.但是目前的现状是设计人员只将重点工作放在入户热力装 置的安装上,将入口装置排除在外,这造成了部分图纸标注了标准图集号,而部分图纸则未标注,审图部门对此问题会提出 一些意见.在施工图中设计人员不仅要说明遵循上述规定,还要做到以下几点. (1)将两级过滤器设置在热力入口的供水管上,一级过滤器的孔径大小为3.00mm,二级过滤器的孔径大小为60目的精过滤 器,设置在回水管上的滤网规格需大于60目的过滤器. (2)在入户前加装泄水旋塞于供回水支管上.例如:某住宅小区利用分户计量的集中供暖方式后大多数住户的散热器散 热情况出现问题,但经过检查后在过滤器处没有找到堵塞物,且散热器没有砂铸铁型,当拆卸管道才发现造成散热问题的 根本原因在于管井内堵满了大量的细砂粒,具体位置在入户前支管下翻处的弯头内.尽管已经安装了过滤器,由于网滤 孔径过大,而引起堵塞,通过加装了泄水阀堵塞放水,散热问题得到了解决. 1.2入口数量 在入口数量这方面的做法上常常出现不一致的情况,部分开发商提出一个单元一个入口,这是为了方便管理及采暖费的 收取,还有部分开发商提出一栋楼一个入口,这是为了节省基建投资.尽管这些做法杂乱不够统一,但不管是哪一种方式, 设计人员除了考虑室内供暖系统的合理性外,也将室外管线衔接的合理性考虑在内.另外,在设计图纸中还要对一些参 数进行明 确规定,如:入口管线距建筑轴线的水平距离、耗热量及管径,当入口数量为多个时,还要标明每个单元的热负荷、管径, 而部分设计存在的问题是只对总热负荷标明,这种做法是错误的,因为室外热网主要是根据热力系统进行设计安装的. 1.3楼梯间散热器立支管 再设计规范规定过程中应该对散热器的安装进行详细地分析确定,例如:对于楼梯间一级存在冻结危险的场所,散热器的 供热需要独立的立支管,还要避免调节阀的装设,但是目前出现的情况确实有的工程把楼梯间相邻的两个散热器采用双 侧连接后共用一根立管,这样中做法的不妥之处在于,由于楼梯间的密闭性得不到保证,如多出现供暖故障,就会对邻室的 散热器供暖效果造成影响,严重的出现冻裂. 1.4共用立管安装伸缩器 当前多数情况将共用立管系统运用与多层或高层住宅,设计中通常需要参照一些因素对供暖系统及共用立管进行竖向 分区设置,例如:系统水力平衡、散热设备、承压能力、管材特性、管道热补偿等.不少设计只重视户内埋地敷设,将管 井内共用立管的热胀问题没有考虑周全,导致伸缩器未设置;